编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-13 |
4、机组制造生产标准符合 GB/T 18430.1 国家标准.
5、 室外机组运行环境温度范围必须满足:冬季制热工作环境温度-25℃下能 稳定制热.
6、机组冬季制热出水最高温度不低于
55 度;
在-20℃时出水温度不低于
50 度;
在-25℃时出水温度不低于
45 度.
7、压缩机为国际品牌的涡旋式压缩机,采用并联设计,标配曲轴箱加热带. 为确保冬季低温制热效果,采用高效喷气增焓压缩机.
8、机组水侧换热器采用壳管式或板式换热器,空气侧采用高效 U 型或 Y 型或V型换热器,多面换热.为保证冬季制热效果,机组要求配备经济器,经济器 形式为高效板式换热器.
9、机组风扇电机采用双速电机且电机防护等级不低于 IP55.
10、机组采用高精度调节的电子膨胀阀对制冷剂流量进行智能自适应调节, 确保制冷剂流量精确,系统运行压力和温度处于最佳状态.
11、 机组可通过 Modbus 协议接入 BA 系统,标准型控制器为全液晶触摸屏设 计,可连接机组不少于
16 台.机组可提供
32 台拼接控制选配项.
12、机组可同时连接两个集控器,满足两组不同管理方的控制需求.
13、 机组自带与电动阀门联动端子,实现单模块与对应水支路电动阀门联动, 当空调系统负荷变化时电动阀门随着对应模块的开关而开关, 支持变频水泵运行, 轻松实现一次泵变流量系统,运行更节能.
14、系统水侧换热器应选用低水阻力设计,不高于 55KPa.
15、机组具有多重除霜功能,可以智能选择最佳除霜时机,避免化霜不尽或 频繁化霜等问题.当机组在恶劣环境下制热时,机组设计有强制除霜功能,在环 境湿度高而形成厚霜层或者恶劣低温形成冰层时,可以执行强制除霜功能,彻底 清除霜层或冰层.机组具有预除霜技术: 独特的预除霜技术,制热运转时机组底 部换热器侧始终保持中温, 冬季机组底部不会有结霜困扰,并且化霜时底部换热 器不会结冰,保障冬季制热稳定运转.
16、机组噪音不大于 72dB,以厂家样册为准.
17、室外机单台占地面积不大于 3.3 O,减少占地面积.
五、服务要求
1、设备自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期.设备的 质保期两年. 所有室外机均应采取防护措施;
保温材料采用环保抗老化优质材料, 保温效果要适应整机能效比的要求.室外机组的框架和面板应做表面防腐处理. 免费保修期内,中标人负责对其提供的设备进行维修,不收取任何额外费用.设 备保修期过后,只收取零配件费用.供应商在两年保修期的基础上,可自报更优 惠的免费质保年限.
2、安装过程中造成人员伤亡和责任事故的,由中标人承担一切责任.
3、中标人负担全部运输费用并送货至采购方,在设备进场后,中标人应在
3 天内派专业专职的工程师到达现场,组织安装、调试、施工,并在采购人代表在 场的情况下完成设备的性能测试直到达到招标文件的技术要求. 只有设备完全正 常运转和采购人确认后, 设备的安装工作人员才能认为已经全部完成并承担因此 发生的一切费用.
4、中标人应有专职的维修工程师保证售后维修的及时、快捷,并负责提供技 术支持,保证设备的正常操作,并协助采购单位进行相应开发.中标人在接到用 户报修通知后
1 小时内做出实质性反应, 在安装调试完毕后提供成熟可行的应急 策略并应以优良的服务态度,