编辑: sunny爹 2019-09-14
湖南省生态环境厅湘环评表〔2019〕1 号 湖南省生态环境厅 关于新加坡维胜集团益阳线路板生产项目 环境影响报告表的批复 益阳维胜科技有限公司: 你公司关于《申请新加坡维胜集团益阳线路板生产项目环境 影响报告表批复的函》 、益阳市环境保护局的预审意见、 省环境工 程评估中心的技术评估报告及有关附件收悉, 经研究, 批复如下:

一、你公司拟投资 38096.

24 万元,在益阳市长春经济开发 区新材料产业园内征地80亩, 建设年产60万O柔性电路板 (FPC) 项目,其中

48 万O柔性电路板(FPC)经表面组装技术成集成装 配板(FPCA) ,余下

12 万O柔性电路板(FPC)直接外售.拟建项 目主要建设内容包括 FPC 厂房、SMT 厂房、废水站、危化品库、 门房及接待中心、宿舍及餐厅、动力站及综合配套设施设备等. 项目建设符合国家产业政策,选址符合长春经济开发区用地规划 要求.根据湖南润美环保科技有限公司编制的环评报告表的分析 结论和益阳市环境保护局的预审意见,在建设单位切实落实报告 表提出的各项污染防治措施、 确保外排污染物稳定达标的前提下, -

2 - 从环保的角度分析,我厅同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设.

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间,必须严格执行 环保"三同时"制度,按照环评报告表要求落实各项污染防治措 施,并着重做好如下工作:

(一)切实做好工程废水污染防治.工程排水实施"雨污分 流、清污分流、污污分流" ,建设分类废水收集处理系统,优化废 水处理规模和工艺设计,规范化设置排污口.含氰废水、络合废 水、高酸废水、有机废水、微蚀废液及一般清洗废水分别经预处 理后和车间排放口达《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 表2排放限值的含镍废水一起送至厂内综合废水处理站,与综合 废水、初期雨水混合调匀后经二次处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 一级标准排入新材料产业园污水处理厂深度处理. 生活污水经化粪池处理后进入城北污水处理厂深度处理.

(二)做好工程大气污染防治.粉尘经布袋除尘达《大气污 染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准后通过 25m 高排气筒外排.酸雾经二级碱液喷淋净化达《电镀污染物排放标 准》 (GB21900-2008) 表5中新建企业大气污染物排放限值后通过 25m 高排气筒外排.含氰化氢废气经次氯酸钠/碱液+酸雾二级喷 淋后达《电镀污染物排放标准》 (GB21900-2008)表5中新建企业 大气污染物排放限值通过 25m 高排气筒外排.有机废气经喷淋净 化、除雾除尘、UV 光催化氧化、活性炭吸附后达《工业企业挥发 性有机物排放控制标准》 (DB12/524-2014)标准后通过 25m 高排 气筒外排.导热油炉废气须达《锅炉大气污染物排放标准》 -

3 - (GB13271-2014)特别排放限值后通过 25m 高排气筒排放. 根据报告表分析结论, FPC 生产车间、 液体罐区分别设置

100 米卫生防护距离,卫生防护距离包络线范围内均为园区企业.地 方政府规划部门和园区管委会应加强防护距离内用地控规,禁止 新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑.

(三)合理做好厂房车间工艺设备布局, 优选低噪声型设备, 并对开料机、钻孔机、蚀刻机、空压机、水泵等高噪声源设备采 取有效的综合隔声降噪减振措施,确保厂界噪声达标.

(四)加强固废分类管理,按"无害化、减量化、资源化" 原则做好生产固废的综合利用和安全处置.按报告表要求,对生 产产生的含铜污泥、蚀刻废液、废弃电路板、底片及膜渣、油墨 碎布、过滤棉、含镍废物、废活性炭及碳芯、化学品包装物、实 验室废物、工业废油、废灯管、废有机溶剂等危险废物交有相应 危废处置资质的单位进行资源综合回用或安全处置.按《危险废 物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及2013 年修改单要求在 厂内设置独立危险废物暂存场所,采取防腐、防渗措施,对拟建 工程产生的各类危废在库内分类收集暂存,防止二次污染.

(五)配备专职环保管理人员和机构,建立健全环境管理制 度,做好各项污防设施的维护管理,制定风险防范措施和事故应 急预案并落实到生产岗位.按环评要求,在含镍废水车间排放口 及厂总排口设置在线监测系统, 其中车间排口对镍实施在线监测, 厂总排口对水量、COD、氨氮、铜、镍实施在线监测,并与地方环 保行政主管部门联网运行,发现异常,及时处理.按国家《危险 化学品安全管理条例》的要求,强化对酸、碱等各类危险化学品 -

4 - 输送、生产、贮存等各个环节的事故风险防范及应急措施,对厂 内硫酸、盐酸、硝酸、双氧水等储罐区设置防火堤及围堰,配备 事故报警系统、 导罐设施、 事故导流切换设施、 应急处置物资等, 对生产废水系统配套一定有效容积的事故废水池,全面做好三防 处理和事故应急切换,切实防止事故状态下的环境风险排放.

(六)污染物总量控制:COD≤51.92t/a,氨氮≤6.43t/a;

SO2≤0.103t/a、NOX≤0.41t/a,总量指标纳入当地环保部门总量 控制管理.

三、按照法律法规要求,严格执行项目环境保护"三同时" 管理规定.

四、建设单位应在收到本批复后

15 个工作日内,将批复批 准后的本项目环评报告表送益阳市环保局和资阳区环保分局.拟 建项目环保"三同时"执行情况的监督检查和日常环境管理工作 由益阳市环保局和资阳区环保分局具体负责. 湖南省生态环境厅

2019 年1月31 日 抄送:湖南省环境工程评估中心, 益阳市环境保护局, 益阳市环境保护 局资阳区分局,湖南润美环保科技有限公司.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题