编辑: hgtbkwd 2019-09-18
林州市环境保护监测站制(2016) LZEM-TF-901-2016 河南凤宝特钢有限公司 冲渣水余热回收暖民工程项目 竣工环境保护验收 噪声监测报告 报告编号:LHJYS2018002号 建设单位:河南凤宝特钢有限公司 编制单位:林州市环境保护监测站 二一八年七月 林州市环境保护监测站制(2016) LZEM-TF-901-2016 建设单位:河南凤宝特钢有限公司 法人代表:李广源 编制单位:林州市环境保护监测站 法人代表:杨青林 项目负责人:常鹏宇 建设单位:河南凤宝特钢有限公司 编制单位:林州市环境保护监测站

电话:13949520073

电话:0372-6814956 邮编:456500 邮编:456550 地址:林州市姚村镇史家河村 地址:林州市长春大道5号 林州市环境保护监测站制(2016) LZEM-TF-901-2016 监测报告说明 1.

本报告无本站技术报告专用章、骑缝章及 章无效. 2.监测报告内容需填写清晰齐全,无审核签发者签字无效. 3.委托单位自行采集的样品,仅对送检样品分析数据负责,不对 样品来源负责.无法复现的样品,不受理申诉. 4.监测报告未经同意不得用于广告宣传. 5.复制监测报告中的部分内容无效. 林州市环境保护监测站制(2016) 承担单位:林州市环境保护监测站 站长:杨青林 主管副站长:张卫国 项目负责人 :常鹏宇 报告编制人 : 审核:审定:参加人员:石俊峰 杨皓然 林州市环境保护监测站制(2016) LZEM-TF-901-2016 目录

1、验收项目概况.1

2、验收依据.2

3、工程建设情况.4

4、噪声污染防治设施.6

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定.7

6、厂界噪声验收执行标准.9

7、厂界噪声监测.9

8、质量保证及质量控制.10

9、厂界环境噪声验收监测结果.11

10、验收监测结论.13 附图: 附图一 项目地理位置图 附图二 周围环境示意图 附图三 厂区平面布置图 附件: 附件1 项目备案确认书. 林州市环境保护监测站制(2016) -

1 -

1、验收项目概况 河南凤宝特钢有限公司冲渣水余热回收暖民工程项目,建设性质: 属于新建项目,建设单位:河南凤宝特钢有限公司,建设地点:林州市 陵阳镇(东经113°51′26″,北纬36°7′40″).本项目位于凤宝公 司炼铁车间北侧空地;

凤宝公司厂区东侧为乡村道路和农田、北侧农 田、南侧为倒闭水泥厂和合鑫铸业公司、西侧为农田,该项目建设规模: 采暖水900m

3 /h.该项目劳动定员为5人,实行三班工作制,每班8小时 工作制,年工作日330天.该项目于2015年9月11日在林州市发展和改革 委员会备案,备案号:豫安林州能源[2015]17244;

河南安环环保科 技有限公司进行了环境影响报告表编制,2015年12月12日编制完成,安 阳市环境保护局于2016年1月27日以(安环建表[2016]20 号)对该项目 环境影响报告表进行批复,2016年8月开工建设,2018年4月竣工,2018 年4月对该项目建设的相关设备及配套的环保设施进行了调试,各项设 备及环保设施运转正常,申请该项目竣工环保验收. 林州市环境保护监测站于2018年6月6日对该项目的建设情况及周边 环境进行了现场勘查,查阅相关技术资料,开展项目竣工环境保护验收 监测工作,本次验收是对河南凤宝特钢有限公司冲渣水余热回收暖民工 程项目进行噪声验收,根据国家环境保护部关于发布《建设项目竣工环 境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号)的规定和要 求,对该项目进行厂界噪声竣工环境保护验收监测工作. 本次验收的范围及内容:冲渣水余热回收暖民工程生产线一条;

工 业企业厂界噪声排放监测. 林州市环境保护监测站于2018年6月11日、12日到该公司进行了厂 界噪声监测;

根据现场厂界噪声监测结果,林州市环境保护监测站编制 林州市环境保护监测站制(2016) -

2 - 了河南凤宝特钢有限公司年冲渣水余热回收暖民工程项目竣工环境保护 验收噪声监测报告.

2、验收依据 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规、规章 2.1.1《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;

2.1.2 国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定(国 务院令第 682号);

2.1.3《建设项目环境影响评价分类管理目录》环境保护部令44号;

2.1.4 环境保护部发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的 公告(国环规环评[2017]4号);

2.1.5《河南省企业投资项目备案确认书》林州市发展和改革委员 会(豫安林州能源[2015]17244) 2.1.6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 声环境功能区标准限制. 2.2 建设建设项目竣工环境保护验收规范 2.2.1 河南省环境保护厅办公室关于规范建设项目竣工环境保护验 收有关事项的通知(豫环办[2018]95号);

2.2.2《河南凤宝特钢有限公司冲渣水余热回收暖民工程项目环境 影响报告表》 ( 报批版)河南安环环保科技有限公司,2015年12月12 日;

2.2.3 安阳市环境保护局关于对《河南凤宝特钢有限公司冲渣水余 热回收暖民工程环境响报告表的批复意见》(安环建表[2016]20号), 2016年1月27日;

林州市环境保护监测站制(2016) -

3 - 2.3 建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定 林州市环境保护监测站制(2016) -

4 -

3、工程建设情况 3.1 项目地理位置及平面布置 河南凤宝特钢有限公司位于林州市陵阳镇,地理位置(东经113° 51′26″,北纬36°7′40″),本项目位于凤宝公司炼铁车间北侧空 地;

凤宝公司厂区东侧为乡村道路和农田、北侧为农田、南侧为倒闭水 泥厂和合鑫铸业公司、西侧为农田.距离凤宝公司最近的环境敏感点 有:西北侧90米处的南郎垒村,凤宝公司西厂界外为洹河支流,本企业 距离洹河270m,详见项目地理位置图见附图一,周边环境示意图见附图 二,厂区平面布置图见附图三. 3.2 建设内容 河南凤宝特钢有限公司冲渣水余热回收暖民工程,占地面积6020平 方米,建设高炉冲渣水余热回收转化系统和厂区内外供热管网系统.主 要设施有高炉冲渣水余热回收系统2套、换热站1座、内外管网、中继泵 站和计量站,主要设备有冲渣水均流泵2台、采暖水循环泵3台、定压补 水泵2台、冲渣水过滤机组2套、冲渣水专用换热器2台、蒸汽前置换热 器1台,实现余热回收利用.该项目环评设计总投资7000万元,环保投 资3万元,环保投资比例0.04%.实际总投资6890万元,实际环保投资5 万元, 环保投资比例0.07%. 3.2.1 项目实际建设情况与环评及批复对比情况见表 3-1 表3-1 项目主要建筑物一览表 项目 内容及规模 环评面积 实际面积 与环评是否一致 占地面积 6020m? 6020m? 与环评一致 总建筑面积 / / 林州市环境保护监测站制(2016) -

5 - 3.2.2 项目主要设备建设情况见表3-2 表3-2 项目主要设备 项目主要设备一览表 3.2.3 项目主要公用工程及辅助工程依托情况见表 3-3 表3-3 公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 实施内容 公用工程 给水 项目建成投产后生活用水由公司原有自备井供给;

生产用水由钢厂 浊环水系统提供. 排水 生活污水用于绿化. 供电 由公司现有供电线路接入. 环保工程 废水 产生的生活污水用于绿化和除尘. 废气 产生的废气采取布袋除尘和车间密闭等措施后,可达标排放. 3.3 生产工艺 生产工艺流程说明:采用高炉冲渣水的一次热媒系统( 高温高炉冲渣 水),按照所需流量流经换热器,将热量传递给二次冷媒( 被加热水),降温 后回流到冷却水池;

二次冷媒回水首先进入循环水泵,再进入换热器,获取 车间 150m? 150m? 办公室 / / 项目名称 规格型号 环评数量 实际数量 冲渣水匀流泵 90KW 2台 2台 采暖水循环泵 90KW 3台 3台 定压补水泵 7.5KW 2台 2台 冲渣水过滤机组 450m

3 /h 2套 2套 冲渣水专用热换器 10MW 2台 2台 蒸汽前置热换器 1台 1台 林州市环境保护监测站制(2016) -

6 - 热量后供至用户,供水温度由智能温控装置自动控制.能源为 冲渣水的余 热,不利用外来能源. 该项目工艺流程见下图:

4、噪声污染防治设施 4.1 噪声污染防治设施及措施 本项目噪声来源主要是水泵等噪声.通过对主要高噪声源采取设备 减振垫等降噪措施处理后,东、南、西、北四个方向厂界噪声均可达到 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限 值要求. 4.2 噪声污染防治设施投资及 三同时 落实情况见表 4-1 表4-1 环保投资估算及 三同时 验收一览表 类别 环评措施及 批复要求 治理效果 环评投资 (万元) 实际投资 (万元) 噪声 控制 减振垫、建筑隔 声、距离衰减 厂界满足GB12348-2008《工业企业厂界 环境噪声排放标准》3类标准

1 2 绿化 绿化 厂区绿化

2 3 林州市环境保护监测站制(2016) -

7 - 合计

3 5

5、建设项目........