五、玻璃幕墙防火分隔 1.对玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置高度不低于 1.2m 的不燃性实体 墙或防火玻璃墙;
当室内设置 自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于 0.8m. (11)778 页表2-5-6 电缆井、管道井第
4 款 修订后的内容: 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃 材料或防火封堵材料封堵. (12)79 页 修订后的内容
八、管道空隙防火封堵防烟、排烟、……,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙 处的孔隙应采用防火封堵材料封堵.
一、防火墙 2)防火墙横截面中心距天窗端面的水平距离小于 4m,且天窗端面为可燃 性墙体时,应采取防止火势蔓 延的设施. 3)建筑物外墙如为难燃性墙体或可燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面 0.4m 以上,且防火墙两侧的 外墙均应为宽度不小于 2.0m 的不燃性墙体. 4)防火墙内不应设置排气道.防火墙上不应开设门、窗、洞口,如必须开 设时,应采用不可开启或火 灾时能自行关闭的甲级防火门、窗.…… 5)建筑物内的防火墙不应设在转角处.如设在转角附近,内转角两侧上的 门窗洞口之间最近的水平距 离不应小于 4m.采用乙级防火窗时该距离不限. (13)80 页 修订后的内容
(二)设置要求 2)设在疏散走道的防火卷帘应具有延时下降功能.…… (13)82 页 ,防烟分区的内容 修订后的内容 设置排烟设施的走道、净高不超过 6.00m 的房间,应采用 挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于 0.50m 的梁划分防烟分区.每个防烟分区的建筑面积不宜超过 500m2,且防烟分 区不应跨越防火分区. (14)86 页表2-6-4 修订后的内容 (15)87 页 修订后的内容 2)人员密集的公共场所,其疏散门的净宽度不应小于 1.4m,且紧靠门口内 外各 1.40m 范围内不应设置 踏步,室外疏散通道的净宽度不应小于 3.0m. (16)91 页 住宅建筑安全出口的设计要求 修订后的内容 3)建筑高度大于 54m 的建筑,每个单元任每层的安全出口不应少于
2 个. (17)93 页 避难走道 修订后的内容 设置防烟设施且两侧采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙分隔,用于人 员安全通行至室外的走道. 2)走道直通地面的出口不应少于
2 个,……,可设 置1个直通地面的出口;
任一防火分区通向避难走道 的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于 60m. (18)94 页 疏散楼梯间的一般要求 修订后的内容 3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘;
5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道.封闭楼梯间、防烟楼梯间及 其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道.敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道, 当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可 燃气体计量表时,应采用 金属管和设置切断气源的阀门. (19)95 页 封闭楼梯间的设置要求 修订后的内容 1)封闭楼梯间应靠外墙设置,并设可开启的外窗排烟,不能自然通风或自 然通风不能满足要求时,应设 置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;
3) 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口. (20)96 页 防烟楼梯间的设置要求 修订后的内容 3)前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于 6.0 O,居住建筑 不应小于 4.5 O;
合用前 室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应 小于 10.0 O,居住建筑不应小于 6.0 O;