编辑: hgtbkwd 2019-07-13

1 ― 青环保发〔2014〕242 号 成都市青白江区环境保护局 关于成都本草堂康复医院有限公司成都本草堂 康复医院建设项目环境影响报告书的批复 成都本草堂康复医院有限公司: 你公司报送的《成都本草堂康复医院建设项目环境影响报告 书》收悉.

经审查,现批复如下:

一、该项目租用万众建设有限责任公司位于青白江区城厢 镇古城路

28 号的万众商务楼(

1、2 号楼) ,租赁面积

3650 平方 米.该项目具有医疗机构许可文件,同时符合青白江区规划,从 环境保护角度同意按照该报告书中的地点、规模、内容以及保护 措施等进行项目建设.目前,项目已建成投运,此次环评属"补评" .

二、项目总投资

1000 万元,环保投资

83 万元.建设主要内 容: 成都市青白江区环境保护局文件 ―

2 ―

(一)主体工程:租用成都万众建设有限责任公司万众商务 楼(

1、2 号楼)进行装修改造,总建筑面积 6650.30m2 ,开设内 科、外科、妇产科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、医 学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等,设置病床数

100 张.

(二)配套设施:供氧站、设备房、给排水、绿化等.

(三)污染防治设施:生活污水预处理池、污水处理站、医 疗垃圾暂存间等.

三、总量控制指标 该项目排放化学需氧量 3.10 吨/年、排放氨氮 0.43 吨/年, 其总量控制指标计入城厢镇污水处理厂,不重复计算.

四、严格执行环境保护"三同时"制度,建立完善的环境管 理机制.在营运过程中,应按环境影响报告书提出的污染防治措 施要求,重点做好以下几项工作:

(一)落实水污染防治措施.项目医技科室产生的酸碱废水 用PVC 塑料桶临时收集, 经中和处理后, 排入医院污水处理设施;

产生的生活污水、医疗废水经污水处理站(预处理+一级强化+消毒)处理,达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表2预处理标准后排入古城路市政污水管网,进入城厢镇污水处 理厂处理.污水处理设施及管网应做好防渗处理,防止污染地下 水.

(二) 落实废气污染防治措施. 医院污水处理池加盖板密闭, 盖板上预留进、出气口,收集后的气体采用紫外线消毒及活性炭 吸附处理后经 15m 高排气筒达标排放.污泥池污泥及时处理,减―3―少其贮存停留时间;

污水处理设施与其它构筑物之间种植植物, 日常加强对污水处理设施的管理,定期杀灭蚊蝇和消毒,防止异 味扰民,避免产生环境纠纷.备用发电机废气通过烟道至楼顶达 标排放,锅炉烟气经

8 m 排气筒达标排放.

(三)落实噪声污染防治措施.水泵、风机应置于建筑内, 并采取水泵基础减振,风机排风口消声等降噪措施,避免噪声扰 民.

(四)落实固体废弃物处理处置措施.医疗废物暂存间应有 防雨、防渗漏、防扬散等封闭措施,以及防鼠、防蚊蝇、防盗以 及预防儿童接触等安全措施,并安排专人管理,避免非工作人员 进出,设置警示标牌标识.医疗废物,检验产生的有毒有害废液、 含铬废水、污水处理站产生的污泥、废弃过期药品等应在规定时 间内交由有处理资质的单位进行处理,落实危险废物转运联单制 度,建立收集转移台账.生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一 清运,做到日产日清.

(五)加强对医疗用危险化学品的管理.项目涉及的危险化 学品酒精、过氧乙酸、甲醛、盐酸等,以及医院污水处理站消毒 工序用次氯酸钠,其储存方式、方法与储存数量必须符合相关技 术规范,并由专人管理,危险化学品出入库,必须进行核查登记, 防止发生意外而造成次生环境影响.