编辑: huangshuowei01 | 2019-07-15 |
8 ) 式中 G ―― 室内循 环空气的质量风l 量,kg/hId―― 室 内循环空气 的进 出风 的焓差 . J / k g . 从式(
8 ) 可知 , 若空调 器的循环风量 减少 , 必须 增加 进出风 间的 焙差 d , 才能使 空调器的 第 3期 谭利 剑等 降低空调 噪声 的有效方 法43冷量不变 , r h 于空调器的进风参数在 GB
7 7
2 5 - -9 6中规定为干球温度
2 7 ℃, 湿球温度
1 9 " C, 其 对应的进风焓值 为55.998k 】 , h , 要增加 值,刚必须降低 出风焓值 f t - 即出风湿球温 度・ 出风湿球温度 低会 带来 一系列 的问题 , 如会使热交换器工作效率下降 t 这是因为对 数温差 A T.下降 , 对数温差 可用下列数学公式表达 : T.= ( 一丁)/Igz~(T' / z I T )= ( 一.aT" )
1 2 .
3 1 g ( / 正(9)式中―― 进 风温度与制冷剂 蒸发温度之间的差值 , KI 正_-一出风温度与蒸发器蒸发温度之 间的差值 , K- 式(
9 ) 中 由于 , 下降 , 而使 . a T . 值减少. 热交换量可用下列 数学式表达 = KFA T. (
1 O ) 式中―― 蒸发器的传热系数, J i m h K I F - - 蒸发器 传热 面积 , m . 从式 (
1 O )可知 , - a T.下 降会导致蒸发器热交换 量下 降,即空i l 嗣 器的制冷量会下降 , 为此我 们采用高 效换热器 , 也就是 用提 高 值来解决此 问题. 如采用 冲缝形铝片替代波浪形铝片 , 在 平均 风速
1 .
5 n l , 日时.前者热交换 率 比后者提高
3 o , 螺纹 管涨 冲缝形铝 片 比波浪形光 壁管 涨铝片的热交换率提高
6 o . 减少风 机风量非但要求增 加进 出焓量 , 而且还会 使通过换热器的风速 下降 , 从而会导致 传 热系数 值 下降, 使热交换量下降. 为此 t 我们采 用高效换热器来 弥补风量减少后 , 带来的换热 量不足 , 并已收到 良好 的效果. 如采用冲缝铝肋片涨接 内螺 纹、薄壁管 , 其高冷档 噪声 只有
4 5 d B ( A) . 低风档为
3 9 d B ( A) .
2 -
2 降 低风路系统阻 力 风路系统 阻力的大小直接影响 风机的 风量 , 这一点在空调器 的设计中 易被人们所忽视 , 因 为风机的风量非但 与风机 的特性 曲线有关 . 而 且还 与风道 的持性 曲线有 关.二者间有 如下关 系 通过风机与不漏气之风道的空气流量完全相等. 风 机产生 的全压 的一部 分 即静压用 于克服 风道 中的阻力 t 其 余部分 消耗在 空气 的风道 口所具有的动 能上 . 为此 风机 风量大 小 由风 机特性 曲线与风 道特性 曲线之交 点 R来决定 . 若风道特性 曲线改变 , 风道 之 风量、 风压将随之变化. 如图 l 所示. 从图l可知 , 若风 道阻力变 大,风机的风压 也增 高t但风量却 随之下 降. 所 降低 空调 器风路 各段阻 力,对于提高风量 , 减步 噪声 是非常必要的. 我们采用 的方 法如下t①采用高效换热 , 可 在迎风面积 不变 的同时 , n 为旯道丑 力. ^ > l 图l风遭阻力 与风 、 凡压美 秉田 沈阳工业学院学报1999篮减少换热器的捧数 . 风道阻力大大下 降. 在减少噪声 的同时又降低了空调的重量. @ 减小径 向尺寸 , 加大挡风圈长度 轴 流扇 与挡 风圈之间的径向尺寸 . 原 则上 越小越好 . 但 从批量生产 的工 艺性 能上 考虑 ・ 一 般取
5 ~l O n I m . 挡风圈的尺寸选 择薄板 时,其翻边 高度 在20~3
0 m m 左右. ③对于离 心式 风机 降低噪声 的方 法除上 面的② 点外 , 蜗壳的 内璧 型线 为一条 对 数螺旋线 时,对噪声 的降低大 有好处. R = (