编辑: 252276522 | 2019-07-15 |
206 号附
7 号2#空置厂房 1F 和1#空3续表
1 置厂房 1F 部分面积, 建筑面积为 2900m2, 建设
1 条电泳涂装线. 生产线位于 2#厂房 1F, 办公室位于 1#厂房 1F.拟建项目组成详见表 1-1. 表1-1 拟建项目组成一览表 工程类别 项目名称 主要建设内容及功能 主体工程 线外前处理段 位于 2#厂房东侧, 建筑面积约 300m2, 设备
6 个水槽, 包括
1 个脱脂槽、
1 个除锈槽、4 个水洗槽.线外前处理主要对存在锈迹的部分工件进行 除锈. 电泳生产线 位于2#厂房南侧,建筑面积约1000m2,为流水线生产,包括线上前处理 段和电泳段,年处理能力为汽车配件1000万件,摩托车配件500万件. 辅助工程 办公室 位于 1#空置厂房 1F,建筑面积为 200m2 卫生间 设置
2 个卫生间,分别位于 2#厂房东北角和西南角. 纯水制备 位于 2#厂房外,紧靠厂房东侧外墙,紧邻污水处理设备,制备能力为 45m3/d. 贮运工程 成品存放间 位于 2#厂房北侧,建筑面积约 700m2,用于产品存放. 坯件存放间 位于 2#厂房北侧,建筑面积约 350m2,用于坯件存放. 辅料暂存间 位于 2#厂房北侧,建筑面积约
350 m2,用于辅料存放. 公用工程 供水 由市政给水管网供给. 供电 由城市电网供给. 供气 由园区燃气管网供给. 排水 生产废水由自建的污水处理设施处理达标后排入市政污水管网, 生活污 水依托厂区生化池处理达标后排入市政污水管网;
雨水和软水制备产生 的浓水直接排入雨水管网. 蒸气锅炉 位于 2#厂房外,靠近厂房东侧外墙. 软水制备 位于 2#厂房外,靠锅炉放置. 环保工程 污水处理设备 设置
1 座污水处理设备,位于 2#厂房外,靠近厂房东侧外墙,处理能力 为20m3/d,采用工艺为水解酸化+好养生化.设置
1 座贮存池,大小为 120m3,用作贮存浓度废水和事故池.线外前处理与电泳生产线之间设 置导流槽,线外前处理旁设置
1 个大小为 2m3 的散水收集池. 废气处理 抛丸废气:抛丸机自带的布袋除尘器处理后,1#排气筒 15m 高空排放. 酸洗除锈废气:将盐酸雾收集再经酸雾吸收塔处理 2#排气筒 15m 高空 排放 电泳废气: 电泳涂装工序位于密闭廊道中, 有机废气收集后通过 3#排气 筒15m 高空排放 烘干废气:降温后经活性炭吸附,通过 4#排气筒 15m 高空排放 锅炉废气:锅炉自带的 5#排气筒 8m 高空排放. 固废 设置1 个危险废物暂存间, 位于厂房外, 紧靠厂房东侧外墙, 面积 10m2, 设置1 个一般固废暂存间, 位于厂房外, 紧靠厂房东侧外墙, 面积 10m2. 防渗 重点污染防渗区的防渗性能要求不低 6.0m 厚渗透系数为 1.0*10-7cm/s 的黏土层防渗性能. 其中危废暂存间按 《危险废物贮存污染控制标准》 , 其防渗性能要求达到其防渗层渗透系数≤10-10cm/s 的要求. 一般污染防 渗区的防渗性能要求不低 1.5m 厚渗透系数为 1.0*10-7cm/s 的黏土层防 渗性能.简单防渗区需要进行地面硬化处置. 1.4.4 主要设备
4 续表
1 拟建项目主要设备见表 1-2,根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指 导目录(2010 本) 》和《产业结构调整指导目录(2011 年本) (修正) 》 ,拟建项目采用 的设备无淘汰落后设备. 表1-2 拟建项目主要设备表 内容 序号 名称 规格型号(L(m)*W(m)*H(m)) 数量 线外 前处 理段
1 脱脂槽 1.3*1.3*2.5
1 2 除锈槽 1.3*1.3*2.5
1 3 水洗槽 1.3*1.3*2.5