编辑: hyszqmzc | 2019-07-15 |
市场上的一些普通的单火线开关, 已经初步解决了电 子开关的自身供电的难题. 但是, 所有的电子开关都无不例外的遇到了驳接节能灯或 LED 灯闪烁的这只"难路虎",即电子开关在关闭后节能灯或 LED 灯还会闪烁,出现"关不死" 的现象(俗称"鬼火") .单线电子开关的研究和推广好像到了"山重水复疑无路"的境地, 有不少电子技术人员陷入了迷茫. 节能灯或 LED 灯为什么会闪烁, 到底有没有办法解决? 应该怎样入手解决呢?笔者研究单线开关多年,已申请了多项专利、也积累了一些经验, 在这里应一些工程师朋友的要求,来阐述单线制电子开关驳接节能灯或 LED 灯会闪烁的 原因及解决方案,以供同仁们参考和商酌.
一、 节能灯会闪烁的原因分析 电子开关为什么驳接白炽灯不会闪烁, 而接节能灯或 LED 灯就会闪烁呢?这与节能灯 或LED 灯以及电子开关的自身构造都有关系:一方面是单线电子开关在关闭时自身电路 仍需要一定的维持电流,另一方面是由于节能灯或 LED 灯在微弱的电流下就会闪烁.笔 者经过多次实验发现:当节能灯或 LED 灯中的电流大于 40uA 时,节能灯或 LED 灯就会 有明显闪烁现象.电流增大,闪烁越快也越明显.节能灯或 LED 灯为什么在这么小的电 流下就会闪烁呢?现在,我们不妨结合电路图来分析:如下图所示是节能灯或 LED 灯的 典型电路. 关灯后,单线电子开关自身电路需要待机仍有一定的维持电流,由于开关和灯是串联 的,这股微弱交流电通过节能灯内部桥式整流后,给滤波电容(C)充电,由于电容(C) 外围的放电电阻很大(在700K 以上) ,电容(C)两端电压上升,当电容(C)两端电压 上升到 28V 以上时,由三极管组成的高频振荡电路启动,在镇流电感上产生高压从而使 灯管启辉闪亮;
随之电容(C)的电荷迅速泻放,振荡电路停止工作,又进入下一轮给电 容充电蓄能状态.这样过程周而复始地间歇进行着,从而出现了关灯后闪烁的现象.
二、节能灯或 LED 灯会闪烁的解决方案 从以上分析看来,要控制节能灯或 LED 灯不闪烁,根本原因是要控制节能灯或 LED 灯内滤波电容两端电压在 28V 以下,或者将流过节能灯或 LED 灯的电流限制在 30uA 以内.因而我们就可以从内因和外因两个角度有针对地制定解决方案. 方案一: 在节能灯或 LED 灯的两端并接旁路电容或电阻 这种方案是在节能灯或 LED 灯的两端并接一个 0.1 微法左右的电容或 30K 的电阻, 由 于电容或电阻的交流旁路作用,流过节能灯或 LED 灯的电流比较小,因而可以避免部分 节能灯或 LED 灯闪烁,其主要是优点就是开发技术难度较低;
但是一方面因为电容体积 及电阻自身发热的问题, 并接电容或电阻只能提供比较有限的电流无法保证某些电子开关 (如Zigbee 智能开关等)的自身供电电流足够,因而兼营的灯具比较有限,另一方面从 安装的角度来说不太方便,需要额外拉线驳接这个电容或电阻配件,这将增加了安装的难 度而影响了消费体验,所以目前无法成为市场的主流. 方案二: 减少单线开关(电源电路和控制电路)自身的待机电流 通过减少单线开关的待机电流,将流经电子开关的电流限制在 30uA 以内.要减小开 关的自身功耗:一方面要电子开关自身电源电路(电源变换器)效率要高,功耗要小;