9、综合管廊的结构安全等级应为一级,结构中各类构件的安全等级宜与 主体结构的安全等级相同.

10、综合管廊结构构件的裂缝控制等级应为三级,结构构件的最大裂缝宽 度限值应小于或等于 0.2mm,且不得贯通.

11、综合管廊应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使 用条件等因素进行防水设计,防水等级标准应为二级,并应满足结构的安全、 耐久性和使用要求.综合管廊的变形缝、施工缝和预制构件接缝等部位应加强 防水和防火措施.

12、当综合管廊埋设于历史最高水位以下时,应根据设计条件计算结构的 抗浮稳定.计算时不应计入管廊内管线和设备的自重,其他各项作用应取标准 值,并按可能的最不利工况进行计算,抗浮稳定性抗力系数不应低于 1.05.

13、当综合管廊采用预制拼装法施工时,其纵向节段的长度应根据节段吊 装、运输等施工过程的限制条件综合确定.

14、综合管廊土建工程设计应以岩土工程勘察资料为依据,坐落于软土地 基、 地质条件变化较大地基之上的综合管廊应按国家现行相关规范进行变形和 抗震验算.

15、综........