编辑: 山南水北 | 2019-07-15 |
3 直流负荷接口控制策略 直流 负荷通过双向DC/DC变流器接口与LVSM中DC/AC变流器的直流侧连接.双向 D C / D C变流器控制以稳定负荷端直流电压Ud c为目标, 采用目前较为成熟且广泛使用的电压电流双闭环 P I控制策略, 如附录 A 图A1所示, 其中U? d c 和Ud c 分别为直流负荷电压额定值与实际值;
I? L 和IL 分 别为直流侧电感电流参考值与实际值.通过合理选 取PI控制器参数可实现负载端电压稳定控制.相 关参数设计方法已有较多研究, 本文不再赘述.值 得说明的是, 当储能端电压过低或过高时, 应闭锁 L V S M 控制 策略中的下垂环节, 避免储能过充或过放.
2 L V S M 低........