编辑: ok2015 2019-07-13

2 余热锅炉

2 台余热锅炉(2*180.2t/h)

2 台余热锅炉 (2*180t/h)

0 供热工程

3 燃气轮机 发电机组

2 台9E 燃气轮机发电机组 (2*12 万千瓦)

2 台9E 燃气轮机发电 机组(2*12 万千瓦)

0 供电工程

4 抽凝式汽 轮发电机 组2台抽凝式汽轮发电机组 (2*6 万千瓦)

2 台抽凝式汽轮发电 机组(2*6 万千瓦)

0 供电工程

5 化水制水 系统

1 套(200t/h)

1 套(400t/h) +200t/h 供水工程 化水制水系统扩容方式:在现有设备基础进行扩容,原预留设备位安装新增设备,无 预留设备位的设备将在厂区内另择地址进行安装.主要新增设备如下:超滤系统 (165t/h*2) 、一级反渗透系统(110t/h*2) 、二级反渗透系统(100t/h*2) 、混床离子交换 器及树脂(100t/h*2) 、除盐水箱(400t/台*2) 、超滤水箱(400t/台) 、中间水箱(150t/台) 、 二级淡水箱(300t/台)等 本项目蒸汽锅炉主要运行参数见表 1-3. 表1-3 项目蒸汽锅炉主要运行参数 项目 单位 数值 锅炉类型 / 额定压力 MPa 1.6 相当蒸发量 kg/h

80000 锅炉效率 %

95 水容积 L

30000 4 燃料消耗量(天然气) Nm3 /h

6608 外形尺寸(W* D* H) m 24*11*13 工程内容及规模

1 项目由来 目前电厂实际单套联合循环机组最大供热能力为 130t/h, 而园区用热企业的用热量持 续快速增长,目前供热量已经达到 128t/h 左右.且随着园区预计用热量进一步的增长,会 使供热缺口在

2019 年11 月最大达到 128t/h(合计需求量为 256t/h) ,因此

2 套联合循环 机组(最大供热量为 260t/h)全部投入运行,全厂已无供热备用锅炉,将严重影响园区用 户的安全生产. 从调峰与应急备用两个方面来说, 燃气锅炉具备快速启停的特点, 能够满足冬季高峰 时段调峰要求, 对原热力系统及运行调峰时系统操作量不大, 有利于安全运行与经济调整, 改造可行性高.在考虑到现有供热能力及错峰供热的情况下,本工程建设一台 80t/h 的备 用燃气锅炉,在1台联合循环机组因检修、故障等原因停运后,启动 80t/h 的备用燃气锅 炉,保持园区供热的稳定,保持园区热用户的安全生产.因此本项目的建设有利于园区供 热管网 根据《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项 目环境保护管理条例》 中有关规定, 凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响 评价制度.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第

44 号)及关于 修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部令第

1 号2018.4)中相关规定,本项目属于 三十

一、电力、热力生产和供应业中

92 热力生产和供 应工程:其他 、应编制报告表,故本项目须编制环境影响报告表. 受建设单位委托, 江苏环球嘉惠环境科学研究有限公司承担本项目的环境影响评价工 作,编制环境影响报告表.我单位接受委托后,认真研究了该项目的有关材料,并进行实 地踏勘和现场调研,收集和核实了有关材料,根据相关技术规定,编制本项目环境影响报 告表. 2项目概况 项目名称:苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司蒸汽生产扩建项目;

建设单位:苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司;

5 建设地址:苏州工业园区星龙街

1 号;

建设性质:扩建;

职工人数:现有职工

80 人,本次不新增员工;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题