2 术语和定义 2.0.1 住宅厨房卫生间集中排气道系统 centralized exhaust system of residential kitchen and bathroom 设置在住宅楼中同一垂直位置的各层厨房或卫生间内,一般由排油烟机或排气扇、防火止回阀、排 气道、屋面防倒灌风帽组成,用于排除油烟气或污浊气体的系统,并具备导流、防窜气、防倒灌和防火 的功能. 2.0.2 排油烟气防火止回阀 vapor exhaust &

fire check damper 安装在排气道进气口处,用于防止烟气回流和火灾蔓延的阀门,简称防火止回阀.风机工作时呈开 启状态(排出废气),风机不工作时处于自然关闭状态(防止废气回流),屋内或共用风道内环境温度达到 规定值时可自动关闭,并在规定时间内能满足耐火性能要求,起隔烟阻火作用的阀门. 2.0.3 排气道 ventilating duct 用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品, 是住宅厨房或卫生间集中排气道系统 的基本组成部分. (JG/T 194―2018) 2.0.4 屋面防倒灌风帽 anti- backward hood on roof 安装于排气道出屋顶处,排除废气,防止风、雨、雪等进入排气道内的装置. (CECS

390 2014) 2.0.5 进气口 exhaust inlet 排气道制品的进气开口.

2 2.0.6 导流装置 guideing duct 安装在排气道进气口处用以引导气流向上排放的装置. 2.0.7 公称动作温度 nominal operating temperature 按使用环境条件, 将感温元件规定在一个确定值下能动作的温度, 即防火止回阀起防火功能作用的 起始温度.

3 基本规定 3.0.1 住宅厨房和卫生间排气道系统应采用满足国家相关标准的排气道、 防火止回阀、 防倒灌屋顶风帽 等组件. 3.0.2 住宅厨房和卫生间排气道系统的性能符合现行国家标准《住宅设计规范》GB

50096、 《住宅建筑 规范》GB50368 和《建筑设计防火规范》GB50016 的规定. 3.0.3 住宅厨房和卫生间排气道系统应具有导流、防火、防窜烟和防倒灌功能. 3.0.4 住宅厨房和卫生间排气道系统的管道进风口应设防火止回阀. 3.0.5 住宅厨房和卫生间排气道系统的各组成部分应匹配, 由系统供应商配套供应, 确保系统的完整性、 有效性和配套性.

4 部件与材料 4.1 排气道 4.1.1 住宅厨房和卫生间排气道宜采用钢丝网水泥预制排气道, 所用原料应符合 《住宅厨房和卫生间排 烟(气)道制品》JG/T194-2018 中5.2 的要求. 4.1.2 为保证排气道的质量稳定性,排气道宜采用机械化生产制作. 4.1.3 排气道外观质量应符合下列要求: 1) 排气道的内外表面不应有裸露钢丝网、蜂窝、塌陷和空鼓现象. 2) 排气道流通截面为矩形时拐角应做成圆角或倒角. 3) 排气道端面应平整无飞边,且与管体外壁面相垂直. 4) 排气道的内表面应平整、光滑、无麻面,不应有裂纹. 但表面龟裂和砂浆层干缩裂缝不在此限. 4.1.4 有下列情况的排气道允许修补: 1) 每侧壁面的麻面、蜂窝不应超过两处,每处面积不应超过 0.01m? ;

2) 工地现场端面碰损,外壁纵深度不应超过 50mm,宽度不应超过 100mm. 4.1.5 所有排气道应在外壁进气口下部的显著位置标注产品商标或制造商单位名称. 4.1.6 排气道管体壁厚≥15 mm,其规格尺寸应符合 《住宅厨房和卫生间排烟 (气) 道制品》 JG/T194-2018 中5.1.4 的规定. 4.1.7 排气道在制作时应预留进气口,不得在现场开洞. 4.1.8 排气道尺寸偏差应符合表 4.1 规定.

3 表4.1 尺寸偏差 项目 尺寸偏差 长度/mm 0,-9 壁厚/mm +3 ,-2 横截面外廓公差 长边/mm +2,-4 短边/mm +2,-3 端面对角线差值/mm ≤7 外表面平整度/mm ≤7 垂直度 ≤1:400 注:垂直度系指排气道管体外壁面相对于管体端面而言. 4.1.9 物理力学性能 排气道制品物理力学性能应符合表 4.2 规定. 表4.2 物理力学性能 项目 指标 垂直承载力 ≥90 kN 抗软物撞击 使用10 kg沙袋,由1m 高度自由落下,在排气道长边侧壁中 心同一位置冲击5次,不开裂. 耐火性能 ≥1.00 h 4.1.10 排气道的质量检验按《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T194-2018 规定的试验方法进 行. 4.2 排油烟气防火止回阀 4.2.1 排油烟气防火止回阀除感温元件以外的所有零部件应采用具有耐火、 耐腐蚀、 抗老化性能的金属 材料制作. 4.2.2 防火止回阀的规格尺寸和外观质量应符合下列规定: 1) 防火止回阀有效通风直径:厨房尺寸≥150mm,卫生间尺寸≥80mm. 2) 防........