4 电站蒸汽锅炉常用安全阀类型 4.1 大容量的电站锅炉宜配用弹簧直接作用式的全启式安全阀或全量型安全阀以及相应的 电磁泄放阀(PCV),该电磁泄放阀的整定压力应低于其他安全阀,锅炉超压时,先打开此 阀泄压,若汽压继续升高,可依次打开其他安全阀,则可减少其他安全阀的启动次数,以免 影响其密封性能. 4.2 对于按 ASME 规范设计的电站蒸汽锅炉,不应采用重锤或重锤杠杆式安全阀,应采用 弹簧直接作用式安全阀. 4.3 电站蒸汽锅炉安全阀类型见表 1. 表1电站锅炉安全阀类型 分类方法 类型说明按作用原理 直接作用式 直接用机械载荷如重锤、 杠杆加重锤或弹簧来克服阀瓣下的介质压 力的安全阀 先导式安全阀 由主阀和导阀组成, 主阀依靠从导阀排除介质来驱动或控制的安全 阀,该导阀本身应符合本标准要求的直接作用式安全阀 带补充载荷式 在入口压力达到整定压力前始终保持有一增强密封的附加力, 该附 加力 (补充载荷) 可由外来的能源提供, 而在安全阀达到整定压力时, 应可靠地释放,即使该附加力未释放时,安全阀仍能在整定压力不超 过规定压力 3%的前提下达到额定排量(对整定压力和工作压力很接 近,而密封要求高时,应用此类阀门) 非直接作用式动力控制安全阀 一种由动力源(电动、气动、汽动或液动)控制其开启或关闭的阀 门(大型锅炉的系统中有多只安全阀时,可以配有此类阀门并提前动 作,以保护其他工作安全阀,避免其频繁起跳) 表1(续) 分类方法 类型说明全启式安全阀 开启高度大于或等于 1/4 喉部直径 微启式安全阀 开启高度在 1/40~1/20 流道直径的范围内 中启式安全阀 开启高度介于微启式和全启式之间 按开启高度 全量型安全阀 阀瓣内径为喉部直径的 1.15 倍以上;

阀瓣开启时,阀座口流体通 路面积必须是喉部面积的 1.05 倍以上;

安全阀入口面积是喉部面积的 1.7 倍以上,开启高度大于 1/4 喉部直径 背压平衡式 利用波纹管、活塞或膜片等平衡背压作用的元件,使阀门开启前背 压对阀瓣上下两侧的作用相平衡 按有无背压 平衡机构 常规式 不带背压平衡元件 重锤或杠杆重锤式 利用重锤或重锤通过杠杆加载 弹簧式 利用弹簧加载 按阀瓣加载 方式 气室式 利用压缩空气加载 比例作用式 开启高度随"超过整定压力的增大成比例"变化(一般用于排放液 体的安全阀) 按动作特性 突跳动作式(两段作用式) 起初阀瓣随压力升高而成比例开启,在压力升高一个不大数值后, 阀瓣既急速开启到规定的升高值(一般用于排放蒸汽的安全阀)

5 电站锅炉安全阀的安装数量 5.1 每台锅炉至少应安装两台安全阀.过热器出口、再热器进口和出口以及直流锅炉启动 分离器都必须装安全阀. 直流锅炉一次汽水系统中有截断阀者, 截断阀前一般应装设安全阀, 其数量和规格由锅 炉设计部门确定. 5.2 锅炉汽包和过热器上所有安全阀的排放量总和应大于锅炉最大连续蒸发量,当所有安 全阀开启后,锅炉的超压幅度在任何情况下不得大于锅炉设计压力的 6%.强制循环锅炉按 锅炉出口处受压元件的计算压力计算. 再热器进、 出口安全阀的总排放量应大于再热器的最大设计流量;

直流锅炉外置式启动 分离器安全阀的总排放量应大于锅炉启动时的产汽量. 过热器、 再热器出口安全阀的排放量在总排放量中所占的比例应保证安全阀开启时, 过 热器、再热器能得到足够的冷却. 5.3 对于大容量电站锅炉,一般选用具有高排放能力的全量型安全阀. 5.4 电站锅炉安全阀的配置应由锅炉制造厂或设计部门提出.