编辑: 被控制998 | 2019-07-15 |
(二)基地内拟建建筑: 编号(名称) 使用性 质 层数 最高点 绝对标高 (米) ±0.00 的 绝对标高 (米) 室内外 高差 (米) 对其产生遮挡 的建筑编号 A1 楼 住宅
11 43.55 6.30 0.60 A
3、A
4、A13 A2 楼 住宅
11 43.55 6.30 0.60 无遮挡建筑 略注:基地内客体建筑 A1―A9 楼还存在一定程度的日照自身遮挡影响.
(三)基地外客体建筑范围内的客体建筑: 编号(门牌号) 使用性 质 层数 绝对标高(米) 对其产生遮挡 的建筑编号 备注 B1 楼(XX 区XX 路XX 弄XX 号) 住宅
8 38.75 A
1、A
2、A
4、 A11 楼 经批准 尚未建 设略注:基地外客体建筑 B1 楼还存在一定程度的日照自身遮挡影响. 客体建筑包括设计方案经规划管理部门审定的、或经批准尚未建设、以及正在建设 的等建筑.
(四)基地外参与叠加分析的主体建筑: 编号 使用性质 层数 绝对标高(米) 备注 C1 楼 办公
15 60.00 方案经规划管 理部门审定 略注:
1、上表中的标高为建筑最高部位的绝对高程(吴淞高程系统).
2、具体进行日照分析时建筑标高以日照分析附图上所标示的诸屋面标高为 准.建筑为平屋面时,该标高系指建筑女儿墙(包括栏杆)或屋面附属设 施(含水箱、电梯井或构架)顶部的绝对高程;
建筑为坡屋面时,该标高 系指建筑屋面檐口或屋脊的绝对高程.
3、主体建筑包括设计方案经规划管理部门审定的、或经批准尚未建设、以 及正在建设的等建筑. 拟建建筑的阴影范围,主、客体建筑位置关系,各建筑标高如附图所示.
五、分析资料的来源说明 由委托方提供:
1、市测绘院 版地形图电子文件.
2、XXXX 项目总平面图、XX 楼―XX 楼建筑单体平、立、剖面施工图图纸及 电子文件.
3、北侧 XX 地块总平面图、XX 楼―XX 楼建筑单体平、立、剖面施工图图纸 及电子文件.
4、市测绘院《测绘成果报告》XXXX 号. 根据委托方提供的情况,除上述主、客体建筑外,按规划管理部门要求的主 客体分析范围内其他在建或已经批准方案待建的建筑有: . 我单位在上述资料基础上进行日照分析计算.
六、本日照分析报告采用 日照分析软件(版本号 )进行分析计算. 本日照分析计算的参数如下: 参数类型 边界参数 经纬度 东经
121 度28 分, 北纬
31 度14 分 日照基准年
2001 年 计算日期(节气)
12 月22 日(冬至日) 计算时间 09:00-15:00 计算间隔
1 分钟 采样点间距 窗户 0.3 米,场地 时间统计方式
5 分钟以上统计
七、日照分析说明:
(一)客体建筑 在附图一中,作XXXX 项目拟建高层建筑 A1―AXX 楼建筑高度 1:1.4 倍的 扇形客体建筑范围,在该范围内基地外有住宅 BXX 楼、办公楼,基地南侧 D1 地块,根据规定,此次日照分析基地外需进行日照分析的客体建筑为 BXX 楼;
本项 目基地内 A1―AXX 楼为住宅,AXX―AXX 楼为办公楼. 先南后北 建设顺序下, 客体建筑范围内北侧 D1 地块有规划居住建筑 (文 教卫生建筑) 尚未确定设计方案, D1 地块主要朝向 度, 规划建筑高度 米, 根据经批准的详细规划(或《技术规定》 ) ,D1 地块建筑控制线退界 米,沿 建筑控制线上布置等长的虚拟建筑 楼进行线上多点分析,计算采样点间距
1 米. 此次日照分析基地内需进行日照分析的客体建筑为 ― 楼.
(二)主体建筑 附图二中,作上述客体建筑以