以下安装说明假定控制主机已安装且工作 正常.

支持的多路复用总线模块包括 DS

7432、 DS7457/DS7457i、DS7460/DS7460i、 DS7465/DS7465i、DS3MX/DS3MX-CHI、 DS6MX/DS6MX-CHI. 有关更多布线信息,请参阅 DS7400XI-CHI 安装说明. 注意! 不遵守本手册中的安装说明可能 会导致控制主机损坏.

2 | 安装说明

1 | 概述 断开 DS7400 系列控制主机的电源,然后 再铺设缆线以连接 DS7428-CHI. 将DS7428-CHI 安装在壳体中,并保持干 燥. ? MUX总线包括延伸距离总线必须使用非 屏蔽非双绞线(建议使用1.0平方毫米 或 以上)进行布线. ? 不使用DS7428-CHI的情况下,MUX总 线最长距离为1.5公里. ? 通过使用DS7428-CHI, 单回路MUX总线 距离可以延长到5公里. ? 第一级DS7428-CHI应安装在DS7400XI- CHI报警主机1米范围内,能支持总线距 离3.5公里.当使用第二级DS7428-CHI 时可再延伸1.5公里,两级总长度可达5 公里. ? 在每个DS7400Xi系统上,如果MUX总线 驱动模块为DS7430,系统最多可使用三 块DS7428-CHI;

如果MUX总线驱动模 块为DS7436,系统最多总共可使用六块 DS7428-CHI. ? 第一级DS7428-CHI应靠近DS7430/ DS7436模块,并就近接入电源,远端的 第二级 DS7428-CHI 应使用单独电源供 电.(请参阅图 3.1 和图 3.2). ? 使用DS7428-CHI在布线时应尽量避免分 支布线 . ? DS7428-CHI具有故障隔离功能, 某路 MUX总线短路故障不会影响其他路MUX 总线的正常工作.

3 | 接线图 1.1 | 兼容的模块 ? DS7428-CHI不可并行连接,配置系统时, 尽量使用一级 DS7428-CHI, 这样可增加系 统工作的可靠性. 标注 D 说明

1 D 外部电源(12 伏直流电)

2 D DS7430/DS7436 多路复用总线驱 动模块输入

3 D 多路复用总线输出 A

4 D 多路复用总线输出 B

12 伏GND+ 多路复用 - 输入

12 伏GND

12 伏GND + - 总线 A + - 总线 B

4 3

2 1 DS7428-CHI 图1.1: 模块概述 DS7428-CHI 总线延伸模块可以延长 DS7400 系列多路复用总线.在单一 回路中,它可以支持长达5公里的多路复 用总线.DS7428-CHI 需要

12 伏直流 电作为电源.所有多路复用设备(包括 DS7457i、DS

7432、DS3MX 和DS6MX) 均可直接连接到 DS7428-CHI 总线. 图3.1: 第一级连接布线 标注 D 说明

1 D DS7400Xi 电源输入

2 D DS7430 或DS7436 多路复用总线驱 动模块的总线驱动模块输入

3 D 多路复用总线输出 A

4 D 多路复用总线输出 B 图3.2: 第二级连接布线 标注 D 说明

1 D 外部电源

2 D 来自第一级 DS7428-CHI 多路复用总 线输出 A 或B的总线驱动模块输入

3 D 多路复用总线输出 A

4 D 多路复用总线输出 B

12 伏GND+ 多路复用 - 输入

12 伏GND

12 伏GND + - 总线 A + - 总线 B

4 3

2 DS7428-CHI

1 12 伏GND + 多路复用 - 输入

12 伏GND

12 伏GND + - 总线 A + - 总线 B

3 2

1 DS7428-CHI

4 + - 尺寸

146 毫米 x

89 毫米 电压(工作) 额定

12 伏直流电 (10-13.2 伏直流电) 最大电流

120 毫安 工作温度 -40° C 至+65° C 相对湿度 0% 至99% 多路复用总线 连接请求 1.0 毫米2 以上 多路复用总线

5 公里(最长距离) 兼容性 DS7400 系列控制主机

6 | 规格 版权 本文档属于博世安保系统有限公司的知识产 权,受版权保护.保留所有权利. 商标 本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能 为注册商标,因此应慎重对待. 博世安保系统有限公司产品生产日期 使用位于产品标签上的序列号,并参阅博世安 保系统有限公司的网站: http://www.boschsecurity.com/ datecodes/?. 总线延伸模块 DS7428-CHI DS7436 DS7400Xi DS7428-CHI DS7428-CHI DS7428-CHI 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 1.5 公里 每回路总线不超过

5 公里 * 多路复用总线 1.5 公里 总线 A 总线 B DS7428-CHI DS7428-CHI DS7428-CHI 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 1.5 公里 多路复用总线 1.5 公里

5 | 具有 DS7436 多路复用总线驱动模块的配置 DS7430 DS7400Xi DS7428-CHI DS7428-CHI DS7428-CHI 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用 A 多路复用 B 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 3.5 公里 多路复用总线 1.5 公里 每回路总线不超过

5 公里 * 多路复用总线 1.5 公里

4 | 具有 DS7430 的系统概述 注意! * 每回路的缆线总长度不得超过

5 公里. 图5.1: 具有 DS7436 的系统概述 图4.1: 具有 DS7430 的系统概述