编辑: xwl西瓜xym 2019-09-17
自动撒水设备4-001

第四章 自动撒水设备 壹、重点整理 第17 条 应设置自动撒水设备场所或楼层

一、10F 以下建筑物之楼层: 甲类第

1 目 楼地板面积合计在

300 2 以上 供甲类其他目、乙类第

1 目 楼地板面 积1500

2 以上 该楼层设置.

二、11F 以上建筑物,供: 甲类 或含甲类之复合用途 →整栋设置.

三、11F 以上楼层→100m2 以上之楼层设置.

四、地下层、无开口楼层(供甲类使用)→100m2 以上→该楼层设置.

五、复合用途建筑物→甲类场所合计 3000m2 以上者→供甲类使用楼层设置.

六、仓库、家俱展示贩售场 高10 以上 且面积

700 2 以上 之高架储存仓库设置.

七、地下建筑物→总楼地板面积 1000m2 以上→全部设置.

八、高层建筑物.

九、免设条件→其他水雾、泡沫、二氧化碳、乾粉,有效围内. 4-002 灭火系统消防安全设备概要 第43 条 设置种类

一、甲类第

1 目所列场所及第

2 目之集会使用之舞台部分→应设开放式.

二、其他场所→依实际状况择一装置. 密闭湿式→平时管内贮满高压水,撒水头动作时即撒水. 密闭乾式→平时管内贮满高压空气,撒水头动作时,先排空气,继而撒水. 开放式→平时管内无水,启动一齐开放阀,使水流入管系撒水. 预动式→平时管内贮满低压空气,感知装置启动流水检知装置,且撒水 头动作时即撒水. 其他经中央消防主管机关认可者. 第44 条 配管、配件及屋顶水箱设置规定

一、准用第

32 条第

1、2 款规定.

二、密闭乾式、预动式: 流水检知装置二次配管→镀锌防腐蚀处理. 一齐开放阀二次配管→镀锌防腐蚀处理. 流水检知装置二次侧配管排水装置. 主管 每 倾斜 . 支管 每 倾斜 . 设排水阀,并标明排水阀字样.

三、立管连接屋顶水箱时→水箱水量>

1m3 . 第45 条 竣工试验

一、加压试验→准用室内消防栓(§33)规定.

二、空压试验(密闭乾式): 压力→2.8kgf/cm2 .(0.28MPa) 持续

24 小时. 漏气减压量 0.1kgf/cm2 .(0.01MPa) 第46 条 撒水头配置

一、戏院、舞厅、夜总会、歌厅、集会堂等表演场所之舞台道具室、电影院放 映室、储存易燃物品仓库→任一点至撒水头水平距离 1.7m.

二、其他建筑物: 一般反应型撒水头(第二种感度): 自动撒水设备4-003 各层任一点至撒水头水平距离: 非防火构造建筑物 以下. 防火构造建筑物 以下. 快速反应型撒水头(第一种感度): 各层任一点至撒水头水平距离: 非防火构造建筑物 以下. 防火构造建筑物 以下.

三、第12 条第

1 款第

3 目、第6目、第2款第

7 目、第5款第

1 目等场所之住 宿居室、病房及其他类似处所: 得采用小区划型撒水头(以第一种感度为限). 任一撒水头防护面积 13m2 . 任一撒水头水平距离 2.6m.

四、前款所列场所之住宿居室等及其走廊、通道与类似场所: 得采用侧壁型撒水头(以第一种感度为限). 墙面二侧至撒水头水平距离 1.8m. 墙面前方至撒水头水平距离 3.6m.

五、 中央消防主管机关认定储存大量 可燃物之场所(天花板高度 6m). →应采用放水型撒水头 或其他场所(天花板高度 10m).

六、地下建筑物→天花板与楼板间高度 50cm 时: 天花板与楼板均应配置撒水头. 且任一点至撒水头水平距离 2.1m. 免设→天花板以不燃材料装修者,楼板得免设撒水头.

七、高架储存仓库: 依前述规定. 设於货架之撒水头: 采交错方式配置. 任一点至撒水头水平距离 . 储存易燃物品 每 高度,设置一个. 其他物品 每 高度,设置一个. 储存物品产生撒水障碍时 物品下方应设置撒水头. 设置集热板(但使用经中央消防主管机关认可之货架撒水头者,不在 此限) 4-004 灭火系统消防安全设备概要 设於天花板(或楼板)之撒水头(前款以外): →至任一点水平距离 2.1m. 第47 条 撒水头位置规定

一、轴心与装置面垂直.

二、回水板下方 45cm 内,水平方向 30cm 内→保持净空间,不得有障碍物.

三、回水板(密闭式): 设於装置面下方时→与装置面间距 30cm. 设於梁下 与梁间距 . 与楼板(或天花板)间距 .

四、密闭式撒水头四周受净高 40cm 以上梁或类似构造体区划包围时,按各区 划装置(但该梁或构造体间距 180cm 时,除外).

五、风管等障碍物宽度>

120cm 时 →障碍物下方应设置撒水头(密闭式).

六、侧壁型撒水头: 撒水头与装置面(墙壁)之间距 15cm. 撒水头回水板与天花板或楼板之间距 15cm. 回水板下方 45cm,水平方向 45cm 内→保持净空间,不得有障碍物.

七、密闭式侧面有梁时: 依下表设置: 撒水头与梁侧面净距离(cm)

74 以下 75~99 100~149

150 以上 回水板高出梁底面尺寸(cm)

0 9 以下

14 以下

29 以下 回水板与天花板(或楼板)距离 >

30cm. →设置集热板 集热板使用金属材料. 直径 以上. 集热板与回水板距离 . 第48 条 撒水头温度

一、符合密闭式撒水头认可基准之规定.

二、就装置场所周围温度,选择撒水头标示温度,如下表: 自动撒水设备4-005 最高周围温度(℃)

106 标示温度(℃)

162 第49 条 免装撒水头场所

一、洗手间、浴室、厕所.

二、室内安全梯间、特别安全梯间、紧急N降机间之排烟室.

三、防火构造之N降机N降路或管道间.

四、N降机机械室、通风换气设备机械.

五、电信机械室、电脑室.

六、发电机、变压器等电气设备室.

七、外气流通无法有效探测火灾之走廊.

八、手术室、产房、X 光(放射线)室、加护病房、麻醉室等其他场所.

九、甲类场所之观众席,设有固定座椅部分,且撒水头装置面高度 8m以上者.

十、室内游泳池之水面,溜冰场之冰面上方. 十

一、主要构造为防火构造,且开口设有具

1 小时以上防火时效之防火门之金 库. 十

二、储存铝粉、碳化钙、磷化钙、钠、生石灰、镁粉、钾、过氧化钠等禁水 性物质或其他遇水将发生危险之化学品仓库或房间. 十

三、第17 条第

1 项第

5 款之建筑物(地下层、无开口楼层、11F以上之楼层 除外),供乙、丙、丁类场所使用,与其他部分间以具

1 小时以上防火 时效之墙壁、楼地板区划分隔,并符合下列规定者: 区划分隔之墙壁及楼地板开口面积

8 2 . 且任一开口面积

4 2 . 开口部: 应具

1 小时以上防火时效之防火门窗等防火设备. 且与走廊、楼梯间 不得使用防火铁卷门. 但开口部面积

4 2 ,且该区划分隔部分能分二方向 避难者 得使用具半小时以上防火时效之防火门窗. 十

四、第17 条第

1 项第

4 款之建筑物(地下层、无开口楼层、11F以上之楼层 除外),供乙、丙、丁类场所使用,与其他部分间以具

1 小时以上之防 火时效之墙壁、楼地板区划分隔,并符合下列规定者: 4-006 灭火系统消防安全设备概要 区划分隔部分→楼地板面积 200m2 . 内部装修→符合建筑技术规则设计施工篇第

88 条规定. 开口部: 应具

1 小时以上防火时效之防火门窗等防火设备. 且与走廊、楼梯间 不得使用防火铁卷门. 但开口部面积

4 2 ,且该区划分隔部分能分二方向 避难者 得使用具半小时以上防火时效之防火门窗. 十

五、其他经中央消防主管机关指定之场所. 第50 条 撒水头放水量与放水压力

一、放水量

80 /min,设於高架仓库之放水量

114 /min.

二、放水压力 1kgf/cm2 (0.1MPa).

三、小区划型撒水头之放水量

50 /min.

四、放水型撒水头之放水量

5 /m2 .min,储存可燃物场所之放水量

10 /m2 . min. 第51 条 流水检知装置

一、流水检知装置→应符合流水检知装置认可基准.

二、共同规定: 套数: 各层楼地板面积 时套. 各层楼地板面积 时套. 但上、下两层撒水头数目各在 个以下,且设自动 警报设备 得两层共用. 无隔间楼层 各层楼地板面积 时套. 各层楼地板面积 时套. 撒水头或一齐开放阀开启放水时→应即发出警报. 设制水阀 高度 . 设制水阀字样之标识. 第52 条 开放式之启动装置

一、自动启动装置: 受信总机设於平时有人处,火灾时能立即操作→免设. 自动撒水设备4-011

八、明显易见处,标明: 自动撒水送水口字样. 送水压力围. 第60 条 紧急电源 同第

38 条(室内消防栓部分). 贰、名词解释 1. 自动撒水设备(Automatic Sprinkler System) 系於防护区域上方,依规定之距离设置撒水头,并藉适当管线系统,将所有 撒水头连接,配以适当之流水检知装置,以及各种控制阀、加压送水装置、 水源、紧急电源等机件组成.由探测器(或感知撒水头)感应而启动加压送 水装置,遂由撒水头喷出水流,以防止火势蔓延,扑灭初期火灾之固定式灭 火设备. 2. 密闭湿式撒水设备 平时管内贮满高压水,撒水头动作即撒水. 3. 密闭乾式撒水设备 平时管内贮满高压空气,撒水头动作时先排空气,继即撒水. 4. 开放式撒水设备 平时管内无水,启动一齐开放阀,使水流入管系撒水. 5. 预动式撒水设备 平时管内贮满低压空气,以感知装置,启动流水检知装置,且撒水头动作时 即撒水. 6. 自动警报逆止阀(现统称「流水检知装置」) 为密闭湿式自动撒水设备之重要构件,其上装置二只压力计,一为检示一次 侧水压力,一为检示二次侧水(或空气)压力,其内含有一逆止阀,控制系 统中流水方向,并外接其他附属装置,提供系统控制,警报用. 4-012 灭火系统消防安全设备概要 7. 水流警报装置 主要安装於撒水管路上,以警示水流已在管路中流动之机械装置. 8. 撒水头放水性能 依流体力学原量,喷头放出量与放射之压力呈一正比关系,可利用Q =K 之关系式中知流量与差压之平方根本成正比,亦即差压与流量二次方成正 比,通常撒水头须维持

80 /min 及压力大於 1kgf/cm2 之放射性能. 9. 一齐开放阀 在开放式自动撒水设备中,为使同一楼层中之开放式撒水头,不致因小火灾 发生而使所有撒水头动作,因此将其分成数个分区,每一分区设一齐开放 阀,火灾发生时,探测器探到火灾,利用水压或电气信号启动一齐开放阀, 而使整个分区撒水头撒水之装置.亦可适用於水雾设备、泡沫灭火设备等属 於开放式撒水头之系统. 10.末端查验阀 使用於密闭撒水头之自动........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)