编辑: 紫甘兰 | 2019-07-12 |
4 座.每 个井场配备
1 个事故缓冲 池、放空火炬及计量阀组 等,8 个井场采用网电,49 个井场配备
1 台燃气发电 机. 井场
115 座,每个井场 配备
2 台燃气发电机 (1 用1备)、1 个事故缓 冲池、放空火炬及计量 阀组等. 未设置备用燃气发电 机,
8 个井场采用网电 保4集气站设
5 台螺杆 压缩机、进站分离撬、 计量装置、脱水装置、 箱式变配电室、放空火 炬系统等. 建设内容一致 主体工程地面 工程 集气站 保4集气站设5台螺杆压缩 机、 进站分离撬、 计量装置、 脱水装置、箱式变配电室、 放空火炬系统等. 保5集气站设
4 台压缩 机、进站分离器、计量 装置、脱水装置、4 台 燃气发电机(3 用1备) 及变电器、放空火炬系 统、值班室等. / 保6集气站设
4 台压缩 机、进站分离器、计量 装置、脱水装置、4 台 燃气发电机(3 用1备) 及变电器、放空火炬系 统、值班室等. / 集气 管线 采用地埋式串接输气方式, 62.8km. 采用地埋式串接输气方 式,205km. 建设内容一致 排水 管线 采用地埋式串接输水方式, 60km. 采用地埋式串接输水方 式,43km. 增加了排水管线长度 道路 以省道 S304 线、通乡油路 以及通村水泥路为主线, 建 设通往各站场的道路, 整体 形成树枝状路网结构.另外, 由于气井钻探、 材料运 输等的需要, 均有井场至主 干道的临时道路连接, 单井 场平均施工道路 336m,采用4级土路标准, 路面宽度 4m.总长 35km. 以省道 S304 线、 通乡油 路以及通村水泥路为主 线,建设通往各站场的 道路,整体形成树枝状 路网结构.另外,由于 气井钻探、材料运输等 的需要,均有井场至主 干道的临时道路连接, 单井场平均施工道路 336m,采用
4 级土路标 准,路面宽度 4m.总长 72km. 建设内容一致 配套工程自动控制 采用先进的计算机技术、 通 信网络技术和成熟的自控 技术, 对整个煤层气井、 站 生产过程进行集中监测、 控 制和调度管理,达到数据 自动采集、 集中监控、 集 中管理 的自动化水平. 其 中采气井场实现 无人值 守,定期巡检 管理模式. 保4集气站为煤层气无人 值守橇装集气站. 采用先进的计算机技 术、通信网络技术和成 熟的自控技术,对整个 煤层气井、站生产过程 进行集中监测、控制和 调度管理,达到数据 自动采集、 集中监控、 集中管理 的自动化水 平.其中采气井场实现 无人值守,定期巡 检 管理模式.保4集气站为煤层气无人值守 橇装集气站. 建设内容一致 供水 阶段性工程无用水环节 集气站设水箱(10m
3 )1 座,供水方式采用车拉 水. 由公司自备送水车, 定时定量送水. 建设内容一致 供电
8 个井场采用网电,
49 个井 场均配备
1 台燃气发电机. 保4集气站和
6 号、7 号、
8 号、
12 号采出水处理站均 采用架设低压电网供电. 各井场、保5及保
6 集 气站内设燃气发电机, 每个采气井场设
2 台,
1 用1备1.保5及保
6 集气站各设
4 台燃气发 电机,3 用1备. 各井场未设置备用燃 气发电机,8 个井场、 保4集气站和各采出 水处理站均采用网电 采暖制冷 保4集气站为无人值守橇 装集气站,无需采暖制冷 保4站采用自动控制系 统,不设值班室,不设 采暖制冷设备. 保5站、 保6站采用 120kW 燃气 锅炉供暖,排采
2 基地 采用 1400kW 燃气锅炉 供暖 建设内容一致 公辅工程消防 集气站配备消防器材 集气站配备消防器材 建设内容一致 生活基地 建排采