编辑: 思念那么浓 2019-07-16

(四)事故现场人员情况 事故发生前, 已停产的富凯公司正进行连铸机改造前的各项 准备工作.事故发生当天,共有

62 人在岗,主要为电工、维修 工、连铸工及值班员工;

另外,广富集团技术中心大楼、优特钢 车间水泵房内,还有部分广富集团的员工.事故发生时,正值部 分员工完成承包工作(企业实行岗位承包制,完成承包工作即可 下班) ,经由事故发生区域的北侧通道下班出厂.

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过 富凯公司煤气管道

2015 年5月23 日投入使用后, 运行基本 正常.11 月20 日,富凯公司转炉(1#炼钢)停产后,15 吨燃气 锅炉继续运行,所用煤气由广富集团炼钢二厂转炉(2#炼钢)供给.事故发生前,企业巡检人员未发现煤气输送相关设备和管 道运行的异常现象.11月29日17时开始,企业员工陆续下班, 部分员工经由事故发生区域的通道离开.17 时15 分开始,事故 发生区域光线逐渐昏暗直至漆黑.17 时40 分许,煤气管道内煤 气突然泄漏,随西北风向东南方向扩散,致使下班后路经北侧

9 通道的

9 名企业员工(含2名广富集团优特钢车间员工),以及 优特钢车间水处理操作室正在值班的

1 名企业员工中毒死亡, 广富集团技术中心大楼一层化验室内

6 名质检员、化验室西门 外1名物料管理员中毒受伤.

(二)应急处置情况

11 月29 日17 时41 分,富凯公司一名员工发现事故发生区 域有人倒伏在地、煤气可能泄漏后,企业立即开展自救,先后 关闭蝶阀和盲板阀切断煤气来源、进入现场搜救人员、送往职工 医院进行急救;

18 时09 分,拨打

120 报警,将中毒人员送往邹 平县人民医院和解放军第

148 医院救治.18 时52 分开始,接到 事故报告后,邹平县委、县政府及其公安、消防、卫计、环保、经信、安监等部门和青阳镇党委、政府负责人员陆续赶赴 事故现场,启动应急救援预案,设立综合协调、现场处置、伤 员救治、善后处理、社会稳控

5 个工作组,全面开展救援工 作.21 时10 分左右,滨州市委、市政府及其有关部门陆续赶到 事故现场,部署开展事故抢救、伤员救治及善后处理等工作.

30 日1时50 分左右,先后有

10 名中毒人员经抢救无效死亡. 经邹平县环保局检测,30 日0时43 分开始事故现场空气环境中 煤气浓度降至 2.0ppm,符合安全要求.经邹平县各级党委、政 府组织安抚,至12 月6日事故遇难者善后工作顺利完成.经滨 州市、邹平县卫生部门和有关医院组织抢救,至2016 年1月12 日,6 名轻伤人员先后治愈出院,1 名重伤人员转入普通神经内

10 科继续治疗、病情稳定.总的看,这次事故现场处置工作有序 有效,没有发生次生事故和社会稳定事件.事故发生后,企业 应急响应迅速,及时组织开展自救、控制事故扩大;

各级政府及 有关部门领导接报后,迅速组织协调各方面力量,科学施救,稳 妥处置,全力做好伤员救治、环境监测、现场清理、善后安抚 等工作.但是, 也暴露出企业应急工作基础薄弱,员工应急意识 和自救能力亟待提高等问题.

(三)管道内剩余煤气处置情况 事故发生后,煤气管道中剩余煤气约

4800 立方米,在泄漏 原因查明前有可能再次发生泄漏.事故调查组会同滨州市、邹平 县相关部门和事故企业有关人员, 共同制订了管道内剩余煤气的 处置方案,从11 月30 日22 时开始,采取对管道充氮气、高空 排放煤气等措施置换管道中的煤气,到12 月2日6时30 分止, 煤气管网盲端取样检测管道内煤气浓度为 43ppm, 达到置换安全 要求,有效防止了次生灾害发生.