不同期建设的的项目,位于同一地区的站 场宜毗邻建设. f) 宜采用技术成熟可靠的新技术、新工艺、新设备.在满足设计要求和工程质量的前提下, 宜采用国内生产设备、材料. g) 应简化管理,在满足运行安全的前提下,降低运行管理费用,提高运行管理水平. h) 辅助生产设施宜依托原有站场以减少投资,降低运行成本. i) 寒冷地区站场设计应考虑环境温度影响. j) 计量设置原则 1) 站场计量设置原则应按照 Q/SY

1447 和CDP-G-GP-IS-003 执行. 2) 不同地区公司之间宜设交接计量. 3) 同一地区公司内部交接可不设计量,若考虑生产运行需要也可设置. 4) 对向内部直供用户分输的管道: (1)输气干线及分输管道属同一地区公司管理且分输管道沿线无阀室或其余分 输用 户的,宜在干线分输站设计量装置. (2)输气干线和分输管道分属不同地区公司管理的,宜在干线分输站设计量装置. (3)分输管道沿线有阀室或其余分输用户,宜在分输管道的站场设计量装置. CDP-G-NGP-OP-015-2013-1

4 5 站场工艺 5.1 一般规定 a) 输气站场应满足设计输量的要求,具有分输功能的站场其分输能力应满足设计委托书中分 输量的要求. b) 分期建设的站场,应考虑新、老管道施工和连接时的安全措施,站场工艺设备、阀门及管 线应统筹考虑、合理布置,为后期扩建预留接口及场地. c) 站场所在地区具有潜在市场可能的宜设置预留头和预留场地. d) 站场流程设计应按照 CDP-M-NGP-OP-002 执行. e) 站内公称直径≥DN400 且需在全压差下开启的球阀应设置平衡阀,公称直径≥DN250 且需 在全压差下经常开启的球阀应设置平衡阀. 1) 进出站截断阀的平衡阀宜选用三阀组,上、下游宜选用球阀,中间选用具有节流功能的 阀门.平衡阀公称直径选择可参照表

1 执行. 表1进出站截断阀平衡阀公称直径选用表 序号 输气干线公称直径 进出站截断阀平衡阀公称直径

1 DN250~DN500 DN50

2 DN600~DN900 DN100

3 DN1000~DN1200 DN150 2) 站内其余阀门的平衡阀宜选用 DN50 双阀组,上游宜选用球阀,下游选用具有节流功能 的阀门. f) 干线越站阀门应设置三阀组平衡阀,其公称直径应满足管线投产需要.三阀组的阀门类型 宜为两端球阀,中间为具有节流功能的阀门. g) 向用户分输调压前后的阀门、管道、管件、汇气管等宜选用同一压力等级. h) 除下列阀门应采用焊接连接外,其余阀门应采用法兰连接. i) 清管收发装置上通清管器的球阀、与干线直接相连的球阀. j) 公称直径 DN≥400 的止回阀、球阀. k) 埋地安装的阀门. l) 应设置干线和站场检修用置换气体的接口. m) 应设置水试压用高点放空口、低点排水口,试压完毕后应用法兰盖或管帽封堵. n) 下列设备、管道应考虑保温、伴热: 1) 金属壁温低于材料允许使用温度的. 2) 工艺输送介质需要保温的. o) 输送介质温度≥60℃的管线应采用安全防护隔离措施. 5.2 功能分区 输气管道站场按其功能主要分为: a) 进、出站区 b) 清管区 c) 过滤分离区 CDP-G-NGP-OP-015-2013-1

5 d) 压缩机区 e) 计量区 f) 调压区 g) 燃料供应区 h) 压缩空气区 i) 加热区 j) 排污区 k) 放空区 5.3 各功能区技术规定 5.3.1 进、出站区 进、出站区通常具备干线截断、进出站 ESD 截断、越站及干线放空等功能. a) 首站、末站、压气站、带清管功能的分输站、接收站、联络站、枢纽站宜单独设置进出站 ESD 截断阀. b) 进出站 ESD 截断阀与工艺设备区间的距离应满足安全操作要求. c) 站场是否考虑干线放空量应根据站场周边环境条件、功能及干线所需放空量分析确定. 5.3.2 清管区 清管区通常具备清管器接收或发送、站内放空等功能,需要时还应具有反输清管的功能. a) 站场进、出口管道上宜设置至少