编辑: ok2015 2019-07-12

4 风机定位一览表 机位 坐标 经度 纬度 Y03 112.29910766° E 35.03789976° N Y06 112.33216722° E 35.06005552° N Y07 112.33481674° E 35.05515041° N Y08 112.33450003° E 35.05117920° N Y09 112.32796993° E 35.04183235° N Y10 112.34924725° E 35.05534667° N Y11 112.34879712° E 35.05082277° N Y12 112.35170513° E 35.04705005° N X02 112.33068011° E 35.04541684° N X04 112.29974231° E 35.04129986° N (3)工程特性和主要设备 拟建项目主要设备及规格型号一览表 名称单位 数量 主要设备风力发电机组 数量 台10 额定功率 kW 2000kW 叶片数 个3风轮直径 m

131 切入风速 m/s 2.5 额定风速 m/s 8.9 切出风速 m/s

20 安全风速 m/s 52.5 轮毂高度 m

90 发电机功率因素 % 容性 0.95-感性 0.95 额定电压 V

690 箱式变压器 数量 台10 型号 / S11-2200/36.75 电压 kV 36.75±2*2.5%/0.69kV 35kV 集电线路35kV 架空线路 LGJ-240/30 km 4.2 35kV 架空线路 LGJ-185/30 km 1.5 35kV 架空线路 LGJ-95/20

4 35kV 电力电缆 ZR-YJV22-26/35-3*300 km 0.5 35kV 电力电缆 ZR-YJV22-26/35-3*70 km 0.5 铁塔 基37

5 开关站部分35kV 进线开关柜 KYN-40.5,1250A,31.5kA 面2,一备一用 35kV 进线开关柜 KYN-40.5,1250A,31.5kA 面135kV SVG 出线柜 KYN-40.5,1250A,31.5kA 面135kV 母线 PT 柜KYN-40.5,31.5kA 面135kV 接地变出线 柜KYN-40.5,1250A,31.5kA 面135kV 站变出线柜 KYN-40.5,1250A,31.5kA 面135kV SVG 容量±6.0Mvar 套135kV 接地变成套 装置 箱变型式;

接地变参数: 315kVA;

电阻参数:200 欧姆 套

13、风电场接入电力系统方案 风力发电机采用一机一变单元接线方式, 每台风力发电机接一台 2200kVA 升压变压 器, 将风机端 0.69kV 电压升至 35kV, 风电场通过

1 回35kV 架空线接入场内 35kV 开关 站的 35kV 侧,经35kV 送出至虎岭 110kV 变电站并网.

4、总平面布置 (1)风电机组及箱变区 风机基础采用重力扩展式基础.基础采用 C40F50 钢筋混凝土圆形承台,基础高度 为4.0m, 底板直径为 21.4m, 底板厚度 1.0m, 棱台厚度 1.9m;

上部圆柱体台柱半径 3.5m, 高1.1m;

基底下设 100mm 厚C15 混凝土垫层,埋深 3.5m, 开挖深度为 3.6m,开挖边坡 拟采用 1:1. 基础示意图如下. 风机基础示意图 每台风机就近布置一台升压变压器,本工程采用箱式变压器.箱变基础拟采用天然 地基上的浅埋基础进行设计,根据箱式变压器厂家提供的箱式变压器基础外形尺寸,平 面上呈 长方形 布置.采用 C30 现浇钢筋混凝土基础,基础下设厚 100mm 的C15 素混

6 凝土垫层,基础埋深定为 1.8m.施工图阶段需根据箱式变压器厂家提供的箱式变压器外 形尺寸调整基础大小.箱变基础中心距离风机基础........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题