编辑: cyhzg | 2019-07-13 |
15 米 排气筒排放.食堂餐饮油烟废气收集后将油烟净化装置处理后排放. (3)噪声:厂房设置隔声量要求达到 20dB 以上;
空压机站房设置隔声窗.
四、验收调查结果 根据 《浙江合众新能源汽车有限公司年产
5 万辆纯电动乘用车建设项目环境保护 设施竣工验收监测报告》 ,调查结果如下:
(一)监测工况
2018 年12 月19 日、20 日验收监测期间,企业正常生产,生产负荷约为 81%.
(二)监测调查结果 (1)废气监测结果:焊接间 CO2 焊机产生的焊接烟尘收集后通过除尘设施处理 后经
20 米排气筒排放.打磨房产生的粉尘收集后通过除尘设施处理后经
20 米排气筒 排放.颗粒物污染物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 的要求.涂装工段喷漆房产生的有机废气收集后经沸石转轮吸附加脱附焚烧装置焚烧 处理后经
30 米排气筒排放, 喷漆房有机废气的收集率能够达到 95%以上.有机废气去 除效率达到 80%以上.喷涂工段油漆烘房产生的有机废气收集后经焚烧装置焚烧处理 后经
30 米排气筒排放. 油漆烘房有机废气的收集率能够达到 95%以上, 有机废气焚烧
3 处理去除效率约为 95%.厂界各种有机废气、颗粒物和臭气等污染物的无组织排放监 测结果均符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)的要求.职工食堂设置
3 台油烟净化装置,餐饮油烟废气收集后将油烟净化装置处理后排放.食堂餐饮油烟废 气的排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)要求. (2)废水监测结果:监测期间,该项目生产污水和生活污水日产生量约
170 吨, 污水 COD 的平均约为 750mg/L,污水经沉淀气浮、SBR 和BAF 工艺处理后污染物排放浓 度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准,排入市政污水管网. 送至桐乡申和水务有限公司污水处理厂处理. (3)噪声监测结果:主要生产车间厂房均为封闭式结构,空压机站房也为封闭式 结构.生产正常运行期间厂界噪声排放监测结果,符合《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB1248-2008)中的
3 类标准.
五、污染排放总量调查 本项目 COD、氨氮和 SO
2、NOx、VOC 和工业烟粉尘等污染物排放总量符合环保审 批要求.
六、检查结论 浙江合众新能源汽车有限公司年产
5 万辆纯电动乘用车建设项目环保手续完备, 环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.监测期间,全公司生产线 生产正常, 生产负荷达到 81%, 环保设施运行情况符合建设项目竣工环境保护验收要求. 同意该建设项目通过环境保护设施(废气、废水和噪声)竣工验收.
七、建议与要求
1、核实实际使用的油漆和稀释剂中溶剂的主要成分和组成情况.
2、尽快完善企业突发环境事件应急预案的修编.
3、尽快完成污染物在线监测系统的建设安装. 专家组 :
2019 年1月17 日