编辑: ACcyL 2019-07-13
建设项目竣工环境保护验收调查表 项目名称:镇江 110kV 高桥变扩建#2 主变等

19 项工程 建设单位:国网江苏省电力公司镇江供电公司 编制单位:江苏省苏核辐射科技有限责任公司 编制日期: 二O一六年九月 2016-YS-0259 镇江 110kV 高桥扩建#2 主变等

19 项工程竣工环境保护验收调查表 目录1工程概况.

1 1.1 项目总体情况及工程规模

1 1.2 项目规模变更情况

10 1.3 环境敏感目标

10 1.4 环境敏感目标变化情况

10 1.5 项目分期验收情况

10 2 验收调查范围、调查因子、调查重点及执行标准.11 2.1 验收调查范围

11 2.2 验收调查因子

11 2.3 验收调查重点

12 2.4 验收执行标准

12 3 环境影响评价回顾.14 3.1 项目环评报告结论要点

14 3.2 项目环评批复要点

14 4 环保措施执行情况.16 4.1 工程前期环境保护措施落实情况.16 4.2 施工阶段环境保护措施落实情况.17 4.3 运行阶段环境保护措施落实情况.18

5 电磁环境、声环境监测.19 5.1 验收监测布点方法

19 5.2 监测仪器、工况及气象条件.19 5.3 各工程监测结果

20 5.4 监测结果汇总

22 6 环境影响调查.40 6.1 施工期环境影响调查

40 6.2 运行期环境影响调查

42 6.3 变动环境影响调查

44 6.4 环保投诉情况调查

44 7 环境管理及监测计划.45 7.1 环境管理规章制度建立情况.45 7.2 施工期环境管理机构设置

45 7.3 运行期环境管理机构设置

45 镇江 110kV 高桥扩建#2 主变等

19 项工程竣工环境保护验收调查表 7.4 环境监测计划落实情况调查.45 7.5 环境保护档案管理情况调查.45 7.6 环境管理情况分析

46 8 竣工环保验收调查结论与建议.47 8.1 工程基本情况

47 8.2 环境保护措施执行情况

47 8.3 生态环境影响调查

47 8.4 污染环境影响调查

48 8.5 社会环境影响调查

48 8.6 环境管理及监测计划落实情况调查.48 8.7 验收调查总结论

49 8.8 建议

49 镇江 110kV 高桥扩建#2 主变等

19 项工程竣工环境保护验收调查表

1 1 工程概况 1.1 项目总体情况及工程规模 国网江苏省电力公司镇江供电公司(以下简称 镇江供电公司 ,单位负责人:崔 恒志)本次验收的工程共有

19 项,分别为(1)镇江 110kV 高桥变扩建#2 主变工程、 (2)扬中 110kV 城东变扩建#2 主变工程、 (3)丹阳 110kV 河阳变扩建#2 主变工程、 (4)丹阳 110kV 导墅(导士)变扩建#1 主变工程、 (5)丹阳 110kV 红江变扩建#1 主 变工程、 (6)丹阳 110kV 蒋士变扩建#2 主变工程、 (7)镇江 110kV 东沛变电站扩建#2 主变工程、 (8)镇江 110kV 宝堰变电站扩建#2 主变工程、 (9)句容 110kV 石狮变电站 扩建#2 主变工程、 (10)句容 110kV 东昌变电站扩建#2 主变工程、 (11)句容 110kV 和平变电站扩建#2 主变工程、 (12)句容 110kV 郭庄变电站扩建#2 主变工程、 (13)句容110kV 桥头变电站扩建#2 主变工程、 (14) 句容 110kV 春城变电站扩建#2 主变工程、 (15)扬中 110kV 长旺变电站扩建#1 主变工程、 (16)扬中 110kV 仓储变电站扩建#2 主变工程、 (17)丹阳 110kV 横塘变电站扩建#2 主变工程、 (18)丹阳 110kV 陵口变电 站扩建#2 主变工程、 (19)丹阳 110kV 彭家变电站扩建#2 主变工程. 本批项目共扩建 110kV 变电站

19 座,新增主变容量 910MVA.项目总投资

14662 万元,其中环保投资

190 万元.截止

2016 年4月,该批项目已陆续投入试运行. 本批验收各项目总体情况详见表 1-1,各项目规模情况详见表 1-2. 镇江 110kV 高桥扩建#2 主变等