编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-16 |
industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109742970 Unrestricted
2 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved 目录
1 问题.3 1.1 问题提出.3
2 解决方案.4 Unrestricted
3 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved
1 问题 如何简单判断 SINAMICS DCM 6RA80 装置是否缺波头 1.1 问题提出 Siemens 上一代直流调速器 SIMOREG 6RA70 系列装置的模拟量输出端子 12/13 专用于外接电 流表,显示电枢电流实际值,同时也被称为脉冲检查的"神器".现场调试过程中,可把示波器接 在这两个端子上,通过读取电枢电流波形判断直流侧是否缺波头. 而新一代的 SINAMICS DCM 6RA80 装置,硬件设计上没有这个专用功能的端子,其它方式读到 的也只是电流有效值而非实时波形,这使很多习惯看波形的工程师感到不方便. 事实上,6RA80 系列在这方面远优于 6RA70 产品,工程师无需使用示波器就可以看到电枢电流 和电枢电压的波形. Unrestricted
4 Copyright ? Siemens AG Copyright year All rights reserved
2 解决方案 参数 r52952.0-3 为我们提供了交流 U,W 相进线电流、电机电枢电流、电机励磁电流检测的扫描 值,他们不是有效值而是直接或间接来自于电流反馈,通过 STARTER 的trace 功能可看到这些 信号的波形如下图
1 图2所示: 图1电枢回路波形 图中橙色线 r52952.0 为电机电枢电流波形,可以清楚地看到在一个周期内的
6 个波头是否完整, 如果有问题可以配合 U 相电流 r52952.2(绿色曲线)、W 相电流 r52952.3(蓝色曲线)做进一 步精确判断及问题排查. 同理,参数 r52925.1(电机励磁电流)用于检查电机励磁电流是否正常.下图
2 所示为单相桥的 励磁电流波形,在一个周期内的
2 个波头完整且连续为正常. 参数 r52951.0-1 为我们提供了磁场和电枢直流输出回路的直流电压的扫描值,同样通过 STARTER 的trace 功能可看到这些信号的实际波形,用于判断输出波形是否正常.在此不再赘 述.