11 闭式循环冷却水质量标准 闭式循环冷却水的质量可参照表

11 控制. 表11 闭式循环冷却水质量 材质 电导率(25?C),?S/cm pH(25?C) 全铁系统 ≤30 ≥9.5 含铜系统 ≤20 8.0~9.2

12 热网补充水质量标准 热网补充水质量按表

12 控制. 表12 热网补充水质量 溶解氧,?g/L 总硬度,?mol/L 悬浮物,mg/L ?100 ?600 ?5

13 水内冷发电机的冷却水质量标准 参照 GB/T 7064,水内冷发电机的冷却水质量按表

13 控制. 表13 水内冷发电机的冷却水质量 电导率(25?C),?S/cm 铜,?g/L 硬度,μmol/L pH(25?C) ≤51) ≤40 ≤2 7.0~9.0 1)汽轮发电机定子绕组采用独立密闭循环水系统时,其冷却水的电导率应小于 2.0?S/cm.

14 停(备)用机组启动时的水、汽质量标准 14.1 锅炉启动后,并汽或汽轮机冲转前的蒸汽质量,可参照表

14 的规定控制,并在机组并网后 8h 内应 达到表

1 的标准值. 表14 汽轮机冲转前的蒸汽质量 炉型 锅炉过热蒸汽压力 MPa 氢电导率(25?C) ?S/cm 二氧化硅 铁铜钠?g/kg 汽包炉 3.8~5.8 ≤3.00 ≤80 ― ― ≤50 >

5.8 ≤1.00 ≤60 ≤50 ≤15 ≤20 直流炉 ― ≤0.50 ≤30 ≤50 ≤15 ≤20 14.2 锅炉启动时,给水质量应符合表

15 的规定,在热启动时 2h 内、冷启动时 8h 内应达到表

2 的标准 值. GB/T 12145―2008

7 表15 锅炉启动时给水质量 炉型 锅炉过热蒸汽压力 MPa 硬度 ?mol/L 氢电导率 (25?C) ,?S/cm 铁 溶解氧 二氧化硅 ?g/L 汽包炉 3.8~5.8 ≤10.0 ― ≤150 ≤50 ― 5.9~12.6 ≤5.0 ― ≤100 ≤40 ― >

12.6 ≤5.0 ≤1.00 ≤75 ≤30 ≤80 直流炉 ― ≈0 ≤0.50 ≤50 ≤30 ≤30 14.3 直流炉热态冲洗合格后,启动分离器水中铁和二氧化硅含量均应小于 100?g/L. 14.4 机组启动时,凝结水质量可按表

16 的规定开始回收. 表16 机组启动时,凝结水回收标准 1) 外状 硬度,?mol/L 铁2) 二氧化硅 铜?g/L 无色透明 ≤10.0 ≤80 ≤80 ≤30 1)对于海滨电厂还应控制含钠量不大于 80?g/L. 2)凝结水精处理正常投运,铁的控制标准可小于 1000?g/L. 14.5 机组启动时,应严格监督疏水质量.当高、低压加热器的疏水含铁量不大于 400?g/L 时,可回收.

15 水汽质量劣化时的处理 15.1 当水汽质量劣化时,应迅速检查取样的代表性、化验结果的准确性,并综合分析系统中水、汽质 量的变化,确认判断无误后,按下列三级处理原则执行: ? 一级处理―有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在 72h 内恢复至相应的标准值. ? 二级处理―肯定有因杂质造成腐蚀、结垢、积盐的可能性,应在 24h 内恢复至相应的标准值. ? 三级处理―正在发生快速腐蚀、结垢、积盐,如果 4h 内水质不好转,应停炉. 在异常处理的每一级中,如果在规定的时间内尚不能恢复正常,则应采用更高一级的处理方法. 15.2 凝结水(凝结水泵出口)水质异常时的处理值见表

17 的规定. 表17 凝结水水质异常时的处理 项目 标准值 处理等级 一级 二级 三级 氢电导率(25?C), ?S/cm 有精处理除盐 ≤0.301) >

0.301) ― ― 无精处理除盐 ≤0.30 >

0.30 >

0.40 >

0.65 钠,μg/L 2) 有精处理除盐 ≤10 >

10 ― ― 无精处理除盐 ≤5 >

5 >

10 >

20 1) 主蒸汽压力大于 18.3MPa 的直流炉, 凝结水氢电导率标准值为不大于 0.20?S/cm, 一级处理为大于 0.20?S/cm. 2) 用海水冷却的电厂,当........