二、各轴通用规格 ? 驱动输出脉冲(CLK=16MHz 时) z 输出脉冲范围
1 ~ 4MPPS z 输出速度精密度 ±0.1%以下(对设定数值) z 速度倍率 1~500 z S曲线加速度变化率
954 ~ 31250*106 PPS/SEC2 z 加/减速度
125 ~ 500*106 PPS/SEC z 初始速度
1 ~ 8000PPS (倍率=1 的时候)
500 ~ 4*106 PPS (倍率=500 的时候) z 驱动速度
1 ~ 8000PPS (倍率=1 的时候)
500 ~ 4*106 PPS (倍率=500 的时候) z 输出脉冲数
0 ~ 268,435,455 (定量驱动) z 速度曲线 定速/直线加减速/抛物线 S 曲线加减速驱动 z 定量驱动的减速模式 自动减速(非对称台行驱动时,也可以)/手动减速 z 可以在驱动中改变输出脉冲数、驱动速度 z 可以选择独立
2 脉冲/1 脉冲方向方式 ? 编码器输入脉冲 z 可以选择
2 相脉冲/上下脉冲输入 ? 位置计数器 z 逻辑位置计数器(输出脉冲用)计数范围-2,147,483,648~+2,147,483,647 z 实位计数器 (输入脉冲用)计数范围-2,147,483,648~+2,147,483,647 可以一直写入读出 ? 比较寄存器 z COMP+寄存器 位置比较范围 -2,147,483,648~+2,147,483,647 z COMP-寄存器 位置比较范围 -2,147,483,648~+2,147,483,647 z 把和位置计数器的大小比较状态输出,放在读寄存器中 z 可以作为软件限位 ? 根据外部信号的驱动操作 z 根据 EXPP、EXPM 信号,可以运行+/-方向的定量/连续驱动 ? 外部减速停止/立即停止信号 z IN0~3 每一个轴
4 个外部停止信号 任何信号都可以选择有效无效.可以作为通用输入使用 ? 伺服马达输入信号 z ALARM(警报) ,INPOS(定位完毕) 任何信号都可以选择有效/无效. ? 通用输出/输入信号 z IN0~3 每一个轴
4 个zOUT0~7 每一个轴
8 个(和驱动状态输出信号共用端子) ? 驱动状态信号输出 z DRIVE(驱动脉冲输出中) ,ASND(加速中) ,DSND(减速中) ,CMPP(位置≥COMP+) , CMPM(位置