编辑: ok2015 | 2019-07-15 |
1 座,建筑面积
70 O,锅炉房内安装 2t/h 的燃气锅 炉一台 利用原有锅炉 房2辅助 工程 办公室 建筑面积
30 O 依托原有
3 公用 工程 供水 新鲜水经过软化处理后给锅炉供水, 新鲜水用量
2250 m?/a,锅炉自动化运行,不新增员工生活用水 依托原有锅炉 供水系统和软 化水系统 (软化 水出水率 80%) 供电 年用电量 30000kW・h,由平原县前曹镇供电所提供 ―― 供热 本项目为车间供热,自身不用热 ――
4 环保 工程 废气治 理 锅炉采用低氮燃烧,燃气废气由
1 根15m 排气筒排 放. ―― 废水治 理 软化系统废水和锅炉定排、 连排水排入自建污水处理 站处理后, 经污水管网进入平原县前曹污水处理厂处 理―― 固废治 理 软化水系统废滤芯厂家回收, 不新增员工因此无生活 垃圾. ―― 噪声治 理 基础减震、安装消声器、建筑隔声、距离衰减. ――
2、主要原辅材料及消耗 表2主要原辅材料及消耗情况一览表 序号 物料名称 单位 年用量
1 新鲜水 m?/a
2250 2 天然气 万m?/a
5 3 电kW・h
30000
3、主要设备
3 表3主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量
1 锅炉本体 WNS2-1.0-Y/Q 套12低氮燃烧器 TBG60 台13水泵 ―― 台14引风机 ―― 台15软化水系统 ―― 套 依托原有
四、劳动定员 锅炉为全自动化运行,不新增员工.
五、公用工程 1.供水 新鲜水经过软化处理后给锅炉供水, 新鲜水用量 2250m?/a, 由平原县前曹镇供水管 网提供,锅炉自动化运行,不新增员工生活用水. 软化水系统采用反渗透纯水装置过滤,经过前置预处理去除水中杂质,通过反渗透 主机,有效去除水中各种盐份;
RO 反渗透利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有 效去除水中固体溶解物、有机物、交替、微生物以及细菌杂质,软化水出水率 80%. 2.排水 锅炉软化水系统反洗废水产生量为 450m?/a,定排、连排水产生量为 10m?/a,均排 入自建污水处理站处理后,经污水管网进入平原县前曹污水处理厂处理;
锅炉蒸汽消耗 水量为 1790m?/a. 本项目排水采用雨、污分流制.雨水经雨水管道排入附近沟渠. 图1本项目水平衡图(m?/a) 3.供电 本项目用电由平原县前曹镇供电所提供,年用电量 30000kW・h. 新鲜水 软化水制备 锅炉蒸汽损耗
2250 反洗废水 定排、连排水
1790 450
10 自建污水处理站 污水管网 平原县前曹污水处理厂
460 4 4.供热 本项目为生产车间供热,自身不用热.
六、厂区平面布置 锅炉房位于厂区西南角,建筑面积
70 平方米,整体布置比较紧凑,物流和生产路 线顺畅.可以满足生产工艺、物流路线及消防、安全及管线布置的要求.平面布置见附 图2.
七、工程环保投资 本项目环保设施主要用于废气治理,设备隔声降噪和固体废物清运等,环保投资约 为3.7 万元,占项目总投资 18.5%,环保投资明细见下表. 表4环保投资明细表 序号 项目 费用(万元)
1 废气治理:低氮燃烧器
3 2 噪声治理:设备减震、消声、隔声等措施 0.2
3 固废治理:废滤芯厂家回收 0.5 合计 3.7
八、项目符合性分析
1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011 年本) (修正) 》中 鼓励类 、 限制 类 和 淘汰类 之列,为允许建设项目,符合国家产业政策.
2、与德州市 三线一单 符合性分析 (1)与生态保护红线的符合性 根据《德州市生态红线划定方案》可知,平原县境内共有