编辑: 黎文定 2019-07-14

5 机械尺寸图 图3尺寸图 推荐尺寸 序号 推荐接插针焊盘尺寸 推荐通孔尺寸

1 Ф=2mm Ф=1.02mm 2FSC0435+A www.firstack.com 2019-01-30 Page

6 引脚定义 引脚 命名 注释 引脚 命名 注释 原边

1 VDC 驱动电源

6 VCC 控制电源

2 FO1 故障状态输出通道

1 7 GND 接地

3 FO2 故障状态输出通道

2 8 IN1 PWM 信号输入通道

1 4 MOD 连接电阻到地

9 IN2 PWM 信号输入通道

2 5 TB 连接电阻到地

10 GND 接地 副边

11 ACL1 通道

1 有源钳位

22 ACL2 通道

2 有源钳位

12 VCE1 通道

1 短路检测

23 VCE2 通道

2 短路检测

13 REF1 设置通道

1 检测阈值

24 REF2 设置通道

2 检测阈值

14 VEE1 通道

1 负电源

25 VEE2 通道

2 负电源

15 VE1 通道

1 电源地

26 VE2 通道

2 电源地

16 VISO1 通道

1 正电源

27 VISO2 通道

2 正电源

17 GH1 通道

1 开通信号

28 GH2 通道

2 开通信号

18 GL1 通道

1 关断信号

29 GL2 通道

2 关断信号 注:19-21 为缺省值 2FSC0435+A www.firstack.com 2019-01-30 Page

7 状态指示灯说明 图4状态指示灯 为了方便客户使用,Firstack 驱动板上增加了若干状态指示 LED,便于客户了解驱 动板及变流器工作状态,具体解释如下: 状态指示灯 序号 位号 丝印 注释

1 - L 左侧通道状态指示灯,正常时熄灭,故障时点亮并锁住

2 - R 右侧通道状态指示灯,正常时熄灭,故障时点亮并锁住 2FSC0435+A www.firstack.com 2019-01-30 Page

8 驱动参数 绝对最大额定值 参数 备注 最小 最大 单位 VDC VDC、VCC 对地

16 V 输入输出逻辑电平 对地

16 V 故障输出灌电流能力 故障状态下,注1180 mA 门极最大输出电流 注2-35 +35 A 单路输出功率(Ta≤70℃) 70℃以上降额,注35.5 W 测试电压(50Hz/1min) 原边对副边

5000 VRMS 副边对副边

5000 VRMS 工作环境温度 -40

85 ℃ 存储温度 -40

85 ℃ MOD,TB 3.6 V 推荐工作条件 参数 备注 最小值 典型值 最大值 单位 VDC VDC,VCC

15 V IN X IN1,IN2

15 V 2FSC0435+A www.firstack.com 2019-01-30 Page

9 电气特性 电源 备注 最小值 典型值 最大值 单位 电源电流 不带载 注40.12 A 耦合电容 原副边

10 pF 电源监测 阈值 12.3 V 短路保护 VCE 监测阈值 8.3 V 响应时间 注58us 阻断时间

90 ms 时间特性 开通延时 注6850 ns 关断延时 注7880 ns 上升时间 注815 ns 下降时间 注9186 ns 故障保持时间 上管短路故障

20 ms 上管短路故障

40 ms 欠压故障

80 ms 死区时间 半桥模式下 3.2 4.1 us 输出电压 开通电压 VGHx,无负载 15.6 V 关断电压 VGLx,无负载 -7.8 V 2FSC0435+A www.firstack.com 2019-01-30 Page

10 电气绝缘 测试电压(50Hz/1min) 原边对副边

5000 VRMS 副边对副边

4000 VRMS 爬电距离 原边对副边

18 mm 副边对副边

22 mm 电气间隙 原边对副边

18 mm 副边对副边

8 mm 除非有特殊说明,所有的数据都是基于+25℃环温以及 VDC=15V 下测试. 注解说明: 1. 故障输出灌电流能力:故障开漏输出(OD) ,推荐外接上拉电阻;

2. 门极最大输出电流:最大输出电流为脉冲峰值电流;

3. 电源电流:驱动核连接 IGBT,无PWM 输入;

4. Ta≥70℃, 每升高 1℃, 单路输出驱动功率降低 0.1W;

在85℃环温下, 最大输出功率 4W. 5. 响应时间:从发生故障到开始执行软关断的时间;

6. 开通延时:不连接 IGBT 的条件下,从驱动输入的 PWM 信号上升沿传输到副边门极驱动 上升沿所需的时间;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)