编辑: wtshxd | 2019-09-15 |
15804763398 传真邮政编码
021400 建设地点 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区东南部 立项审批 部门 批准文号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 D4620 污水处理及其再生利用 占地面积 (O) / 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元) 3964.
08 其中:环保 投资(万元) 3964.08 环保投资占总投资比例%
100 评价经费 (万元) 预计投产 日期
2019 年11 月 工程内容及规模: 1.项目由来 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂位于赤峰市资源型城市经济转 型开发试验区东南侧,老哈河西侧,于2010 年建成并投入使用,处理赤峰市资源型城 市经济转型开发试验区生产废水和生活污水. 设计日处理污水 5.0 万m3 ;
采用 Biolak 工艺(浮链式多级 A/O 污水处理工艺) ,出水设计标准为《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 (GB18918-2002)一级 A 标准.目前实际进水水量为 2.5 万m3 /d 左右,只运行单组 设施. 由于企业种类繁多,各类废水的特征污染物相差较大,同时由于部分企业没有建设 独立的污水处理系统,因此污水处理厂来水
24 小时的水量和水质变化较大.污水厂运 行至今,主要存在以下问题:
1、进水中砂量较大,现有沉砂池为曝气沉砂池,设备运行状况较差,导致沉砂池 处理效果不佳.
2、脱氮效果差:百乐克工艺利用曝气链的交替曝气/不曝气形成缺氧区和好氧区, 由于水的流动,缺氧区和好氧区距离较近及曝气链的摆动,好氧区中的氧气易带入缺氧 区, 较难形成一个溶解氧浓度极低或缺氧的环境, 因此脱氮效果差, 出水总氮时有超标.
2
3、除磷效果差:除磷药剂三氯化铁药剂直接投加在生化池中进行同步除磷,效果 不佳;
终沉池加药反应段混合效果不佳,导致出水总磷时有超标.
4、厂区内无接触消毒池,导致二氧化氯消毒不彻底,厂区出水大肠杆菌指标超标. 污水厂出水排入老哈河,根据中央环保督察反馈问题:2013-2015 年,赤峰市老哈 河兴隆坡断面、英金河小南荒断面、老哈河大兴南断面、西拉沐沦河海日苏断面、阴河 山嘴子断面、红山水库断面水质变差.老哈河兴隆坡断面水质由
2013 年的Ⅲ类恶化 为2015 年的Ⅳ类;
2018 年2月24 日,老哈河上游生态保护与环境整治 三年行动计划 正式启动.基于赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂运行现状,企业拟对 污水厂进行技术改造. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、国务院令第
253 号《建设项目环境保护 管理条例》及国务院令第
682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决 定》 , 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂技术改造工程 (以下简称本 项目)需进行环境影响评价.本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及部 分内容修正(2018 年4月28 日)中 三十
三、水的生产和供应业;
97 工业废水处理 中 其他 类需编制报告表的类别. 受赤峰市资源型城市经济转型开发试验区管理委员会委托,四川锦绣中华环保科技 有限公司承担了本项目的环境影响评价工作.接受委托后,我公司严格按照国家的有关 法律、法规的要求,研究了项目资料,根据项目方提供的工程资料,在现场调查、预测 计算分析等工作的基础上,编制完成了本项目环境影响报告表,现呈请审查. 2.评价依据 2.1 法律、法规及相关政策
1、 《中华人民共和国环境保护法》
2014 年4月24 日修订,
2015 年1月1日起施行;
2、 《中华人民共和国环境影响评价法》 , (2016 年7月2日修订) ,2016 年9月1日起施行;
3、 《中华人民共和国大气污染防治法》 ,2015 年8月29 日发布,2016 年1月1日起实施;
4、 《中华人民共和国水污染防治法》 ,2017 年6月27 日修订;
5、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 ,2016 年11 月7日修订实施;
6、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 ,1997 年3月1日起施行;
7、 《中华人民共和国水法》 ,2016 年7月2日修订施行;
3
8、国务院令第
253 号《建设项目环境保护管理条例》及国务院令第
682 号《国务 院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》 ,2017 年10 月1日起施行;
9、 《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (修正) ,国家发展和改革委员会令[2013] 第21 号,2013 年5月1日起施行;
10、 《建设项目环境影响评价分类管理名录》及部分内容修正(2018 年4月28 日);
11、 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》 国家环境保护总局,
2001 年2月21 日发布;
12、 《内蒙古自治区环境保护条例》2012 年3月21 日实施. 2.2 导则及技术规范
1、 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ2.1-2016) ;
2、 《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2008) ;
3、 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2009) ;
4、 《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016) ;
5、 《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ 2.3-93);
6、 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ 19-2011) . 2.3工程技术资料
1、 《赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂技术改造工程可行性研究报告》 , 赤峰瀚通技术咨询有限公司.
2、 《赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理工程环境影响评价报告书》 ;
3、 《赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理工程竣工环境保护验收监测报 告》 ;
4、项目相关图件及资料. 3.现有工程 3.1 现有工程 赤峰市资源型城市经济转型开发试验区污水处理厂位于赤峰市资源型城市经济转型 开发试验区东南部,厂址中心区域坐标为:N42°14′6″E119°15′30″.占地面积 10.06 万m2 . 处理赤峰市资源型城市经济转型开发试验区内的生活污水及工业废水. 设计处理规模为
5 万m3 /d,设置两组设施(已全部建成) ,单组处理能力为 2.5 万m3 /d.采用 Biolak 工艺(浮链 式多级 A/O 污水处理工艺) ,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准中A 类标准后排入老哈河.实际运行过程中只运行一组设施,
4 处理能力为 2.5 万m3 /d. 现有工程环境影响报告书于
2009 年6月由内蒙古自治区环境保护局以内环审 [2009]126 号文予以批复.污水厂于
2010 年建成并投入使用,赤峰市环境保护局于
2013 年5月以赤环验字[2013]5 号文予以验收. 3.1.1 现有工程概况 3.1.1.1 设计进出水水质及水量 现有工程设计进出水水质见表 1. 表1现有工程设计进出水水质 单位:mg/L(pH 无量纲) 序号 项目 进水水质 出水水质 要求去除率(%)
1 CODcr
500 50 90.0
2 BOD5
300 10 96.7
3 SS
300 10 96.7
4 NH3-N
50 5(8)* 90.0(84.0)
5 TN
60 15 75.0
6 TP
8 0.5 93.8
7 pH 6~9 6~9 - 注:括号外数值为水温>
12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 3.1.1.2 现状进出水水质及水量
1、现状进出水水量 污水处理厂设计........