编辑: ok2015 | 2019-07-27 |
1 建设项目基本情况 项目名称 商丘市博森热力有限公司环保节能增容技术升级改造项目 建设单位 商丘市博森热力有限公司 法人代表 金红岩 联系人 金红岩 通讯地址 商丘市梁园区产业集聚区和谐路
16 号 联系电话
15896911867 传真 / 邮政编码
476002 建设地点 商丘市梁园区产业集聚区和谐路
16 号 立项审批部门 商丘市梁园区发展和改革委 员会 项目代码 2018-411402-44-03-060969 建设性质 新建 改建√ 技改 行业类别及 代码 N7722 大气污染治理 占地面积 (平方米)
4000 绿化面积 (平方米)
500 总投资 (万元)
2000 其中:环保投资 (万元)
2000 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) / 预期投产日期
2019 年4月工程内容及规模
一、项目概况 商丘市博森热力有限公司位于商丘市梁园区产业集聚区和谐路
16 号, 是商丘市梁 园产业集聚区唯一集中供热单位, 为更好的服务于产业集聚区内工业发展的用汽要求, 提高企业的环保技术排放标准,降低单位蒸汽煤耗量,做好节能减排和增容工作,对 供热设施、设备进行技术升级改造,总投资
2000 万元,热源站锅炉主体节能增容至 60T 改造投资
600 万元、除尘设施改造投资
300 万元、脱硝设施投资
200 万元、脱硫 设施投资
200 万元、供热管网改造投资
500 万元、其他配套及辅助设施投资
200 万元, 建设商丘市博森热力有限公司环保节能增容技术升级改造项目,严格按照国家环保相 关要求,完成技术升级改造工作.
商丘市博森热力有限公司于
2014 年12 月由商丘市环境保护科学研究所编制完成 了《商丘市博森热力有限公司新建一台 35t/h 流化床锅炉项目环境影响报告表》,2015 年4月13 日商丘市环境保护局梁园分局以商梁环审【2015】030 号文对项目进行了审 批,商丘市环境监测于
2016 年9月对《商丘市博森热力有限公司新建一台 35t/h 流化 床锅炉项目》进行了验收,2016 年10 月14 日商丘市环境保护局梁园分局以商梁环验
2 字【2016】16 号文对项目竣工环境保护验收申请进行了批复.
二、环评委托 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名 录》(2017.9.1)及《建设项目环境影响评价分类管理目录》修改单(2018.4.28)的有 关规定,本项目属于 三十
四、环境治理业 中的
99 脱硫、脱硝、除尘、VOCs 治理等 工程 ,其中新建脱硫、脱硝、除尘的应编制环境影响报告表,因此本项目应编写环境 影响报告表. 受商丘市博森热力有限公司委托(委托书见附件 1),重庆大润环境科学研究院 有限公司承担该项目的环境影响评价报告的编制工作.在现场调查和收集有关资料的 基础上,本着 科学、公正、客观、严谨 的态度,编制完成《商丘市博森热力有限公 司商丘市博森热力有限公司环保节能增容技术升级改造项目环境影响报告表》.
三、评价对象 商丘市博森热力有限公司在商丘市梁园区产业集聚区和谐路
16 号投资
2000 万建 设商丘市博森热力有限公司环保节能增容技术升级改造项目.
四、编制依据 4.1 法律法规 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1);
(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016.9.1);
(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年修订);
(4)《河南省固体废物污染环境防治条例》(2012.1);
(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.1.1);
(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996.10);
(7)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4);
(8)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 修订);
(9)《中华人民共和国节约能源法》(2008.4.1);
(10)《淮河流域水污染防治暂行条例》(1995.8);
(11)《河南省建设项目环境保护条例》(2016 年修订);
(12)《河南省水污染防治条例》(2010.3.1);
(13)《中华人民共和国循环经济促进法》(2009.01.01);
3 (14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017.9.1);
(15)《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2018.4.28);
(16)《河南省固体废物污染环境防治条例》(2012.1);
(17)《河南省环保厅关于深入做好主要污染物排放总量预算管理工作的通知》 (2012 年6月21 日);
(18)《河南省环境污染防治设施监督管理办法》(2013.11);
(19)《河南省水环境功能区划》;
(20)《河南省大气污染防治条例》(2017 年12 月1日河南省第十二届人民代 表大会常务委员会第三十二次会议通过,自2018 年3月1日起施行);
(21)《河南省人民政府办公厅关于印发的通知》(豫政办〔2018〕14 号);
(22)《商丘市人民政府办公室关于印发的通知》(商政办〔2018〕19 号);
(23)《商丘市人民政府关于印发的通知》(商政〔2018〕20 号). 4.2 技术导则 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016);
(2)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018);
(3)《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJMT2.3-93);
(4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009);
(5)《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016). 4.3 其它 (1)该项目的环境影响评价委托书;
(2)建设单位提供的其他相关资料.
五、项目基本情况 5.1 项目位置及周围环境概况 商丘市博森热力有限公司位于商丘市梁园区产业集聚区和谐路
16 号, 项目东侧为 上海现代哈森药业;
项目南侧为上海现代哈森药业,西南侧 685m 为余楼;
项目西侧 为科创生物科技有限公司;
项目北侧为商丘三利新能源有限公司,东北侧 661m 为卢
4 庄.周围环境示意图见附图二.该项目内容主要针对锅炉进行环保节能增容技术升级 改造. 5.2 项目锅炉房现有工程基本情况 企业现有
1 台KG-35/3.82-M3 型号的循环流化床锅炉,锅炉废气目前采取的是袋 式除尘及气体输灰系统(除尘效率 98%),双碱法脱硫系统(脱硫效率 85%),SCR 脱硝系统(脱硝效率 70%),根据其验收监测报告,锅炉废气可以满足《锅炉大气污 染物排放标准》(GB13271-2014)新建锅炉大气污染物排放浓度限值(燃煤锅炉)要求. 本项目现有锅炉是上世纪九十年代中期的循环流化床产品,在一定时期代表先进 水平,随着用户使用煤种条件的变化和技术进步,锅炉本身存在的问题逐步得到解决. 为了满足客户长期、可靠、较高负荷运行,提出以下改造方案.
1、现有锅炉存在的主要问题 (1)蒸发量不能满足额定负荷,较高负荷情况下,燃烧室温度偏高. (2)炉膛温度偏高.
2、原因分析 (1)蒸发量不能满足额定负荷,高负荷情况下,燃烧室温度偏高. 原因:循环流化床锅炉传热原理为燃烧室燃烧产生的热量,通过燃烧室部分的过 量空气及循环形成的循环灰携带到炉膛上部水冷壁部分进行传热.而燃烧室部分的燃 烧占总燃烧热量的 70-90%,如此多的热量需依靠循环灰及热烟气带出燃烧室,并与炉 膛中上部的水冷壁进行热交换.在整个燃烧过程中燃烧室的出口温度相差不多,因此 携带的辐射热量变化不大.由此可以看出,循环灰量的增加是增加负荷及降低燃烧室 温度的关键所在.因此分离器的分离效率需要提高. 燃烧室燃烧温度高的原因为:由于循环灰量减少,不能将燃烧室产生的热量迅速 带走,导致燃烧室温度偏高. 炉膛温度高的原烟是:炉膛内受热面布置不足,不能及时将煤燃烧产生的热量吸 收,导致炉膛温度偏高,进而排烟温度也偏高. 因此分离器的效率需要提高,同蒸发受热面需要增加. (2)炉膛炉膛温度偏高. 炉膛内受热面布置相对较少,不能将热量及时吸收造成炉膛内温度偏高.
5
3、处理办法 由于本锅炉对各受热面作如下调整: (1)在炉膛中上部增加两组水冷屏受热面,从而增加蒸发受热面积,提高锅炉的 带负荷能力,同时降低炉膛温度. (2)将低温过热器去除,增加一组省煤器,一方面使蒸汽有一定的过热度,便于 蒸汽输送(饱和蒸汽在输送过程中容易析出水),另一方面省煤器可以作为蒸发受热 面的一部分,以提高锅炉的蒸发量、降低排烟温度、提高锅炉热效率. (3)对原省煤器进行改造,改为鳍片管省煤器,一方面提高省煤器的吸热能力, 另一方面可以提高省煤器的抗磨损性能,延长省煤器的使用寿命. 5.3 改造后锅炉基本情况 为更好的服务于产业集聚区内工业发展的用汽要求,提高企业的环保技术排放标 准,降低单位蒸汽煤耗量,做好节能减排和增容工作,项目环保节能增容技术升级改 造迫在眉睫,项目将锅炉主体节能增容至 60T,改造后锅炉燃煤量不变,改造后除尘 效率可达 99%以上,脱硫效率可达 90%以上,脱硝效率可达 80%以上. 5.4 项目原辅材料消耗 本项目原辅材料消耗见表 1. 表1原辅材料用量一览表 序号名称 用量 单位 备注
1 煤44640 t/a 汽车运输
2 烧碱 359.58 t/a 按97%纯度
3 生石灰
320 t/a 按87.5%纯度
4 尿素
89 t/a 脱硝剂,外购
六、劳动定员 该项目原有劳动定员
10 人,均不在厂区食宿.年工作
300 天,实行
3 班制,每班 工作
8 小时,本次环保节能增容技术升级改造项目不增减劳动定员.
七、公用工程 7.1 供、排水 本项目用水来自梁园产业集聚区供水管网, 从城市供水干管接一根 DN200 的分支 管,可以满足项目的用水需求. 项目废水主要是锅炉软化废水和员工生活污水,软化水收集后用于煤场、灰场洒
6 水,剩余部分直接排放;
生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网,经污水管网排 入商丘市第五污水处理厂进一步处理,可以满足项目排水需求. 本次改建项目仅在原有锅炉的基础上对锅炉进行环保节能增容技术升级改造,不 改变项目劳动定员,因此项目改造后不改变原有废水排放量. 7.2 供电 本项目使用市政供电,用于生产设备、办公等. 7.3 通讯 商丘市梁园区有通讯管线和有线电视线路,全部架设开通全国直拨程控电话及移 动、联通等通讯网络,为通讯和文化生活提供方便. 7.4 消防 本项目在院内设置环状消防管网, 并在室外布置地上式消火栓, 间距不大于 120m. 室内配备灭火器.
八、政策符合性 8.1 产业产业政策符合性 根据国务院批准施行的《产业结构调整指导目录(2013 修正版)》可知,本项目 属于
一、鼓励类 三十
八、环境保护与资源节约综合利用
15 款 三废 综合利用及治理 工程,并且符合国家节能减排环保政策,因此,项目的建设符合国家产业政策. 8.2《商丘市环境攻坚战办公室关于印发商丘市大气污染防治攻坚战
7 个方案及考 核办........