编辑: 没心没肺DR | 2019-07-15 |
, " 口 装置 赵文玉 焊接工艺在现代工业企业生产中应用非常广泛 , 几乎所有的工 厂都离不开它.这种装置具有操作简单 方便、连接牢固可靠、生产效率高等优点 ,而交流电 焊机又以其焊机制造工艺技术简单、造价低、操作更 方便而居选用的首位.所以 ,各企业在选择电焊机时 一 般都优先考虑选择交流电焊机 . 焊接工艺技术虽然操作简单方便,但如果操作者 在作业 中忽视 了安全, 就有发生触电事故的危险. 据统 计,仅大连市从
1 9
9 2 年至
1 9
9 4年的两年半时间内. 就有12名焊工死于电焊机操作 , 实在令人震惊. 例一 :大连某发电厂一焊工在检修锅炉焊接管道 时,因工作场所狭窄且周围都是金属结构 , 需要躺在金 属管道上焊接 . 由于思想麻痹 , 没有使用绝缘垫板或采 取其他安全措埯 , 只是在管道上铺了一个草包 , 便躺在 上面施焊 . 又因天气炎热 , 工作中大量 出汗 , 身下的草 包根本不起绝缘作用, 该焊 工在更换焊条打火时, 不慎 将焊把 的金属部分触及在脖子右侧 , 以致触 电身亡. 例二 、 大连市某水泥制品厂维修班的两名焊工, 安 装厂房金属 下水管道 , 为了安装牢固需用卡子固定. 在 焊接卡子时 ,他们将焊机的二次 回路线直接接在该管 道上, 一名焊工再上到高处焊接 , 由6i工后将电焊把扔在 地上.因焊钳金属部分与地面接触 , 地面又非常潮湿 , 此时二次线路通过焊把 、 地面 、 下水道和地线导通 .另一名焊工上前解地线( 该焊工所戴手套破漏 、 脚下布底 鞋潮湿) , 双手刚把地线解开脱离金属管道的瞬间, 突 然大叫一声当即触 电. 经抢救无效死亡 . 例三 :大连市某机 电安装公司承接 了某单位油粕 仓制作工程 ( 油粕仓总高
1 7 米,直径 4米多 ) , 工作地 点在其上部的圆锥体部分 , 锥高
3 米多 , 中间有槽钢制 作的" 米" 字形钢架. 由于天气炎热, 白天 日光辐射使锥 体内部温度很高 , 不能作业, 只得晚间轮班作业 . 然而 , 作业现场密不透风 , 焊工们汗流夹背 .事故发生前 , 一 名焊工脚穿绝缘鞋 ,但坐在没有绝缘的槽钢架子上进 一38一 碍 行焊接 . 工作不久便在换焊条时触 电, 抢救无效死亡. 经查 . 该焊工 由于工作环境 闷热大量 出汗 , 皮手套、 电 焊把的绝缘程度 下降 .又在只穿一条单裤的情况下坐 在金属构架上焊接 , 所以触电事故便在瞬间发生了. 上述三起事故的发生都是 由于电焊机的空载电压 造成的 ,大连市
1 2起触电死亡事故 中 ,空载 电压造 成的死亡事故就高达
1 0起!什么是空载 电压?空载 电压是指焊 机电源 已接 通 ,在未开始焊接之前的二次端 的电压.焊工在更换 焊条时,焊把和焊件之 间的电压就为空载 电压.交流 焊机一次侧电压一般为
2 2 0伏或
3 8
0 伏 ,二次侧 的空 载电压为
6 O 一8
5 伏左 右.空载 电压虽然 比220伏 、
3 8
0 伏 电压低得多 .但 比起安全电压 (
4 2 伏)来说仍 属危 险电压,所以在焊接中常常 出现触 电事故,而焊 工在作业中出现的触电事故,一般都是在空载电压下 发生的.因此 .焊工在更换焊条 ( 接触 电击)时 ,如 果穿戴的手套、工作鞋等劳动保护用具潮湿 ( 雨天作 业)绝缘不良,最容易遭受电击 . 为此 ,在用的交流 电焊机应安装防止二次侧空载 电压触 电的 自动断电装置 ,焊机数量较多的单位应做 出安装计划,逐步到位 . 但实践中发现有些单位没有安装这类装置 ,致使 触电事故重复发生.电焊机空载 电压引起的事故吞噬 一 个又一个无辜焊工 的生命,不能不引起我们的高度 重视 .所以,降低 焊机空载 电压是 预防焊工触 电事 故 ,保证广大焊工安全作业 的关键所 在.1