编辑: f19970615123fa | 2019-07-15 |
2、项目概况 项目名称:周市镇盛达路污水治理工程 建设单位:昆山市周市镇建设管理所 总投资:总投资为
95 万元,其中环保投资
6 万元 建设地点:昆山市周市镇盛达路 建设性质:新建
3、工程内容 周市镇盛达路现状无污水管道,周边地块污水无法接入市政污水管网,本次设计从菲萝 环保工程装备有限公司北侧新建一段污水管道,沿盛达路向西,接入西侧环球路已建污水检 查井.本项目污水管道全长约
294 米,其中 DN400HDPE 污水管道约:270m、DN300HDPE 污水管道约:24m,新建污水检查井
10 座和修复污水检查井
1 座,包括 OD630 污水检查井:
7 座、800*
800 污水检查井:3 座、800*
800 修复污水检查井:1 座.本项目建设内容主要包 第3页括污水管道工程、道路拆除和恢复工程等. 表1-1 项目主要工程量具体一览表 名称 规格 材料 数量 单位 备注 污水管道 DN300 HDPE 双壁波纹管
24 m 开槽埋管管材 污水管道 DN400 HDPE 双壁波纹管
270 m 开槽埋管管材 污水检查井 OD630 塑料
7 座―污水检查井 800*800 钢筋混凝土
3 座―修复污水检查井 800*800 ―
1 座―污水封堵 DN300 ―
4 处 砖砌封堵 污水封堵 DN400 ―
2 处 气囊临时封堵 防坠网 ― ―
4 套―
4、辅助工程概况 4.1 材料来源及运输 污水管道:外购管道,用汽车运输至现场,临时堆放在路边供使用. 4.2 土方平衡 本项目挖方、弃方、回填量估算如下. 挖方量=沟槽挖土方量=668m3 回填方量=沟槽填土方量=295m3 弃方量=挖方量-回填方量=373 m3 废弃土石方不符合工程建设要求,不能用于本项目填方,直接用汽车运至城管执法局指 定地点统一处理,不设置专门的弃渣场.
5、工程拆迁及占用的情况 本项目在现有道路范围内进行施工,不涉及拆迁.本项目工程量较小,工期短,不设施 工营地和食堂,施工人员依托周围生活小区用以食宿.
6、主要施工机械 施工期间,作业机械品种较多,如公路面层施工时有挖掘机、铲运机、平地机、吊机等. 还有载重车辆、空气压缩机等配套施工设备.
7、主要施工材料消耗 本项目主要施工材料消耗见下表. 第4页表1-2 项目施工材料消耗一览表 序号 名称 规格/材质 数量 单位
1 污水管道 DN300/ HDPE 双壁波纹管
24 m
2 污水管道 DN400/ HDPE 双壁波纹管
270 m
3 污水检查井 OD630
7 座4污水检查井 800*800
4 座5修复污水检查井 800*800
1 座6污水封堵 DN300
4 处7污水封堵 DN400
2 处8防坠网 ―
4 套
8、施工方案与计划安排 8.1 施工方案 根据工程特点和施工条件,项目将采用机械化施工为主,适当配和人力的施工方案,以 确保工程质量,加快施工进度,以减少对周围环境的影响. 本项目铺设的污水管道主要采用开槽埋管施工方式. 开槽埋管施工方式:沟槽开挖回填,根据现场情况,建议管道沟槽采用直槽开挖,实际 由施工单位根据有关规范确定坡率.无特殊情况,管道基础采用 15cm 厚中粗砂,满沟槽回 填中粗砂至管顶以上 50cm,绿化带内以上采用素土回填,道路内以上采用 1:1 砂石混合料回 填至 C30 水泥混凝土基层底.中粗砂干密度不小于 1600Kg /m3 ,中粗砂应洒水拍平.混凝 土路面和混凝土基层需要修复,混凝土路面选用 20cmC35 混凝土进行浇筑,混凝土基层选 用25cmC30 混凝土进行浇筑,砼压实度达到验收规范要求(GB50268-2008)中4.6.3 中相关 规定. 8.2 施工计划安排