编辑: hgtbkwd 2019-07-15

2、程序运行时段出厂值差异? EM303B 的程序运行时段 F6.01~F6.07 的出厂默认值为 100,即默认程序运行掉电存储;

EM303A 的出厂默认值为 000,即默认程序运行掉电不存储.? ?

九、F7 组差异

1、载波上限频率差异? EM303B:由于 EM303B 的载波设定范围受不同功率段的限制,所以载波频率上限 F7.22 也 同样受不同功率段的限制.? ? ? 功率段? 设定范围? 默认值? F7.22? 载波上限频率? 0~9kw? ? 1.000~16.000?kHz? 6.000KHz? 9kw~37kw? 1.000~8.000?kHz? ? ? 37kw~110kw? ? 1.000~4.000?kHz? ? ? 110kw~400kw? 1.000~3.000?kHz? ? ? EM303A:无此限制.? ?

2、定子压降补偿默认值差异? ? ? EM303B 出厂默认值? EM303A 出厂默认值? F7.25? 定子压降补偿? 100.00%? 40.00%? ?

3、F7.

27、F7.28 代码差异? 由于控制方案上的差异,EM303B 没有以下两个功能码,但相关控制性能更好.? ? ? EM303B? EM303A? F7.27? 恒功率区电流限定? 无此功能代码? 包含该功能代码? F7.28? 追踪运行间隔? 无此功能代码? 包含该功能代码? ?

4、F7.31 定义差异? EM303B:该功能代码对应 F5.27 零频率运行时的控制方式设定, F5.27 为零时 (零频抱闸) , 可通过 F7.31 功能码设定抱闸(直流制动)电流的大小.? ? ? 范围? 默认值? F7.31? 零频抱闸电流 100.00%~500.00% 100.00%? ? EM303A:定义为自动稳压基准,需人工调整,EM303B 的自动稳压基准为内部自动调整.? ? ? 范围? 默认值? F7.31? 自动稳压基准 20.00%~180.00% 100.00%?

十、F9 组差异

1、F9.00 差异? ? ? ? EM303B? EM303A? F9.00? 键盘 STOP 键功能? 0:键盘启停方式时有效 1:所有启停方式时有效 2: 键盘启停方式时有效, 其余方式为外部故障? 无此功能代码? 该功能存在问题,请勿使用? ? ?

2、F9.01 差异? ? ? ? ? EM303B? EM303A? F9.01? 参数修改方式? 0:键盘、RS485 同时有效? 1:键盘有效? 2:RS485 有效? 设定范围为0~1,没有选项

2 设定范围 0~2? ?

3、数据输入控制方式 F9.02 差异? EM303B:默认键盘、端子 UP/DN 都有效,步进方式作用为特殊给定.? ? ? ? EM303B? EM303A? F9.02? 数据输入控 制方式? 个位:数字参考输入控制方式 十位:数字参考输入修改方式 百位:键盘 UP/DN 键速率控制 千位:端子 UP/DN 键速率控制 万位:步进方式作用范围? 无百位和万位功 能.键盘 UP/DN 速率自动积分? 个位到万位功能 都有效? ?

4、步进方式控制差异? EM303B:? 步进方式给定后,端子断开,给定频率不会自动清零,需端子专门选择清零功能 来清零.? EM303A:步进方式给定后,端子断开,给定频率会自动清零.? ?

5、F9.16 定义差异? ? ? EM303B? EM303A? F9.16? 减速时间控制? EM303B 无此功能.? EM303B 过流、过压失速控制更好, 无需此功能代码? 包含该功能? ?

5、F9.25 定义差异? EM303B 增加端子命令控制,默认为异常状况造成变频器停车后,需要运行命令端子断开一 次,再闭合才能运行,防止误动作;

若需端子接通后可直接运行,将F9.25 设为 1.此处为 重大差异.? ? ? ? EM303B? EM303A? F9.25? 命令控 制? 0: 端子必须先停车再运行 1:可直接运行? 默认为 0,端子 需确认才有效? 无该选项.运行端子闭合时, 上电等状........