编辑: lqwzrs 2019-07-13
1 /

15 LTS-2DPC2424-2S 使用说明 一.

功能简介 ? 2DP2424-2S 数字控制器,是一款同时具备手动、软件控制的光源控制器. ? 高精度可调:具有 0-255 级亮度可调,可手动调节亮度. ? 电脑控制:通过串口(RS232)将控制器与计算机进行连接,可通过计算机控制数字控制器,提供 通讯协议. ? 外部触发:将外部信号,如摄像头的触发信号输入至控制器,可以使光源进行频闪照明, 从而大大延长光源的寿命. ? 掉电保存:掉电保存功能是您不必每次开机都要进行参数设置. ? 短路保护:短时间短路的自恢功能. 二.数字控制器面板及接口说明 1. 正面面板说明 2DPC2424-2S 正面面板 数码管显示 按键调节 电源开关

2 /

15 按键调节 ? 左起第一位按键 CH"选择键",此按键可对

2 个通道和 H 模式进行设置. ? 左起第二位按键(+)为"级数加",每按

1 次,数码管加 1,亮度增大一级;

? 左起第三位按键(-)为"级数减",每按

1 次,数码管减 1,亮度减小一级. ? 通过按键 CH 切换到"H"模式时,按按键(+),H=1,表示二个通道开启,按按键(-),H=0, 表示二个通道关闭. 数码管 ? 左起第一位为通道显示位,按下"CH"键时,显示数值分别在"1,2,H"三个字间切换,"1" 至"2"表示当前操作的通道,"H"为触发功能选择.当"H=0"时,表示二个通道关闭;

当"H=1"时,表示二个通道开启. ? 当通道值是 1-2 时,后三位为参数状态位,以十进制表示,数值从 000~255 可调.当是 H 时,只有

1 和0选择(1 为打开状态,0 为关闭状态). ? 举例:数码管显示"1050",表示第

1 通道亮度级别为

50 级. ? 当按下"+"键,切换至,"H 1"时,表示当前为所有输出打开状态(当有高电平接入时,相应的 的通道关闭). 电源开关 ? 红色开关按钮"-"按下,"O"凸起,指示灯亮,表示已上电. 特殊情况说明 ? 当通道值为"000"时,对应通道无电压输出. ? 任一通道的参数状态位的数值在 001~255 范围内时,相应通道正常输出.

3 /

15 ? 每次接通电源后打开控制器,数码管显示输出为上一次关闭控制器前保存的状态,如上一次关闭 控制器前的显示输出"2168"时保存的数据,本次打开显示输出也为"2168". ? 当是在 H 的状态保存时,就接通电源后打开控制器显示的则是

1 通道的值. 2. 背面面板说明 2DPC2424-2S 背面面板 光源接口 ? 2DPC2424-2S 控制器左下边共有"CH1"、"CH2"共二路输出通道,输出电压 0-24V 可调, 可直接接视觉光源. 触发端子 ? 2DPC2424-2S 为高电平触发,在对应的触发端口输入高电平,相对应的输出通道会进行触发. 举例:若CH1 输出通道有电压输出,光源常亮,若在+1-触发端口输入高电平,光源灭. 串口 RS232 ? 串口 RS232 可通过串口线连接计算机,通过上位机软件完成对光源的控制. 电源接口 ? 2DPC2424-2S 电源端口输入 AC 电压 220V/50Hz. CH1,CH2 输出通道 光源接口, 左边孔接 光源正极, 右边孔接 光源负极 RS232 通讯接口 CH1,CH2 触发信号输入 端,+1-触发 CH1 通道, +2-触发 CH2 通道, +接触 发信号+极,-接触发信号 -极 电源输入端口

4 /

15 三.控制器的参数 项目 参数 说明 输出电压 24V 恒压 脉宽可调 采用 PWM 调节,0%-100%可调 亮度可调级别

256 级 可利用手动、电脑控制两种方法对亮度 进行调节 外部触发输入 正负触发可选 通过按键选择正负触发 触发延时时间