编辑: 252276522 2019-09-18
UDC P GB50496―2009 大体积混凝土施工规范Code for construction of mass concrete 2009―05―13 发布 2009―10―01 实施 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家标准GB

2 中华人民共和国国家标准 大体积混凝土施工规范 C o d e f o r c o n s t r u c t i o n o f m a s s c o n c r e t e GB 50496-2009 主编部门:中国冶金建筑协会批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行时间:2

0 0

9 年10月1日中国计划出版社

2009 年 北京

3 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第310 号 关于发布国家标准 《大体积混凝土施工规范》的公告 现批准《大体积混凝土施工规范》为国家标准,编号 GB 50496-2009,自2009 年10 月1日起施行.

其中,第4.2.

2、5.3.2 为 强制性条文,必须严格执行. 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部 二九年五月十三日

4 前言本规范是根据原建设部 关于印发《2006 年工程建设标准规范制订、修订 计划(第二批)》的通知 (建标[2006]136 号)的要求,由中冶建筑研究总院有限公 司会同有关科研、设计.施工的检测单位共同编制而成. 本规范在编制过程中, 编制组开展了大量试验研究, 进行了广泛的调查分析, 召开了多次专题研讨会,总结了多年来我国大体积混凝土施工技术的实践经验, 与相关的标准规范进行民协调,与国际先进的标准进行了比较和借鉴.在此基础 上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见并进行了工程试应用, 对主要问题 进行了反复讨论和研究,最后经审查定稿. 本规范共分

6 章,3 个附录.主要内容有:总则,术语、符号,基本规定, 原材料、配合比、制备与运输,混凝土施工,温控施工的现场监测等. 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行. 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释, 由中国冶金建 设协会负责日常管理,中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释,请 各单位在执行本规范过程中,结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄 至中冶建筑研究总院有限公司国家标准《大体积混凝土施工规范》编制组(地址: 北京市海淀区西土城路

33 号,邮政编码:100088,E-mail:[email protected]). 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中冶建筑研究总院有限公司 参编单位:中国京冶工程技术有限公司 中国建筑股份有限公司 中冶赛迪工程技术有限公司 上海宝冶建设有限公司 中冶天工建设有限公司 中国二十冶金建设有限公司 中冶京唐建设有限公司 中石化洛阳石化工程公司 北京东方建宇混凝土技术有限公司

5 北京首钢建设集团有限公司 北京城建五公司 上海电力建设工程公司 江苏海润化工有限公司 中广核工程限公司 中国核工业第二四建设公司 马钢嘉华商品混凝土有限公司 主要起草人:仲晓林 林松涛 彭宣常 孙跃生 张琨王铁梦 牟宏远 束廉阶 路来军 王建毛杰徐兆桐 张晓平 陈定洪 吕军刘小刚 张际斌 崔东靖 刘耀齐 刘u钟翔仲朝阳 陈宏哲 伍崇明 樊兴林 李高阳 陈飞飞

6 1 总则1.0.1 为使大体积混凝土施工符合技术先进、经济合理、安全适用的原则,确保 工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑混凝土结构工程中大体积混凝土工程施工. 本规范不适用于碾压混凝土和水工大体积混土工程施工. 1.0.3 大体积混凝土施工除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

7 2 术语符号2.1 术语 2.1.1 大体积混凝土 mass concrete 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于 1m 的大体量混凝土,或预计会因混 凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土. 2.1.2 胶凝材料 cementing material 用于配制混凝土的硅酸盐水泥与活性矿物掺合料的总称. 2.1.3 跳仓施工法 alternative bay construction method 在大体积混凝土混凝土工程施工中, 将超长的混凝土块体分为若干小块体间 隔施工,经过短期的应力释放,再将若干小块体连成整体,依靠混凝土抗拉强度 抵抗下一段的温度收缩应力的施工方法. 2.1.4 永久变形缝 deformation seam 将建筑物(构筑物)垂直分割开来的永久留置的预留缝,包括伸缩缝和沉降 缝. 2.1.5 竖向施工缝 vertical construction seam 混凝土不能连续浇筑时, 因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时 间,在适当位置留置的垂直方向的预留缝. 2.1.6 水平施工缝 horizontal construction seam 混凝土不能连续浇筑时, 因混凝土浇筑停顿时间有可能超过混凝土的初凝时 间,在适当位置留置的水平方向的预留缝. 2.1.7 温度应力 thermal stress 混凝土的温度变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力. 2.1.8 收缩应力 shrinkage stress 混凝土的收缩变形受到约束时,混凝土内部所产生的应力. 2.1.9 温升峰值 the peak value of rising temperature 混凝土浇筑体内部的最高温升值. 2.1.10 里表温差 temperature difference of center and surface 混凝土浇筑体中心与混凝土浇筑体表层温度之差. 2.1.11 降温速率 the descending speed of temperature

8 散热条件下,混凝土浇筑体内部温度达到温升峰值后,单位时间内温度下降 的值. 2.1.12 入模温度 the temperature of mixture placing to mold 混凝土拌合物浇筑入模时的温度. 2.1.13 有害裂缝 harmful crack 影响结构安全或使用功能的裂缝. 2.1.14 贯穿性裂缝 transverse crack 贯穿混凝土全截面的裂缝. 2.1.15 绝热温升 adiabatic temperature rise 混凝土浇筑体处于绝热状态,内部某一时刻温升值. 2.1.16 胶浆量 binder paste content 混凝土中胶凝材料浆体量占混凝土总量之比. 2.2 符号2.2.1 温度及材料性能 a ――混凝土热扩散率;

C――混凝土比热容;

Cx――外约束介质(地基或老混凝土)的水平变形刚度 E0――混凝土弹性模量;

E(t)――混凝土龄期为 t 时的弹性模量;

Ei(t)――第i计算区段,龄期为 t 时,混凝土的弹性模量;

ftk(t)――混凝土龄期为 t 时的抗拉强度标准值;

Kb,K1,K2――混凝土浇筑体表面保温层传热系数修正值;

m――与水泥品种,浇筑温度等有关的系数;

Q――胶凝材料水化热总量;

Q0――水泥水化热总量;

Qt――龄期 t 时的累积水化热;

Rs――保温层总热阻;

t――龄期;

Tb――混凝土浇筑体表面温度;

9 Tb(t)―――龄期为 t 时,混凝土浇筑体内的表层温度;

Tbm(t)、Tdm(t)―――混凝土浇筑体中部达到最高温度时,其块体上、下表 面的温度;

Tmax――混凝土浇筑体内的最高温度;

Tmax(t)――龄期为 t 时,混凝土浇筑体内的最高温度;

Tq――混凝土达到最高温度时的大气平均温度;

T(t)――龄期为 t 时,混凝土的绝热温升;

Ty(t)――龄期为 t 时,混凝土收缩当量温度;

Tw(t)――龄期为 t 时,混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度;

ΔT1(t)――龄期为 t 时,混凝土浇筑块体的里表温差;

ΔT2(t)――龄期为 t 时,混凝土浇筑块体在降温过程中的综合降温差;

ΔT1max(t)――混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差;

ΔT1i(t)――龄期为 t 时,在第 i 计算区段混凝土浇筑块体里表温度的增量;

ΔT2i(t)――龄期为 t 时,在第 i 计算区段内,混凝土浇筑块体综合降温差的 增量;

βμ――固体在空气中的放热系数;

βs――保温材料总放热系数;

λ0―混凝土的导热系数;

λi―第i层保温材料的导热系数;

2.2.2 数量几何参数 H――混凝土浇........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题