编辑: 星野哀 2019-07-15

2 3.3 铠装软管 armoured hose 带有保护套的橡胶复合软管. 3.4 燃具连接用不锈钢波纹软管(不锈钢波纹软管)stainless steel corrugated tubes for the connection of gas burning appliances 两端设有连接燃具及管道的接头,有固定长度的不锈钢制、带有被覆层的波纹软管;

包括燃气热水 器、采暖热水炉连接用软管和灶具连接用软管.

4 基本规定 4.1 燃具连接用软管的设计使用年限不应低于

8 年,在使用年限内出现问题的软管应及时更换. 4.2 燃具连接用软管的施工安装单位应具有燃气燃烧器具安装维修资质许可,从事软管安装的人员应 经专业技术培训合格,方可操作. 4.3 燃具连接用软管质量应符合国家现行有关标准规定,软管生产单位应提供生产许可、检测合格报 告等相关证明文件.

5 结构、尺寸、材料及性能 5.1 橡胶复合软管 5.1.1 橡胶复合软管外观应符合 HG/T

2185 的规定. 5.1.2 橡胶复合软管结构宜为单层或多层,多层结构的软管各层之间应接合牢固,使用中不应出现脱 层现象. 5.1.3 橡胶复合软管的尺寸与公差应符合表

1 的要求. 表1 软管尺寸与公差 单位 mm 公称内径 内径与公差 壁厚与公差 9.0 9.0±0.4 3.0±0.3 9.5 9.4±0.4 3.0±0.3 13.0 12.7±0.5 3.3±0.3 5.1.4 橡胶复合软管的材料性能应符合本标准附录 A 的规定. 5.1.5 橡胶复合软管的性能应符合本标准附录 B 的规定,软管使用年限的评估方法应符合相关标准的 规定. 5.1.6 橡胶复合软管的表面每隔 300mm 应印有产品名称、产品规格、产品执行标准、制造商名称、制 造编号、生产日期、使用有效期限等明显标识. 5.1.7 橡胶复合软管采用插入式连接时,软管连接接头尺寸应符合本标准附录 C 的规定. 5.1.8 橡胶复合软管宜选用钢带为挤压齿型结构的喉箍紧固,也可选用钢带为透孔式结构的喉箍,喉 箍的质量应符合 JB/T

8870 的规定. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com DB/ XXXXX―XXXX

3 5.1.9 橡胶复合软管应使用防脱落的固定措施,连接后拔脱力应大于 500N. 5.2 不锈钢波纹软管 5.2.1 不锈钢波纹软管外观应符合下列要求: a) 软管应采用包塑式被覆层,被覆层的厚度应不小于 0.5mm,被覆层壁厚应均匀,对管材波纹部 分应全部包覆,应有国际标准色―黄色的明显标志. b) 软管被覆层不应有明显的杂质、伤痕、色斑、裂纹,表面文字和标志应清晰;

管口内应无明显 锈斑和污渍;

c) 软管接头的内外表面不应有裂纹、砂眼及其它影响性能的明显缺陷;

d) 橡胶件外观应规则,无裂纹,无缺陷以及明显飞边,色泽应均匀. 5.2.2 不锈钢波纹软管的结构应符合下列要求: a) 软管管坯采用不锈钢材料的公称壁厚不应小于 0.2mm;

b) 软管外径和波距的极限偏差宜按 GB/T 1804-m 采用,内径宜按 GB/T 1804-c 采用;

e) 软管管件如选用不锈钢管件或接头,其管件或接头的最小壁厚应大于等于 1.0mm,不锈钢材料 应符合或优于 06Cr19Ni10(304)的要求;

f) 软管管件如选用电镀的黄铜管件或接头,其管件或接头的最小壁厚应大于等于 2.0mm,黄铜材 料应符合或优于 HPb 59-1 的要求;

c) 软管接头采用螺纹密封时,应符合 GB/T 7306.1 或GB/T 7306.2 的规定;

采用非螺纹密封,应 符合 GB/T

7307 或GB/T

196 的规定;

d) 软管接头采用钢制配件时,应有良好的防腐蚀措施. 5.2.3 不锈钢波纹软管的尺寸应符合下列要求: a) 软管长度极限偏差应符合表

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)