编辑: cyhzg | 2019-07-13 |
(四)固体废物 职工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 生产过程中产生的边角废料全暂存于厂区一般工业固体废物暂 存区. 废活性炭、 废空压机油等危险废物暂存于厂区内危险废物暂存间, 废导热油更换时由厂商回收.
四、环境保护设施调试效果
4 根据安徽环科检测中心有限公司
2019 年6月25 日出具的该项目 的检测报告(报告编号环科字 20190625-09)和2019 年7月9日出 具的该项目的检测报告(报告编号环科字 20190709-01A)以及安徽 万维环保科技咨询有限公司编制的 《安徽东瑞塑业有限责任公司新型 高分子膜材料项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》 , 验收监测 结果表明:
1、废水 验收监测两日期间,隔油池出口废水中主要污染物 pH、COD、 NH3-N、 动植物油日均值均符合 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 中的三级标准限值要求.
2、废气 验收监测两日期间, 各无组织排放监控点非甲烷总烃浓度均符合 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准中 的无组织排放浓度限值要求;
挥发性有机物(VOC)浓度均符合天 津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中 其他行业限值要求, 对照新标准 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822--2019)进行校核,满足限值要求. 废气有组织排放监控点挥发性有机物(VOC)排放浓度均符合 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中塑料制品制造浓度限值要求,对照《合成树脂工业污染物标准》 (GB31572--2015)进行校核,满足限值要求;
非甲烷总烃排放浓度 均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准
5 限值要求;
锅炉废气排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求;
食堂 油烟废气排放浓度均符合 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001) 中中型类标准限值要求.
3、噪声
2019 年6月21~22 日验收监测两日期间,项目西厂界和南厂界 昼间、 夜间噪声监测均符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)2 类标准限值要求,项目北厂界和东厂界昼间、夜间噪 声监测超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)2 类标准限值要求. 根据专家意见, 安徽东瑞塑业有限责任公司立即对 冷却塔采取了围挡降噪等整改措施, 整改结束后, 安徽环科检测中心 有限公司于
2019 年7月7~8 日对项目北厂界和东厂界噪声重新进行 了监测.监测结果表明,经整改后,项目北厂界和东厂界昼间、夜间 噪声监测均符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)
2 类标准限值要求.
五、验收结论 本次安徽东瑞塑业有限责任公司新型高分子膜材料项目阶段性 竣工环保验收范围为
2 条年产
5 万吨预涂膜基膜生产线(1 条年产
3 万吨预涂膜基膜生产线和
1 条年产
2 万吨预涂膜基膜(共计
5 万吨) 及配套的公用工程、辅助工程、环保工程) ,阶段性竣工环保自主验 收仅对水、大气、噪声污染防治措施进行验收,验收组经现场检查并 审阅有关资料, 经认真讨论, 认为安徽东瑞塑业有限责任公司新型高 分子膜材料项目环评审批手续齐全, 主要污染防治设施基本建成, 污 染物稳定达标排放, 具备竣工环保验收条件, 同意通过阶段性竣工环 保验收.