编辑: ACcyL 2019-07-15

水泵叶轮宜为青铜或不锈钢 C.消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头 D.泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最高位置以便排尽泵内余水 24.室内消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa;

当大于 0.70MPa 时,应设置减压装置.高层建筑、厂房、库房 和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于( )MPa. A.0.15 B.0.25 C.0.35 D.0.45 25.高位消防水箱设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的 静水压力,对于高层住宅,应不低于( )MPa. A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15 26.根据建筑物的使用性质、建筑层数、建筑高度等因素判断建筑物疏散楼梯间设置的合理性.以下说法错 误的是( ) . A.甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯采用防烟楼梯间或室外楼梯 B.一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑,采用防烟楼梯间 C.建筑高度不大于 21m 的住宅建筑可采用敞开楼梯间 D.对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 10m 时,可采用剪刀楼梯间 27.以下关于自动喷水灭火系统设计说法不正确的是( ) . A.对于民用建筑和工业厂房,轻危险等级和中危险等级场所喷头作用面积为 160m

2 B.严重危险等级的场所,应采用雨淋系统 C.装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统喷水强度应按正常标准值的 1.3 倍确定 D.仅在走道设置的单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定 28.各种规格喷头的备品数量不应少于此种规格喷头安装数量的( ) ,且每种规格喷头的备品数 量不应少于( )只. A.1%,10 B.2% ,

10 C.1% ,

50 D.2% ,

50 29.消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量 缺陷划分为严重缺陷项(A) 、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C) .以下说法正确的是( ) . A.自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤1,且B+C≤4 时,竣工验收判定为合格;

否则,竣工验收判定为不合格. B.防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6 时,竣工验收判定为合格;

否则,竣工验收判定为不合格. C.消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的 5%,且B+C≤10%时,竣工 验收判定为合格;

否则,竣工验收判定为不合格. D.火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的 5%时,竣工验收判定为 合格;

否则,竣工验收判定为不合格 30.火灾报警系统设备检测数量要求错误的是( ) . A.火灾报警控制器(含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备)和消防联动控制器应按实........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题