管理科学学报投稿电力毕业论文范文 [摘要]工厂供电系统的安全运行对工业企业来说至关重要,特别是对于大型企业,企业供电的可靠性、连续性和安全 性要求很高.

对大型工厂电力系统大电缆配电系统中性点接地方式与供电可靠性进行了研究. [关键词]工厂供电,中性点,方式 大型企业具有电力负荷密度大、供电可靠性要求高、供配电线路以电力电缆为主等特点.大型企业35/6kV配电网,其 系统中性点以前主要采用的是中性点不接地的运行方式,这对过去以架空线路为主的配电网是适宜的,但是近年来随 着电网的快速发展,电网逐渐发展为以电缆线路为主,电缆的长度不断增加,使得电网的接地电容电流水平不断提高 ;

另一方面,氧化锌避雷器和结构紧凑的进口全封闭组合电器也得到广泛应用.在这种形势下,原有的中性点不接地 运行方式已不能适应.同时随着BZT技术和短时停电再启动技术的应用,为电阻接地方式的应用创造了很好的条件.

一、中性点不接地系统存在的问题

(一)中性点不接地电网发生单相接地时,系统内部过电压水平高(可达到3.5~4.0倍相电压),持续时间长,而电缆和 一些全封闭组合电气绝缘水平低.某些进口设备绝缘水平低于我国同电压等级设备的绝缘水平.以40.5kV真空断路器 为例,进口设备工频交流试验标准是70kV,而我国同电压等级设备工频交流试验标准是95kV.而这些进口设备一旦 击穿很难修复,因而不宜带单相接地故障继续运行.

(二)单相接地时,避雷器长时间在工频过电压下运行易发生损坏甚至爆炸.目前,采用提高氧化锌避雷器运行电压 的方法来避免爆炸事故发生,但这并不经济,因而这种接地方式不利于无间隙氧化锌避雷器的推广应用.

(三)电缆的大量使用,已经不宜采用中性点不接地系统来保证供电的连续性.在这种中性点不接地系统中,当配电 网电压发生突变、变压器高压线圈发生接地、系统发生接地或弧光接地故障时,都可能在系统中引发过电压.对于空 载励磁特性较差的电压互感器,在过电压作用下,因励磁电流的剧增,会导致高压熔断器频繁熔断,甚至造成电压互 感器烧毁,如果处理不当,或保护配置不周全,此类异常状况有可扩大为全厂性事故.

二、中性点经消弧线圈接地系统存在的主要问题

(一)如果消弧线圈调整不当,在系统正常运行时,可能会在中性点产生较高的谐振过电压,并直接影响系统的安全 运行. 当消弧电感感抗和系统对地容抗相近,使补偿度很小时,系统中性点在正常运行时可能会出现相当高的过电压,超过 运行电气设备的正常绝缘水平.

(二)准确检测出接地故障线路较困难,目前虽有不少微机型的高灵敏度接地保护装置,但实用情况均不够理想.

(三)虽然现在有自动跟踪、自动调谐的智能型消弧线圈,但当系统发生单相接地时,消弧线圈不再调整,若接地检 测装置不能检测出故障线路,还必须依靠拉合有关线路查找故障点.对于出线回路数多、母线结线复杂的配电网,查 找故障的时间可能很长,在查找过程中会出现过补偿或欠补偿超过允许值的情况,致使这将会使再多次发生弧光复燃 ,出现过电压,将有可能使相邻敷设的电力电缆被破坏,致使事故范围扩大.

三、大型企业配电网中性点经电阻接地方式的可行性