编辑: 过于眷恋 | 2019-09-20 |
一、建设项目情况简述 项目名称:北京安贞东方医院项目 建设单位:东方安贞(北京)医院管理有限公司 建设地址:朝阳区东坝乡 建设性质:新建 建设内容:项目总投资万元
250000 万元.建设用地面积
74400 平方米,总建 筑面积
210000 平方米, 其中地上总建筑面积
117723 平方米、 地下总建筑面积
92277 平方米.建设内容包括门急诊、医技、科研、教学等功能用房及配套设施用房,同 步实施道路、绿化等室外工程及热力、天然气、电力等红线外市政工程建设.共建 设7F/-3F 医技综合楼一栋、1F 污水处理站一座、1F 液氧站一间.设置床位
800 张. 本项目预计于
2022 年投入运营.
二、项目对环境可能造成影响的概述
(一)施工期环境影响分析 项目的施工噪声对周围环境会造成一定影响,但这个影响是暂时的,施工结束后随 即消失.建设方必须采取严格的控制措施将这种影响降到最小. 项目的施工扬尘若不采取控制措施,对周围的居民和所在地的环境会造成一定影 响,要求采用洒水、覆盖等措施,来降低施工扬尘影响. 施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备、 运输车辆及施工降水过程中产生的施工 废水和生活污水,该项目施工废水排入市政污水管网,对环境的影响不大. 施工期产生的固体废弃物主要包括施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的 生活垃圾,以建筑垃圾为主.该项目对施工固废采取分类回收、及时清运等措施妥善处 理后,对环境的影响不大.
(二)运营期环境影响分析
1、水环境影响评价 项目废水主要为锅炉排水、生活污水、餐饮废水和医疗废水,餐饮废水经隔油池预 处理后,与其他废水一起汇入自建污水站处理后排入市政管网.
2、大气污染环境影响评价 项目运营期大气污染主要为锅炉废气、污水处理站废气、食堂油烟废气和地下 车库尾气. 本项目锅炉安装超低氮燃烧器,采用分级燃烧技术结合烟气外部再循环组合技 术,氮氧化物去除率将达到 80%以上,锅炉烟气经 32m 高烟囱排放. 医院的污水处理站产生的恶臭废气浓度较小,污水处理池体为封闭结构,无开 放水面,所有池体均封闭加盖,污水处理站废气对周围环境影响较小. 食堂厨房油烟在经油烟净化装置处理后经位于屋顶的排气筒排放,排放高度 30m. 项目地下车库采用机械通风,各污染物的排放速率和排放浓度能够满足北京市 《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)中 表3生产工艺及其他废气大气 污染物排放限值中第Ⅱ时段 排放限值有关规定.
3、噪声环境影响评价 本项目运营期噪声污染源主要是设备噪声及车辆出入噪声. 该项目大部分设备均 设置在地下的设备间内或建筑物内,经过机房隔声、距离衰减之后对外界环境的影 响较小.风机和中央空调机组经采取设置减震垫、安装消声器等措施后,对环境的 影响较小.
4、固体废物环境影响评价 本项目产生的固体废物包括危险废物和生活垃圾. 项目生活垃圾属于一般性固体废物,分类收集后交环卫部门处理,日产日清.生活 垃圾处理按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定及北京市对固 体废物处置的有关规定执行. 危险废物中的医疗废物暂存于医疗废物暂存间,交有资质单位处理,其他危险废物 分类收集后暂存于危废暂存间,交有资质单位处置. 项目固体废物均得到合理妥善处理,对环境影响较小.
三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
(一)施工期
1、施工期间将严格执行国家和北京市各项相关文件的要求,并加强管理,降低人 为噪声和运输车辆噪声.
2、严格遵守北京市各阶段控制大气污染措施的通告和相关操作规程,每日洒水、 设置围挡、冲洗车轮等.
3、将各类施工废水经收集处理后循环利用,生活污水排入市政污水管网.
4、将生活垃圾交由环卫部门清运,建筑垃圾运至指定的固废消纳场.
(二)运营期
1、废水 项目废水主要为锅炉排水、生活污水、餐饮废水和医疗废水,餐饮废水经隔油池预 处理后,与其他废水一起汇入自建污水站处理,排水水质能够满足《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005) 表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 中 预 处理标准 的要求,其中,氨氮满足《水污染物综合排放标准》 (DB11/307-2013)中 排 入公共污水处理系统的水污染物排放限值 的要求,即氨氮≤45mg/L,对周围环境影 响较小.污水处理站和管线建设做防渗处理,采用耐腐蚀材料,经常检修等.
2、废气 项目运营期大气污染主要为锅炉烟气、污水处理站废气、食堂油烟废气和地下 车库尾气. ①锅炉烟气 本项目锅炉安装超低氮燃烧器,采用分级燃烧技术结合烟气外部再循环组合技 术,氮氧化物去除率将达到 80%以上,锅炉烟气经 32m 高烟囱排放.锅炉废气排 放满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》 (DB11/139-2015) 新建锅炉大气污染 物排放浓度限值 中2017 年4月1日起的新建锅炉的标准限值. ②污水处理站废气 项目自建污水处理站处理产生的污水,污水处理采用医院的污水处理站产生的 恶臭废气浓度较小,污水处理池体为地埋式封闭结构,所有池体均封闭加盖,污水 处理站废气对周围环境影响较小. ③油烟废气 食堂厨房油烟在经油烟净化装置处理后,经风机引至楼顶排放,油烟排放浓度 能够满足排放标准,油烟排口与周围环境敏感点的距离均大于 20m,油烟废气对环 境的影响较小. ④车库废气 项目地下车库采用机械通风,各污染物的排放速率和排放浓度能够满足北京市 《大气污染物综合排放标准》 (DB11/501-2017)中 表3生产工艺及其他废气大气 污染物排放限值中第Ⅱ时段 排放限值有关规定,对环境的影响较小.
3、噪声 本项目运营期噪声污染源主要是设备噪声.选用低噪声的设备,运营后加强对各 种设备的维修保养,各噪声设备做减振降噪处理,高噪声医疗设备设置单独隔声间. 风机和中央空调机组经采取设置减震垫、安装消声器等措施后.经过墙体隔声、距 离衰减之后对外界环境的影响较小. 通过合理安排出入线路、限制车速和鸣笛来控制 车辆进出噪声的影响.
4、固废 项目危险废物包括医疗废物、污水处理站栅渣和污泥,项目医疗废物交由北京 金州安洁废物处理有限公司进行处置;
污水处理站栅渣和污泥交由北京金隅红树林 环保技术有限责任公司清运处置;
生活垃圾由环卫部门清运处理.医疗废物应严格 贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 ,执行医疗废物分类收集制度,医疗废物暂存 间做好防渗处理. 项目固........