24 台风力发电机组、塔架、箱式变电站及配套电气设置、一座 220kV 升压站.土建工程主要为设备基础、电缆、接地的敷设、建筑物以及场内外交通工 程等. 项目产品方案见表 1-1,工程基本组成见表 1-2. 表1-1 项目产品方案表 工程名称 产品名称 设计能力 运行时数 大唐金湖二期 60MW 风力发 电项目 电能 上网电量为 13584.07 万kWh/a 等效满负荷小时 数2264h
5 表1-2 工程基本组成表 工程 类别 单项工 程 主要工程内容 备注 主体 工程 发电机 组 安装
24 台单机容量为 2.5MW 的WTG-2 风力发电机组,总装机容量 为60MW,配套建设箱式变压器
24 台,箱式变压器容量为 2700kVA 新建 工程 升压站 本项目新建一座 220kV 升压站,总占地面积为 5850m2 ,综合楼建筑 面积 406.553m2 ,电控楼建筑面积 245m2 ,水泵房建筑面积 76.96m2 新建 工程 辅助 工程 电气工 程 本工程本期拟安装
24 台风力发电机组,单机容量为 2500kW,接入系 统总容量为 60MW.每台风力发电机组低压侧额定电压均为 0.69kV, 每台风力发电机组配置
1 台箱式变电站,容量为 2700kVA.低压风力 发电机通过箱式变电站可将电压升高到 35kV 送出 新建 工程 线路工 程 风电场本期 60MW 共设
3 回35kV 集电线路,每回集电线路均接至 220kV 升压站 35kV 配电装置.风电场集电线路推荐采用 35kV 电缆 加架空线 混合集电线路,箱变采用下进下出型式 通信工 程 根据调度通信及站内通信要求,本工程为风电场配置数字程控调度交 换机
1 套,参加省电力调度程控组网.调度交换机本期用户容量按
48 线配置,预留扩容容量.本工程在全站布置电话通信网络.为保证通 信系统安全、可靠、稳定运行,本工程在 220V 直流系统中设置-48V 通信电源模块,为风电场提供-48V 通信电源,不再单独设置通信电源 蓄电池 道路工 程 根据场区内涝水位及地质条件, 场区内道路按低于最高洪水位约 0.5m 设计,具体情况根据实际地形确定,场内新建道路 8929m,路面宽 4.5m,泥结碎石面层,具体做法为:压实路基,上铺
150 厚天然砂砾 垫层,250 厚级配碎砾石或泥结碎砾石面层,最后做
30 厚的砂砾磨耗 层保护层;
本工程施工临时道路,参照四级公路标准,路基宽 5.5m, 路面宽 4.5m.施工完成后保留路基宽 4.5m、修复路面宽 3.5m 作为永 久检修道路,四级公路设计,泥结碎石路面.根据场地情况,检修道 路不设路肩、排水沟,道路排水采用自然散排渗流方式;
升压站区域 内道路按四级公路型道路设计,采用混凝土路面,路宽 4.5m,总长约 282m.进升压站新建道路从附近原有混凝土道路引接至升压站,长58m,标准为路面宽 6m,四级公路型道路,沥青中级路面,道路为永 临结合方式,路基宽按 7.0m 设计,满足大件运输要求,路面暂不施 工,恢复永久路面时保留 7.0m 宽路基,重新施工 6.0m 宽沥青路面及 二侧共 0.5m 宽土路肩.进站道路不设排水沟;
整个风电场需改建原 机耕桥为钢便桥或增设涵洞,改扩建及增设涵洞路基宽≥5.5m,承载 力满足施工汽车吊运行要求,共40 座.桥梁新建或加固共
10 座.涵 洞单孔跨径小于 5m;
汽车荷载等级公路-II 级及满足 60t 汽车吊荷载 及主变运输荷载 公用 工程 办公生 活区 升压站内建一座综合楼 新建 工程 供水系 统 由市政供水管网供给, 排水系 统 雨污分流,雨水采用地面、道路散排方式,生活污水经化粪池处理后 用作农肥,不外排. 供电系 统 施工期用地电源引自附近村庄高压电源,沿风电场进场道路引至施工 区,运营期生产、生活用电直接取自本风电场