编辑: 戴静菡 2019-07-15
数据页 ? ? 编制日期 2014年5月21日 上午10时24分04秒?目录日期 10.

03.2014 / 保留技术修改权利.

1 W系列 WSI 4/2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstra?e

16 D-32758 Detmold Germany Fon: +49

5231 14-0 Fax: +49

5231 14-292083 www.weidmueller.com 订货数据 ? 类型 WSI 4/2 订货号

1880430000 版本 W系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面:

4 mm?, 螺 钉联接 GTIN (EAN)

4032248541928 最小包装数

25 个???魏德米勒W系列熔断器型接线端子有

2 种不同的规格. ??带可旋转杆的熔断器型接线端子 ??带插拔式 SIHA 熔芯架的熔断器型接线端子 数据页 ? W系列 WSI 4/2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstra?e

16 D-32758 Detmold Germany Fon: +49

5231 14-0 Fax: +49

5231 14-292083 www.weidmueller.com 技术数据 ? ? 编制日期 2014年5月21日 上午10时24分04秒?目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利.

2 尺寸及重量 ? 宽度 9.1 mm ? 高度 81.6 mm 最低安装高度

54 mm ? 深53.5 mm 净重 21.76 g ? ? ? 温度 ? 最小持续工作温度 -50 °C ? 最大持续工作温度

120 °C ? 其他技术数据 ? 安装方式 直接卡在导轨上 ? 开放端 右方 相同端子的数量

1 ? 类型 螺钉连接, 熔芯分隔器, 单侧 开放 ? 可压接导线(额定联接) ? 联接类型 螺钉联接 ? 剥线长度

10 mm 螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm ? 连接方向 水平进线 联接点数量

2 ? 最小压接面积 0.5 mm? 最大压接面积

4 mm? ? 压接螺钉 M

3 最小拧紧力矩 0.5 Nm ? 最大拧紧力矩 0.8 Nm DMS 电动螺丝刀的扭矩设置

2 ? 测量规 按照

60 947-1 标准 A3 硬导线额定联接的最小压接面积 0.5 mm? ? 单股硬导线的最大压接面积

4 mm? 多股导线的最小压接面积 0.5 mm? ? 多股导线的最大压接面积

4 mm? 最大压接面积 软导线

4 mm? ? 最小压接面积 软导线 0.5 mm? 最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 0.5 mm? ? 最大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管 状端头(DIN 46228/1) 额定联接

4 mm? 导线最小压接面积 AWG AWG

22 ? 导线最大压接面积 AWG AWG

10 ? 尺寸 ? 静差 TS

15 32 mm ? 静差 TS

32 38 mm 静差 TS

35 38 mm ? ? ? 显示元件 ? 指示器的最大工作电压

500 V ? ? ? 熔断丝夹 ? 显示 无LED灯?熔丝 6.3 x

32 mm (1/4 x

1 1/4") 熔断器架 (部件支架) 可旋转 ? ? ? 额定数据 ? 额定横截面

4 mm? ? 相邻端子的额定电压

500 V 额定浪涌电压

6 kV ? 额定电流 6.3 A 最大电流 6.3 A ? 标准 IEC 60947-7-3 污染等级

3 ? ? ? 数据页 ? W系列 WSI 4/2 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstra?e

3 额定数据(CSA) ? CSA 认证号 200039-1575489 ? 电压大小 C (CSA)

300 V 电流 大小 C (CSA)

15 A ? 导线最大压接面积(CSA)

10 AWG 最小导线横截面积(CSA )

30 AWG ? ? ? 额定数据(UL) ? cURus 证书号 E60693 ? 最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)

10 AWG 最大导线尺寸 现场接线 (cURus)

10 AWG ? 最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)

30 AWG 最小导线尺寸 现场接线 (cURus)

30 AWG ? 电压大小 B (cURus)

300 V 电压大小 C (cURus)

300 V ? 电流大小 B (cURus)

15 A 电流大小 C (cURus)

15 A ? ? ? 材料参数 ? 材料 Wemid ? 颜色 黑色 阻燃等级符合 UL