编辑: 静看花开花落 | 2019-07-13 |
2 实际使用SSR时,机器可能会发生意想不到的突发状况.所以需 要於可实施围内进行测试.例如,考虑SSR的特性时,必须随 时将各个产品的差异纳入考虑. 记载於型录上的各额定性能值,若没有特别明确记载,一律为根 JIS C5442标准测试状态(温度15~30℃、相对湿度25~85%Rh、 气压86~106kPa)所得到的值.实施实际机器确认时,除了负载 条件之外,也需要确认与使用环境、使用状态为相同条件. 故障的原因 ? 运送、设置产品时,请避免造成产品掉落,或施加异常的震动 或冲击.否则会导致产品的特性不佳、误动作或故障. ? 请用以下规定的扭力锁合端子.否则会因端子异常发热而导致 烧毁. ? 请勿对输入回路、输出施加过电压.否则会导致故障及烧毁. ? 请避免在下列状态下使用及储存,避免导致故障、误动作、或 特性不佳. ?会发生静电或杂讯的场所 ?会产生强烈电场或磁场的场所 ?可能暴露在放射线的场所 安装方法 ? 因产品重量较重,若为安装铝轨的类型,请牢固地安装铝轨, 两端以端板固定.直接安装於面板时,请以下述条件安装固定. 螺丝径 :M4 锁合扭力:0.98~1.47N・m 注. 平面安装时,请将额定负载电流设定为50%. 紧密安装时,请参考特性资料的紧密安装资料. 请往可正确看到标示的方向安装. ? G3PE-2N/-3N型 (铝轨安装型) 可安装於下述的铝轨 (TR35- 15Fe (IEC60715) ) . 配线 ? 使用压接端子时,请参考下图端子部的间隔距离. ? 引线的粗度请使用符合电流值者. ? 即使三元件、双元件皆为 OFF 的状态,输出端子仍为充电部, 即有可能触电.为了从电源切离,请在上层设置断路器等. 此外,请务必在关闭电源的状态下进行配线作业时. ? 双元件型为L2-T2间配线成短路的关系,请将接地线连接至 L2. 若将L2连接到接地侧以外时,加热器端子等充电部请安装防止 触电、接地故障的保护盖. 保险丝 ? 为了防止发生短路事故,请在输出端子侧连接速断保险丝.请 参照下表,使用同等或高於其性能的保险丝. 建议的保险丝电容 使用注意事项 端子 螺丝端子径 锁合扭力 输入端子 M3.5 0.59~1.18N・m 输出端子 M4 0.98~1.47N・m M5 1.57~2.45N・m 制造商 板厚 1.5mm 2.3mm Schneider AM1-DE200 DD WAGO 210-
114、210-197 210-118 PHOENIX NS35/15 NS35/15-2.3 面板 直方向直安装 面板 平面安装 G3PE型额定输出电流 适合SSR 保险丝 (IEC60269-4) 15A G3PE@15B系列 32A 25A G3PE@25B系列 35A G3PE@35B系列 63A 45A G3PE@45B系列 7mm 13mm 10mm 13mm 12mm M4(15A、25A) M5(35A、45A) 15A、25A型35A、45A型12.9mm 12.4mm M5(35A、45A) M4(15A、25A) 10mm 7.0mm M3.5 输出端子部 (三相型) 输出端子部 (单相型) 输入端子部 G3PE型共通注意事项
3 对EN规格 (EMC)的适用 已依下列条件取得EN规格 (EMC) . 使用G3PE型的装置若需要EN规格 (EMC)时,须依下列内容进 行操作. A单相240V (2@@B)型?请将电容器连接於负载电源. ? 输入侧缆线请以3m以内进行连接. B单相480V (5@@B)型?请将电容器连接於输入侧. ? 请将电容器、变阻器及环形磁芯连接於负载电源. ? 输入侧缆线请以3m以内进行连接. C三相型 ? 请将电容器连接於输入侧. ? 请将电容器、环形磁芯连接於负载电源. ? 输入侧缆线请以3m以内进行连接. EMI 本产品是「class A」 (工业环境产品) .在住宅环境中使用时,有 可能导致电波妨碍.此种情况下需要对电波妨碍采取适当措施. 杂讯、突波的影响 对G3PE型的输出回路施加超过故障杂讯极限的杂讯、突波时,最 大以半周期程度ON输出,以吸收杂讯及突波. 对於使用G3PE型的装置及系统,请确认该半周期的输出ON没有 问题后,再行使用. G3PE型的故障杂讯承受极限 (参考值)如下. ? 故障承受极限 (参考值) :500V 注.测定条件如下. 杂讯宽度 :100ns及1μs 重复周期 :100Hz 杂讯干扰时间:3分钟 散热器外接型的安装方式 ? 将散热器外接型安装於散热器及散热板时,请务必将散热用矽 脂(Momentive Performance Materials YG