编辑: 棉鞋 | 2019-07-27 |
1 ― 灞环审〔2019〕1 号 西安市环境保护局灞桥分局 关于西安市纺织产业园区供热中心 燃气锅炉调峰站工程环境影响报告表的批复 西安市华佰利热力有限公司: 你单位报来的 《西安市纺织产业园区供热中心燃气锅炉调峰 站工程环境影响报告表》 (以下简称《报告表》 )收悉,根据国家 建设项目有关法律法规及相关技术规范,结合专家技术评估意 见,经我局环评审批专题会议研究,批复如下:
一、项目概况 西安市纺织产业园区供热中心燃气锅炉调峰站工程位于西 ―
2 ― 安市灞桥区纺织产业园区供热中心内.
项目总投资1500万元,在 西安市纺织产业园区供热中心现有厂区内进行扩建, 不涉及新增 用地.扩建项目的工程内容主要为新增1座燃气锅炉房,主要包 括锅炉间、 鼓风机房、 水泵间和控制室等, 建筑面积为1122.66m2, 安装1台17.5MW和6台4.2MW燃气锅炉及配套设施,锅炉房总供热 负荷为42.7MW. 根据西安灞河新区管理委员会主任办公会议纪要 第8次,该工程不再重新立项. 本项目新增生活污水排放量为 0.336m3/d,进入现有化粪池 处理后, 经市政污水管网最终排入西安市纺织产业园区污水处理 厂进行处理,对周围地表水环境影响较小.锅炉房排水为锅炉定 期排水和化学水处理系统废水污染物浓度均较低,为清净下水, 经市政污水管网最终排入西安市纺织产业园区污水处理厂进行 处理.
二、项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染 防治措施以及本批复要求的前提下, 环境不利影响能够得到缓解 和控制. 因此, 我局原则同意 《报告表》 中所列建设项目的地点、 性质、规模和拟采取的环境保护措施.
三、在项目设计、建设过程中和投入运行后,应重点做好以 下工作:
(一)燃气锅炉废气经过处理后高空排放,颗粒物、SO2排 放浓度需满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中―3―的表3特别排放限值燃气锅炉标准,NOX需满足《陕西省环境保护 厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》 .
(二)采用低噪声设备,并采取隔声降噪、减振等措施控制 设备噪声.
(三)垃圾分类收集处理,有效处置.燃气锅炉运行过程产 生的固体废物为废离子交换树脂属于危险废物,应及时清理、收集、正确储存、处置,暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制 标准》 (GB18597-2001)中的相关要求.建立危险废物转移联单 制度,做好危险废物转移台账.
(四)加强设备的日常检修和维护.建立完善的环境管理规 章制度,落实专人负责,加强人员培训.做好设施运行台账,确 保各项污染物长期稳定达标排放.
(五)项目在实施过程中,应结合周边社会应急能力建设情 况,建设必要的环境风险应急体系,制定环境风险应急预案,并 报我局备案.
四、根据《报告表》的测算数据,该项目建成投入使用后, 新增污染物排放总量控制指标:SO2 排放量≤0.543t/a;
NOX 排放量≤3.94t/a ;
COD 排放量≤0.0085t/a ;
氨氮排放量≤0.001t/a.你单位需按照《西安市环境保护局加强和改善营商环 境的行政审批改革措施》文件精神,在项目竣工运行前,完成污 染物排放总量权指标购买.
五、 按照 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法 (试行) 》 ―
4 ― 要求, 环保灞桥分局环境监察大队负责该项目的事中事后监督执 法,并对环境违法行为进行处理.
六、项目建成后,依法按规定的标准和程序开展竣工环保验 收工作. 西安市环境保护局灞桥分局
2019 年1月日