编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-15 |
该项目环 境影响报告表于
2017 年12 月18 日通过了专家技术审查.评价 单位―山西清源环境咨询有限公司根据专家技术审查意见,对 《报告表》进行了修改补充.现将有关事宜批复如下:
一、 该项目已于
2017 年9月21 日由太谷县发展和改革局在 山西省投资项目在线审批监管平台进行了事前告知性登记, 并生 成项目代码:2017-140726-81-03-018848.拟选址位于太谷县胡 村镇董村西北约
450 米处.主要建设综合服务区(综合楼和 LNG 加气站) 、维修车间、公共卫生间及停车区等基础服务设施,总 建筑面积
11062 平方米.总投资 7167.31 万元,其中环保投资 26.5 万元.在严格落实《报告表》规定的各项污染防治措施、
2 专家技术审查意见以及本批复要求的前提下,原则同意实施建 设.
二、根据山西省环境保护厅《关于进一步加强建筑施工工地 环境保护管理的通知》 (晋环函[2010]136 号)和《山西省大气 污染防治
2018 年行动计划》 (晋政办发[2018]52 号) ,加强施工 期环境管理.项目建设过程中严格执行"三同时"制度,保证各 项环境保护设施与主体工程同时设计、 同时施工、 同时投入使用, 确保污染物排放总量控制在批复指标范围以内,即:氮氧化物 0.71 吨/年.并重点做好以下工作: 施工期:
1、对易产生扬尘的原辅材料采取喷淋、苫盖、围挡等挡风 抑尘措施,运输车辆加盖篷布,天气预报
4 级风以上天气应停止 易产生扬尘的施工作业,使用预拌商品混凝土、沥青混凝土,禁 止现场搅拌,防治大气污染.
2、建设集水沉砂池,禁止施工废水和携带水泥、油污染物 的雨水进入水体.
3、国家规定作息时间或习惯作息时间不得生产作业,避免 高噪声设备同时使用.如确需连续作业时,依法申请环保部门批 准后方可进行.
4、对建筑垃圾进行合理处置. 营运期:
1、LNG 加气站配套
2 台60m
3 LNG 立式储罐、2 台潜液泵、4
3 台加气机、1 台气化撬.设计规模为日加气能力 LNG4.0 万Nm
3 .
2、加气机采用自动停机系统,营运期 LNG 卸车、加气、设 备检修以及超压保护放散过程的放散气(EAG 气体,主要成分为 甲烷)经放散管集中排放,高度不得低于
5 米.设置 BOG 回收系 统,回收后的 BOG 气体用作锅炉燃料.
3、冬季采暖使用
1 台0.7MW 天然气热水锅炉,饮用及洗浴 热水由
1 台0.14MW 天然气热水锅炉供给.锅炉房排气筒高度不 低于
8 米,污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 特别排放限值要求.夏季制冷采用分体式空调 制冷,制冷剂为 R410A.
4、餐厅使用天然气作为燃料,配套高效油烟净化器.油烟 经专用烟道引至楼顶排放.
5、酒店不设置洗衣房,全部外委. 建设日处理规模为 25m
3 采用生物接触氧化+消毒处理工艺的 WSZ 型地埋式污水处理设施,配套 1m
3 的综合楼隔油池、0.5m
3 的 维修车间隔油池和 50m
3 的化粪池, 并采取防雨防渗防漏防流失措 施.污水经处理后全部回用于停车场、道路洒水和绿化洒水,确 保场区废水不外排.待园区污水处理站建成投入运营后,服务区 污水经隔油池和化粪池处理后纳入园区污水处理站处理.