编辑: 静看花开花落 | 2019-07-15 |
10 10-2 Step
0 种类 / 构造 / 特点 请参考此处确认一次压力调节阀,防落水阀,压差调节 阀的种类,构造和特点.
Step
1 选型 根据使用目的和用途,查找 ID
图表选型. 在产品介绍章节详细介绍. Step
2 口径选择 根据 P. -6 口径选择数据确认所需 Cv 值.或根据产品 介绍章节的 [ 公称直径选择表 ] 确认所需口径. Step
3 使用时的注意事项 请参考安装方法等使产品达到最佳使用效果. www.yoshitake.jp/cn/
10 10-3 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 一次压力调节阀,防落水阀,压差调节阀的选择 ・用途 ・用途 ・用途 在空调机或换热器等设备负荷发生变化, 保持管道压力为恒定值时使用. 防止中高层建筑空调机系统的开放回路 中发生落水,或防止管道内因虹吸导致 的真空状态. 调节中高层建筑封闭回路的进水管与回 水管之间的压差. 一次压力调节阀根据一次压力变化排放 流体,从而使一次压力保持在恒定值的 调节阀. 泵运行停止时防止管道内水回落发生落 水的调节阀. 使一次侧和二次侧压差保持不变的调节 阀. 什么叫一次压力调节阀 什么叫防落水阀 什么叫压差调节阀 GPR-2000 GD-20R GD-21 www.yoshitake.jp/cn/
10 10-4 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 Step
0 一次压力调节阀特点<
GD-20R >
・作为一次压力调节阀,安装于旁通管道, 使泵的压力保持稳定 ・作为防落水阀,防止管道产生落水与真 空现象. 用于以下用途 空气绑对策 易于维修 运作稳定 零泄漏! 手动空气排气功能解决空气绑 问题. 无需专用工具即可更换内部部件.所 有内部部件均可从阀门上部拆卸,使 阀门具有极高的可维护性. 采用压力平衡结构使设定压力保 持稳定,不受背压影响. 阀瓣密封部采用软密封,防止闭 阀时产生泄漏. ・65A ~ 150A 大口径阀门检测管安装有针阀,可根据反 馈压力自行调节. ・配管安装姿势为水平,垂直都可. (但100A 口径以上 只能水平安装) ・也生产阀体为不锈钢材质. (15 ~ 100A) www.yoshitake.jp/cn/ 10-5
10 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 一次压力调节阀 / 防落水阀 / 压差调节阀 ID-
图表 型号 种类 流体 阀体材质 压力调 整范围 (MPa) 流体温度 (°C) 连接方式 公称直径 特点 页GPR-2000 先导式 蒸汽 FCD450 0.02-1.4 220°C 以下 JIS Rc 15-50A ・高精度控制 ・一次压力调节阀 -10 0.02-1.0 JIS 10KFF 15-100A 0.02-1.4 JIS 20KRF GD-47R 直动式 蒸汽 FCD450 0.2-0.9 220°C 以下 JIS 10KFF 50A ・排热锅炉用 ・一次压力调节阀 -13 GD-20R 直动式 冷热水 油 空气 FCD450 0.05-0.7 100A-150A 为0.05-0.5 5-80?C JIS 10KFF 15-150A ・一次压力调节阀 ・防落水阀 -15 GD-20RC 5-60?C 15-150A ・尼龙涂装 ・一次压力调节阀 ・防落水阀 -15 GD-21 直动式 冷热水 FCD450 0.05-0.7 100A-150A 为0.05-0.5 5-80?C JIS 10KFF 15-150A ・压差调节阀 -16 GD-4R 直动式 空气 FC200 0.002-0.2 5-80?C JIS 10KFF 20-150A ・一次压力调节阀 ・低压用 -19 GD-7R 直动式 冷热水 油FC200 0.05-0.7 5-80?C JIS 10KFF 20-150A ・一次压力调节阀 -21 GP-50R 先导式 冷热水 FC200 0.1-0.7 0-70?C JIS 10KRF 125-300A ・一次压力调节阀 ・大流量 -23 GP-50S 125-300A ・防落水阀 ・大流量 -24 GP-50RD 125-300A ・压差调节阀 ・大流量 -25 Step