Ⅲ 年、:锅炉消音器 的改 造设计张店热电厂竺兰-7太哆我厂l号 、

2 炉(哈尔滨锅炉厂生产的l10t/h炉 ) 与 3号 炉(上海 锅炉厂生产 的220t/h炉 ) 所采用的消昔器 为镇江产单级群孔节流型,原设有 超 压爆 破膜片,投运后一送汽膜片就爆破损坏,蒸汽直 通大气,发出强 烈的噪声.

以致周围居民多次 上告 另外.由于 设计 的排 汽量 过小,整定安全阀时间时要拖 延.针对上述问题,我们重新设计制 造了消音器,收到预期效果,兹介绍如F.

1 消音 器原理 原 消音 器采用单级群孔显然羟不够 的,消除噪音 应是多级群孔节流和扩容过程 . 由 于喷 射速度逐渐降低 , 且末级设计 为小群孔形式 , 末级喷射剪切 大气的情 况大为改 善,将噪音 的频 谱移向人 耳感受不到的高频范围,从而达到消音的日的 为了节省并炉用煤量,将喷汽量取得大'些.取锅炉额定蒸发量的20%~

3 0 ;

末级压力取

0 .

8 MP a左右2设计举例 已知条 件:过热汽 压P.一1

0 MP a , 过热 汽温5

4 0 C, 锅炉出力DH 一220t/h, 取末级后压a.原有射汽抽 气器欲改成射 水 抽气器 , 建议改成 单通道长喉 部射水抽气器在系统布置时,呵保 留原 来的射汽抽 气器 , 仅将新装的射水抽气器空气 管道与原 射汽抽气器的空气管 道连通,两者在正常运行时可切换 使用 . 这样整个射水 抽气器系统 可节省工程投资,只需漫置 一 台射水 抽 气器 、 台水箱和两台 水泵 ( 一台作备用)及必要的射水管道、阀门、仪表即可.b.如将7通 道长喉部射水抽气器改成单通道长喉部抽 气器 , 只需设计更 换抽气器 本体,其改进工作量不大 .但如将多通道短喉部射水 抽气器 改成 单通遭 长喉部抽气 器,需对系统作 重新布置,将新设 计更换的抽气器本体移至汽 机房 运转层楼板上 面,射水管 道和 空气管道都 相应抬高,空气管道的制高点应高出射水泵的扬程,以防射水泵发生故障时水箱中的水被凝汽器 真 空系 统倒吸.c.长喉部抽气器经济性 比短喉部抽气器 可高一倍的原因.主要凼长喉 部抽气器 的喉部有足够的长度 , 能使气水充分混台而获得临界工况 . 在长喉部范围内 , 流体的动能沿截面分布 均匀.不产生气水混台物 倒流,其动能呵充 分利用而不因倒 流损失能量.由于 在长喉部已无余 速损失可利用的能量,故不宜再连接轴封抽气系统 , 但 町另 装设小的轴封抽 气器 , 其工作水与循环水 系统 接通.利用循 环水 的动 能抽 气.d.如射水泵 的容量较大 , 有 富余的 抽气 能量和在 长喉部 尚有较低 的背 压,则刊用 其余 速 动能 也可连接轴封抽气系统 . 例如,海口电J 一50MW 机纽 射水 泵的容量有 富裕度 , 故在距水 箱水位线 上3.5m处的长喉管 上连接轴封抽 气器,仍可 保持机组有较高的真空度 而不受影响 , 但抽气器的单位耗功要稍高1二轴封抽气与主抽气分开的 单通道长喉部射水抽气 器. e . 改 用单 通道长喉部射水抽气器后的 噪声一般不超过85dB( A) , 故可将抽气器本体设置在运转层楼板上 .如抽气器本体靠近 发电机 组或交通 要道 , 应 在抽气器本体 上 加设 防护 罩壳t以防法 兰接口可能 泄滴喷水,影响安 全运 行和人员巡 回文 通.(收稿日 期1995―04~0

1 ) 叹, 娥~隶维普资讯 http://www.cqvip.com 华东电力】995年 第 9期 力P为0.8MP a . 定节流级数取喷射的临界压力比为0.546,则节流级数为:一Ig(PQ/P~ ) 一4 .