电话:0591

87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 国家技术监督局1995-07-19批准 1996-02-01实施 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等. 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所. 2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离 viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离. 在本标准中,观察距离用字母 D 表示,如图1所示. 3.2观察角 viewing angle 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角. 在本标准中,观察角用字母.表示,如图1所示. 3.3偏移距离 displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离. 在本标准中,偏移距离用字母 X 表示,如图1所示. 3.4偏移角 angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角. 在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示. 4设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等. 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591

87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等. 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等. 4.5其它设置消防安全标志的场所. 5设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、 机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、 疏散通道处、 层间异位的楼梯间(如避难层的 楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门, 必 须相应地设置 紧急出口 标志. 在远离紧急出口的地方, 应将 紧急出口 标志与 疏散 通道方向 标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向. 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置 推开 标志,在其反面应设置 拉开 标志. 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置 禁止锁闭 标志. 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置 禁止阻塞 标志. 5.5滑动门上应设置 滑动开门 标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致. 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591

87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 个出口的地方必须设置 击碎板面 标志. 5.7各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置 灭火设备 、 灭火器 和 消防水带 等标志. 室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置 消防梯 标志. 远离 消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置. 5.8手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置 消防手动启 动器 标志.在远离装置的地方,应与方向辅助标志联合设置. 5.9没有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置 发声警报器 标志. 5.10设有火灾报警电话的地方应设置 火警电话 标志.对于没有公用电话的地方(如 电话亭),也可设置 火警电话 标志. 5.11设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方, 应设置 地下消火栓 、 地上消火栓 和 消防水泵接合器 等标志. 5.12在下列区域应相应地设置 禁止烟火 、 禁止吸烟 、 禁止放易燃物 、 禁 止带火种 、 禁止燃放鞭炮 、 当心火灾易燃物 、 当心火灾氧化物 和 当 心爆炸爆炸性物质 等标志: a.具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内;

b.具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内;

c.具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内;

d.可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑物、堆场的防火区内;

e.民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商 店、作坊、储藏间内及其附近;

f.甲、乙、丙类液体及其它化学危险物品的运输工具上;

g,森林和矿山等防火区内. 5.13存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置 禁止用水 灭火 标志. 5.14在旅馆、饭店、商场(店)、影剧院、医院、图书馆、档案馆(室)、候车(船、机) 室大厅、车、船、飞机和其它公共场所,有关部门规定禁止吸烟,应设置 禁止吸烟 等标 志. 5.15其它有必要设置消防安全标志的地方. 6设置要求 6.1消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目的位置.标志的正面或其邻近不得有妨 碍公共视读的障碍物. 6.2除必须外,标志――般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上,也不应设置在经 常被其它物体遮挡;

的地方. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591

87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 6.3设置消防安全标志时,应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象.尽量用最少的 标志把必需的信;

息表达清楚. 6.4方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处,并接通向目标的最短路线设置. 6.5设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°. 6.6消防安全标志的尺寸由最大观察距离 D 确定.测出所需的最大观察距离以后,根据 GB13495附录 A 确定所需标志的大小. 观察距离 D 的确定参照本标准附录 A(参考件). 6.7标志的偏移距离 X 应尽量缩小. 对于最大观察距离 D 的观察者, 偏移角8一般不宜大 干5°,最大不应大于15°.如果受条件限制,无法满足该要求,应适当加大标志的尺寸以 满足醒目度的要求. 6.8在所有有关照明下,标志的颜色应保持不变. 6.9消防安全标志牌的制作材料 6.9.1疏散标志牌应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制 成的保护罩. 6.9.2其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;

对室内所 用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得低于32. 6.10室内及其出入口的消防安全标志设置要求 6.10.1疏散标志的设置要求 6.10.1.1疏散通道中, 紧急出口 标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上, 标志 牌的上边缘距地面不应大于1m,如图2所示.也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不 燃透明牢固的保护板,如图3所示.标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离 不应大于10m. 6.10.1.2疏散通道出口处, 紧急出口 标志应设置在门框边缘或门的上部,如图4所示A或B的位置.标志脾的上边缘距天花板高 Al 不应小于0.5m.位置 A 处的标志牌下边缘 距地面的高度 h2不应小于2.0m. 6.10.1.3如果天花板的高度较小,也可以在图4中C、D 的位置设置标志,标志的中心点 距地面高度 h3应在1.3m1.5m 之间. 6.10.1.4悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m,如图5 所示. 6.10.2附着在室内墙面等地方的其它标志牌,其中心点距地面高度应在1.3m―1.5m 之间. 6.10.3悬挂在室内大厅处的其它标志牌下边缘距地面高度不应小于2.0m. 6.10.4在室内及其出入口处, 消防安全标志应设置在明亮的地方. 消防安全标志中的禁 止标志(圆环加斜线)和警告标志(三角形)在日常情况下其表面的最低平均照度不应小于 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组

电话:0591

87521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 5lx, 最低照度和平均照度之比(照度均匀度)不应小于0.7. 提示标志(正方形)及其辅助标志 应满足以下要求: 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组