cz-xyx.com E-mail:[email protected] PMJ4-35 系列水平母线架使用说明 PMJ4-35 系列水平母线架(以下简称母线架)由本公司自行设计,规格齐全.结构设计合理,强度高, 安装方便,结构外形尺寸适应范围广泛.本次更改优化了结构设计,满足试验强度,价格更经济,安装孔 模数化.
1 用途及特点 1.1 母线架用于额定绝缘电压交流 690V、1000V 及以下的低压开关设备中主电路母线的安装和固定. 1.2 母线架采用高强度阻燃 DMC、SMC 绝缘材料压制而成,具有耐电弧、动热稳定性高、无环流损耗、 安装方便等优点. 1.3 本产品符合行业标准 JB/T10316《低压成套开关设备和控制设备用母线架》 、GB7251《低压成套开关 设备和控制设备》标准.
2 型号命名及含义 PMJ 4- -- - ** 母线规格 母线架长度 母线相数(N、D-单相,2-两相,3-三相,4-四相) 母线架厚度(单相、36厚均不用注明此厚度) 设计序号 水平母线架
3 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度不得超过+40℃,而且在 24h 内其平均温度不得超过+35℃. 周围空气温度的下限为-5℃. b) 安装地点海拔不超过 2000m;
c) 空气清洁,在周围空气为+40℃时,其相对湿度不得超过 50%.在较低温度时允许有较大的相对 湿度.例如:+20℃时,相对湿度为 90%;
d) 周围环境污染等级为 GB7251 中污染等级 3;
e) 安装类别(过电压类别)为GB7251 中的Ⅲ级. 3.2 特殊使用条件 如果使用条件超出正常使用条件,用户应与我公司协商解决.
4 主要电气性能参数 额定短时耐受电流:有效值(1S)50KA、80KA、100KA 工频耐压:3500V(5S) 绝缘材料耐高温:125℃ 主要技术指标及母线架材质情况见下表:型式试验安装与本公司协商. 额定短时耐受电流(KA) 绝缘材料 绝缘框间距(L) 50(有效值)1S DMC
800 80(有效值)1S SMC
400 100(有效值)1S SMC
400 说明:短路强度 80KA、100KA 柜顶与母线架加强固定与本公司技术部协商. 额定电流在 3200A 以上柜体结构要考虑环流的处理, 2500A 以上母线框安装条架一定要采用不锈钢条 架.4000A 以上母线框固定螺钉建议用户改用不锈钢螺栓,由用户自行解决. 样本表格中母线规格不满足需要时请与本公司协商. 30-й???? ???? 30-й???? ???? 30-й???? ???? 30-????? ????1?? 30-????? ????1?? 30-????? ????1?? 30-????? ????1?? 30-????? ???? 30-????? ???? 30-1???? 30-1???? 30-???й? 30-????? 30-1???? 30-й??й? 30-й???? 4-M10六角头螺栓 防积灰护套, 母线框无论正反安装, 护套始终在图形状态.
295 90
90 L+50 L 57.5 W 57.5 12.5 17.5
90 80
90 11
35 17.5 PMJ4-35-三相-295长-单排水平母线架(相距90) 说明: 应用中中间不加六角棒, 1. 如中间需加六角棒订货时要说明, 动热稳定试验时都需用四根六角棒. 图样设计动热稳定50KA, 2.
80、100KA用SMC材料,并加四个六角棒. 母线为6*40时不能装防积灰护套. 3. YB-PMJ4-35-3-1-90相距 常州新苑星电器有限公司 型号外形尺寸 母线规格 W L PMJ4-35-3-295长-6*40*1(相距90) 295*90*35 6*40
8 40 PMJ4-35-3-295长-6*50*1(相距90) 295*100*35 6*50
8 50 PMJ4-35-3-295长-6*60*1(相距90) 295*110*35 6*60
8 60 PMJ4-35-3-295长-6*80*1(相距90) 295*130*35 6*80
8 80 PMJ4-35-3-295长-6*100*1(相距90) 295*150*35 6*100