编辑: 颜大大i2 2019-07-15

5% 满刻度值 最大功率

12 VA 最高电压

30 VDC 最大电流 0.5 A 安全型 防爆型

13 DK32 DK34 DK37 DK32 DK34 DK37

14 拉起;

端子盒紧固螺丝. 连接 电缆颜色 下限 ― 白色 下限 + 黄色 上限 ― 绿色 上限 + 棕色 7.3 干簧开关的连接 电缆线颜色: 硅树脂绝缘线 - 黄/绿/FEP-绝缘线 - 红色 硅树脂绝缘线 - 棕色 / FEP-绝缘线 - 棕色 硅树脂绝缘线 - 蓝色 / FEP-绝缘线 - 蓝色 7.2 限位开关的电气连接 限位开关电气连接: DK../../S - 使用插头,插座连接器 DK../../L - 使用预装电缆 (DK../../S): 以下步骤必须照做: 松开连接的螺钉 拔出插头,完全拿走螺钉 将改锥插入 处(抬起),拿走端子块 电缆穿过密封管,插入电缆(最大截面积1.5mm2 ),拧紧.

15 DK32 DK34 DK37 7.4 DK37/M8M 限位开关 限位开关的最大指针位置可覆盖整个仪表量程,刻度盘上可以显示设置的限位值,滑动指针来设定 限位值. 开关指示最高位置 限位开关 连接板 连接端子 隔离式安全栅 产品型号 单通道 双通道 WE77/Ex-1 WE77/Ex-1-AC WE77/Ex-2 WE77/Ex-2-AC 危险区电路控制

1 2 开路电压 8V DC 短路电流

8 mA 允许电感 II A,1320mH;

II B,840mH;

II C,165mH 允许电容 II A,19.2uF;

II B,7.2uF;

II C,2.4uF 安全区电源供电 20~35VDC 170~264VAC 20~35VDC 170~264VAC 消耗电流 24VDC供电,输出 继电器闭合时, ≤40mA 220VAC供电,输出 继电器闭合时, ≤2VA 24VDC供电,输出 继电器闭合时, ≤60mA 220VAC供电,输出 继电器闭合时, ≤3VA 输出回路 1SPST 开关接点负载

250 VAC,2 A 或30 VDC,2 A DK32 DK34 DK37

16 7.5 DK37/M8E 电信号输出 M8E电气连接图 接线端子 ? 电源14.8-30VDC 信号输出4-20mA ? 外接负载,HART通迅 危险区 安全区 危险区 安全区 开关 (Ⅰ) 开关 (Ⅱ) 接近 开关 9(+) 10(-)

9 10

9 10 + - 3(+) 4(-)

5 6 24v.d.c DCS.PLC 开关 (Ⅰ) 开关 (Ⅱ) 接近 开关 9(+) 10(-)

9 10

9 10 + - 3(+) 4(-)

5 6 220vac DCS.PLC 开关 (Ⅰ) 开关 (Ⅱ) 接近 开关 9(+) 10(-)

9 10

9 10 + - 3(+) 4(-)

5 6 24v.d.c DCS.PLC 11(+) 12(-)

11 12

11 12 + - 通道2 通道1

7 8 通道2 通道1 开关 (Ⅰ) 开关 (Ⅱ) 接近 开关 9(+) 10(-)

9 10

9 10 + - 3(+) 4(-)

5 6 220vac DCS.PLC 11(+) 12(-)

11 12

11 12 + - 通道2 通道1

7 8 通道2 通道1 隔离式安全栅接线图 24VDC供电 220VAC供电

17 DK32 DK34 DK37 带隔离功能的电气连接图 接线端子 隔离电源 辅助供电(见隔离电源信息)? 测量信号4-20mA 外接负载,HART通迅 7.6 电源 供电电压在14.8-30VDC之间,这取决于测量回路的总电阻.确定这个值,须把测量回路里的每个部 件的电阻值加在一起(不包括仪表本身). 使用下面的公式计算所需要的最低供电电压: UB=RTOT・22mA+14.8V 在这里UB=最小供电电压 RTOT=测量回路总电阻 电源至少能提供22mA电流. 对于连接有其它装置的电路,比如数显表或过程控制装置,一定要进行特殊保护设计.某些情况下, 在这些装置内部连接上(如带PE的GND,接地环)可能导致不允许存在的危险电压,这样就会危及装置 本身或连接装置的功能安全.在这种情况下建议使用一个超低压保护装置(PELV). DK32/34/37 型号说明 无(要补0不能空缺) DK32/34/37 材质

0 RE RA N

6 8

10 12 ST F 标准 1/4NPT 内螺纹 Φ 6mm 卡套连接 Φ 8........