编辑: ACcyL | 2019-07-13 |
②定期对厂区进行消 毒;
③厂区内设置绿化带,减少了废气对周边环境的影响. (3)噪声 根据现场勘察, 本项目产生噪声的设备主要为猪的叫声、固液分离机和饲料 组合机等. 项目采用厂房隔声和对噪声设备定期进行维护,使之处于良好运转状 态、布局合理,对项目高噪声设备加设隔震垫等降低噪声对厂界的影响. (4)固体废物
3 本项目产生的固废主要是一般固废、生活垃圾、危险废物(医疗废物)及病 死猪. 根据现场勘察及业主提供资料,技改项目人员生活垃圾委托环卫部门清运;
猪粪经收集后高温堆肥处理,外卖处理作为有机肥,危险废物(医疗废物)收集 后暂存于危废间,委托有太坪村卫生所处理处置;
病死猪安全填埋.
四、环境保护设施 (1)废水治理设施 本项目营运期废水为养殖废水和员工生活污水. 竣工验收期间对处理设施进 出口、玉消溪排水口上下游断面进行了监测,两种废水混合后经格栅+厌氧消化 +SBR 处理技术+氧化塘处理,监测因子为:pH、SS、COD、BOD
5、氨氮、总磷、粪大肠菌群,根据监测结果显示, SS 的处理效率为 97%、COD 的处理效 率为 97%、BOD5 的处理效率为 99%、氨氮的处理效率为 98%、总磷的处理效率 为99%、蛔虫卵的处理效率为 91%,粪大肠菌群的处理效率为 99.9%;
各污染物 排放浓度符合达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表
4、表5的规定标准要求和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准.最终 纳入后排入玉消溪,玉消溪监测因子为:pH、水温、高锰酸盐指数、溶解氧、 BOD
5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群,根据监测结果显示,玉消溪水质符合 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类水标准. (2)废气治理设施 验收监测期间,项目养殖产生的臭气无组织排放,监测因子为氨、硫化氢、 臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001)表7标准要求 和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中各污染物排放标准浓度限值. (3)厂界噪声治理设施 项目营运期噪声主要猪叫声和少量设备运行所产生的噪声. 根据监测结果显 示,项目四周厂界昼间噪声值为 42.5~54.3dB(A),各监测点昼间噪声均符合《工 业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中1类标准(昼间≤55dB,夜间≤45dB) . (4)固体废物治理设施 项目对固体废物的收集采用分类收集方式,按不同性质分别收集处置,尽可
4 能实现综合利用,实现固体废物资源化.本项目固废主要为干清粪粪便,经监测 可知商品猪粪便,监测因子为蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群满足《畜禽养殖业污染 物排放标准》 (GB18596-2001)表6标准要求和《粪便无害化卫生要求》 (GB7959-2012)表4中标准限值要求;
生活垃圾由当地环卫部门清运处理;
危 险废物(医疗废物)收集后暂存于危废间,委托有太坪村卫生所处理处置;
病死 猪安全填埋. (5)污染物排放总量 本项目排放 COD 总量为 1.457t/a;
NH3-N 总量为 0.21577t/a.
五、验收结论 验收组认为该项目环保审批手续齐全, 基本落实了环评文件及批复要求的各 项环保措施,环保设施运行基本正常,场界噪声实现了达标排放,基本符合项目 竣工环境保护验收条件,同意通过验收.
六、后续要求 (1)加强日常运行管理维护,确保污水处理站运行正常稳定. (2)建设单位应完善危废间的建设,要做好医疗废物申报登记、管理计划、 转移联单等环境管理事项.